Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opushig »

Witam
Potrzebuję udowodnić, że słup Aowy ŻN 10 nie jest przystosowany do modernizacji sieci ze względu na zbyt niską wytrzymałość statyczną (wymiana przewodów gołych na AsXSn). Widziałem na projektach znalezionych w internecie, że projektanci przyjmują:
Fx<1472daN
Fy<222daN
Informacja znaleziona na tym forum to potwierdza jednak czy wie ktoś na jakiej podstawie są brane te dane? Jakieś konkretne albumy?
Pozdrawiam

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opornik »

Mówimy oczywiście o słupach nowych ŻN 10.
Dla słupa rozkracznego
Fx<1472 daN
Fy<222 daN

Dla słupa rozkracznego z rozpórką RS-15
Fx<1766 daN lub 2207 daN w zależności od ustoju
Fy<222daN
opushig pisze: wt kwie 21, 2020 16:48 czy wie ktoś na jakiej podstawie są brane te dane? Jakieś konkretne albumy?
Przykładowo Album linii napowietrznych nN z przewodami izolowanymi - PTPiREE opracowany przez PPU ELprojekt Poznań.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
opushig
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: wt kwie 21, 2020 16:28

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opushig »

Akurat miałem na myśli istniejącego słupa mającego około 30 lat. Zdaję sobie sprawę, że jego wytrzymałość na przestrzeni lat spadła. Jednak wg moich obliczeń nawet gdyby słup miał wytrzymałość jak nowy to i tak nie spełniałby wymagań ze względu na to że stoi narożnie o kącie załamania około 110st.

Dzięki za podpowiedź odnośnie albumu.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opornik »

opushig pisze: wt kwie 21, 2020 20:28 Jednak wg moich obliczeń nawet gdyby słup miał wytrzymałość jak nowy to i tak nie spełniałby wymagań ze względu na to że stoi narożnie o kącie załamania około 110st.
Naszkicuj sytuację lub zapodaj kawałek mapy z opisem rodzaju przewodów As, przekrojami i długościami przęseł. Podaj oczywiście strefy S i W.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
opushig
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: wt kwie 21, 2020 16:28

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opushig »

Strefa klimatyczna S1, W1

Sytuacja jak poniżej

Wymieniany ma być odcinek o długości 11m od stacji trafo do sł.1 na przewód 4x70 + 2x35.

Fy=490*cos(20)=460
460<222daN

Z powyższego by wynikało, że warunek dla Fy nie jest spełniony. Fx nie liczę bo nie znam naciągu między sł. 2 a sł. 1

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Załączniki
zdjecie.png
zdjecie.png (591.32 KiB) Przejrzano 3596 razy
schemat.png
schemat.png (747.96 KiB) Przejrzano 3596 razy
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opornik »

Jeżeli przewody pomiędzy słupem nr 1 a słupem nr 2 pozostają bez zmian to Fx pozostawmy w spokoju. Co do odcinka stacja - słup nr 1. Już dzisiaj masz luźne podwieszenie przewodów AL co widać na fotce. Jeżeli wysokość zawieszenia nowych przewodów pozwoli to zastanowiłbym się nad podwieszeniem przewodów ze zmniejszonym naciągiem podobnie jak istniejące.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
opushig
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: wt kwie 21, 2020 16:28

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opushig »

Ok, dzięki za opinie.

A tak czysto teoretycznie. Jak obliczyć/oszacować siłę Fx działającą na słupa nr 1?
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opornik »

A jaki jest przekrój przewodów?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
opushig
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: wt kwie 21, 2020 16:28

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opushig »

Al 4x35 + 1x35 (oświetlenie)

przęsło sł. 1 - sł. 2: 33 metry

sł. 2 to ŻN 10 przelot
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Wytrzymałość statyczna słupa A-owego ŻN 10

0
Post autor: opornik »

5 x 35 x 7kG/mm² = 1225 kG
Przelicz sobie na daN
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.