Falownik Siemmens 1P6SL3310-1TE33-1AA3
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Falownik Siemmens 1P6SL3310-1TE33-1AA3
0
Post
autor: Pazer »
Witam, tak jak w temacie taki typ falownika zasila silnik, na wizualizacji wyświetlany jest błąd o opisie: Przetwornica częstotliwości błąd ogólny, do tego dochodzi nr. błędu 133791, 133792.
Mam ściągniętą listę błędów do falowników SINAMICS G/S ale takiego o takim oznaczeniu nie mogę się doszukać, czy to jakiś inny typ oznaczania błędów ?
Mam ściągniętą listę błędów do falowników SINAMICS G/S ale takiego o takim oznaczeniu nie mogę się doszukać, czy to jakiś inny typ oznaczania błędów ?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Falownik Siemmens 1P6SL3310-1TE33-1AA3
0
Post
autor: Pazer »
Powiem tak, napęd z tego falownika chodzi od remontu do remontu, na napędzie nie są regulowane żadne obroty (wentylator odciągowy), kiedyś było tam rozruch gwiazda trójkąt, teraz jest tam falownik. Czy sieje jakieś zakłócenia do sieci trudno mi powiedzieć, rozpatrywałem sprawę filtrów pod kontem bezpieczeństwa. Jeśli nie ma to wpływu na bezpieczeństwo pracy falownika to temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Falownik Siemmens 1P6SL3310-1TE33-1AA3
0
Post
autor: Simcode »
W wszystkich instrukcjach Simensa błąd ogólny oznacza uszkodzenie jednostki lub błędny parametr wprowadzony do pamięci . W twoim przypadku jeśli uszkodził się silnik będzie to pierwsze. Falownik do przeglądu. Dziwi mnie to że silnik się spalił napędzając wentylator. Gdzie praca wentylatorowa nie wymaga dużych chwilowych przeciążeń. Więc nastawy powinny zadziałać . Chyba że ktoś ingerował w zabezpieczenia. Najczęściej dzieje się tak jeśli niepowołani kasują zabezpieczenia bezmyślnie za każdym razem jak zadziałają . W końcu tak czy owak spali sie silnik.