Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
0
Post
autor: sebik76 »
Witam forumowiczów.
Ostatnio spotkałem się z przypadkiem częstego przepalania bezpieczników BM 80A do tego stopnia że cięzko było je wymienić i wyciągnąć z rozłacznika listwowego (kasety),ponieważ były takie gorące ,a niektóre poprostu rozerwane ,pęknięte .
O co chodzi:
Mianowicie jest to obwód zasilania silnika trójfazowego o mocy 22 kW połączonego w trójkąt i rozruchem bezpośrednim.
Silnik napędza urządzenie zwane suszarką w dużej maszynie do regranulacji. Maszyna jest całkiem nowa dodam szafy i zasilania oczywiście oryginalne i dostarczone z maszyną.
Dzieje się tak podejrzewam wtedy, kiedy takowa suszarka jest trochę zatkana ,tzn. jej bęben jest trochę zatkany i pobierany prąd rośnie , (ale żeby ąż tak???) W czasie awarii wybija wyłącznik silnikowy i dodatkowo wywala bezpieczniki do tego stopnia jak opisałem wcześniej.
Powiem ,ze wczesniej nie spotkałem się z takim przypadkiem ,i nie wiem co doprowadza do takiego stanu bezpieczniki??.
Ostatnio spotkałem się z przypadkiem częstego przepalania bezpieczników BM 80A do tego stopnia że cięzko było je wymienić i wyciągnąć z rozłacznika listwowego (kasety),ponieważ były takie gorące ,a niektóre poprostu rozerwane ,pęknięte .
O co chodzi:
Mianowicie jest to obwód zasilania silnika trójfazowego o mocy 22 kW połączonego w trójkąt i rozruchem bezpośrednim.
Silnik napędza urządzenie zwane suszarką w dużej maszynie do regranulacji. Maszyna jest całkiem nowa dodam szafy i zasilania oczywiście oryginalne i dostarczone z maszyną.
Dzieje się tak podejrzewam wtedy, kiedy takowa suszarka jest trochę zatkana ,tzn. jej bęben jest trochę zatkany i pobierany prąd rośnie , (ale żeby ąż tak???) W czasie awarii wybija wyłącznik silnikowy i dodatkowo wywala bezpieczniki do tego stopnia jak opisałem wcześniej.
Powiem ,ze wczesniej nie spotkałem się z takim przypadkiem ,i nie wiem co doprowadza do takiego stanu bezpieczniki??.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
0
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
0
Post
autor: sebik76 »
Oczywiście wiem ,że amperomierz prawdę powie tylko jak uchwycić ten moment>???
Musiałbym stać tam cały czas i mierzyć??!?
Podczas pracy prąd mierzony jest OK.
Natomiast w czasie awarii podejrzewam prąd musi rosnąć niesamowicie do tego stopnia ,że przepaleniu ulegają bezpieczniki o takiej wartości
Współczynnik pętli zwarcia to chyba 5,3 czyli około 425 A.
Musiałbym stać tam cały czas i mierzyć??!?
Podczas pracy prąd mierzony jest OK.
Natomiast w czasie awarii podejrzewam prąd musi rosnąć niesamowicie do tego stopnia ,że przepaleniu ulegają bezpieczniki o takiej wartości
Współczynnik pętli zwarcia to chyba 5,3 czyli około 425 A.
Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
0
Post
autor: sebik76 »
Dokładnie ,to byłoby najlepsze...
Hmm....
Tylko wyłącznik silnikowy też działa ??
Nastawiony na 1,1 prądu znamionowego sinika (w/g tabliczki) 45A.
A mimo to bezpieczniki lecą..
Czy można ew. zastosować bezpeczniki typu aM???? (czy bez sensu)
Dlatego nie wiem ,maszyna nowa zaprojektowane wszystko i pewnie dobrane i przeliczone .
Czekam też na odpowiedź od firmy co oni na to powiedzą.
Hmm....
Tylko wyłącznik silnikowy też działa ??
Nastawiony na 1,1 prądu znamionowego sinika (w/g tabliczki) 45A.
A mimo to bezpieczniki lecą..
Czy można ew. zastosować bezpeczniki typu aM???? (czy bez sensu)
Dlatego nie wiem ,maszyna nowa zaprojektowane wszystko i pewnie dobrane i przeliczone .
Czekam też na odpowiedź od firmy co oni na to powiedzą.
Częste przepalanie bezpieczników obwodu zasillania silnika.
0
Post
autor: Simcode »
Kolego prąd maksymalny zadziałania bezpiecznika 80 A przy czasie 5sek to 430A. Tak więc musisz znać wartość tego prądu by móc cokolwiek z producentem dyskutować.
Normalne np. przy słabym styku owych podstaw bezpiecznikowych .
Kolego prąd maksymalny zadziałania bezpiecznika 80 A przy czasie 5sek to 430A. Tak więc musisz znać wartość tego prądu by móc cokolwiek z producentem dyskutować.
Co to za bezpieczniki pierwsze słyszę.
Bo nie znasz wartości prądu i czy jest symetryczny .