Dzien dobry
Mam w kuchni starą świetlówkę liniową. Chce ją usunąć i zamiast niej zrobić oczka LED na żarówki gu10.
Jaki przewód jest odpowiedni do podłaczenia owego oświetlenia???
Mam na myśli jaka grubosć,czy może pleciony głośnikowy(czarno-czerwony) czy instalacyjny 2x1mm ten w białej izolacji.Albo może ktoś poda konkretnie jakis symbol przewodu
Mam w kuchni starą świetlówkę liniową. Chce ją usunąć i zamiast niej zrobić oczka LED na żarówki gu10.
Jaki przewód jest odpowiedni do podłaczenia owego oświetlenia???
Mam na myśli jaka grubosć,czy może pleciony głośnikowy(czarno-czerwony) czy instalacyjny 2x1mm ten w białej izolacji.Albo może ktoś poda konkretnie jakis symbol przewodu
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Oświetlenie - wymiana świetlówki liniowej na LED
0
Post
autor: paul0 »
Przy Twoim pojęciu to zaproś elektryka żeby Ci to zrobił tak aby to było bezpieczne.
Jeśli pracujesz w większym zakładzie to elektryka znajdziesz w dziale utrzymania ruchu.
Przewody głośnikowe nie nadają się do instalacji elektrycznych na napięcie 230V. Ich izolacja często nie spełnia wymogów dla napięcia 230V gdyż nie są do tego przeznaczone.
Jakie jest zabezpieczenie obwodu z którego lampy będą zasilane?
Jeśli obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem B10 to na ogół wystarczy YDY 3x1,5mm2.
Może się okazać, że bedzie potrzebny większy przekrój przewodu lub inny typ przewodu
(warunki ułożenia, warunek samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu)
Jeśli pracujesz w większym zakładzie to elektryka znajdziesz w dziale utrzymania ruchu.
Przewody głośnikowe nie nadają się do instalacji elektrycznych na napięcie 230V. Ich izolacja często nie spełnia wymogów dla napięcia 230V gdyż nie są do tego przeznaczone.
Jakie jest zabezpieczenie obwodu z którego lampy będą zasilane?
Jeśli obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem B10 to na ogół wystarczy YDY 3x1,5mm2.
Może się okazać, że bedzie potrzebny większy przekrój przewodu lub inny typ przewodu
(warunki ułożenia, warunek samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu)