Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: sebik76 »

Witam forumowiczów.
Ostatnio spotkałem się z przypadkiem częstego przepalania bezpieczników BM 80A do tego stopnia że cięzko było je wymienić i wyciągnąć z rozłacznika listwowego (kasety),ponieważ były takie gorące ,a niektóre poprostu rozerwane ,pęknięte .
O co chodzi:
Mianowicie jest to obwód zasilania silnika trójfazowego o mocy 22 kW połączonego w trójkąt i rozruchem bezpośrednim.
Silnik napędza urządzenie zwane suszarką w dużej maszynie do regranulacji. Maszyna jest całkiem nowa dodam szafy i zasilania oczywiście oryginalne i dostarczone z maszyną.
Dzieje się tak podejrzewam wtedy, kiedy takowa suszarka jest trochę zatkana ,tzn. jej bęben jest trochę zatkany i pobierany prąd rośnie , (ale żeby ąż tak???) W czasie awarii wybija wyłącznik silnikowy i dodatkowo wywala bezpieczniki do tego stopnia jak opisałem wcześniej.
Powiem ,ze wczesniej nie spotkałem się z takim przypadkiem ,i nie wiem co doprowadza do takiego stanu bezpieczniki??.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: opornik »

sebik76 pisze: pt mar 20, 2020 17:41 Powiem ,ze wczesniej nie spotkałem się z takim przypadkiem ,i nie wiem co doprowadza do takiego stanu bezpieczniki??.
Amperomierz prawdę Ci powie.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: sebik76 »

Oczywiście wiem ,że amperomierz prawdę powie tylko jak uchwycić ten moment>???
Musiałbym stać tam cały czas i mierzyć??!?
Podczas pracy prąd mierzony jest OK.
Natomiast w czasie awarii podejrzewam prąd musi rosnąć niesamowicie do tego stopnia ,że przepaleniu ulegają bezpieczniki o takiej wartości
Współczynnik pętli zwarcia to chyba 5,3 czyli około 425 A.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: opornik »

No to w tej sytuacji tylko rejestrator.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: sebik76 »

Dokładnie ,to byłoby najlepsze...
Hmm....
Tylko wyłącznik silnikowy też działa ??
Nastawiony na 1,1 prądu znamionowego sinika (w/g tabliczki) 45A.
A mimo to bezpieczniki lecą..
Czy można ew. zastosować bezpeczniki typu aM???? (czy bez sensu)
Dlatego nie wiem ,maszyna nowa zaprojektowane wszystko i pewnie dobrane i przeliczone .
Czekam też na odpowiedź od firmy co oni na to powiedzą.
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: sebik76 »

Dziękuję za zainteresowanie temetem.
pozdrawiam
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: Simcode »

sebik76 pisze: pt mar 20, 2020 18:42 Dokładnie ,to byłoby najlepsze...
Wystarczą dobre kleszcze Dietza (cęgowe) z pomiarem wartości maksymalnych .
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: sebik76 »

Taaak.
Ale Panowie ,stan w którym bezpiecznik rozsypuje się w pył!! to nie jest normalne(chyba?)
no i co mi z tych cęgów ??
Wg wszystkiego powinien się po prostu przepalić wywalić i tyle ,anie że leci w proch!!!!
Proszę
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: Simcode »

sebik76 pisze: pt mar 20, 2020 19:33 Ale Panowie ,stan w którym bezpiecznik rozsypuje się w pył!! to nie jest normalne(chyba?)
Normalne np. przy słabym styku owych podstaw bezpiecznikowych .
Kolego prąd maksymalny zadziałania bezpiecznika 80 A przy czasie 5sek to 430A. Tak więc musisz znać wartość tego prądu by móc cokolwiek z producentem dyskutować.
sebik76 pisze: pt mar 20, 2020 17:41 bezpieczników BM 80A
Co to za bezpieczniki pierwsze słyszę.
sebik76 pisze: pt mar 20, 2020 19:33 no i co mi z tych cęgów ??
Bo nie znasz wartości prądu i czy jest symetryczny .
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.

0
Post autor: sebik76 »

Bezpiecznik nożowy WT NH00 80A!

No i co?
Prąd rośnie do takiej wartości że z bezpiecznika zostaje PYŁ!!!
I co kolega na to ????
ODPOWIEDZ