Rozłącznik na wejście rozdzielnicy
0
Post
autor: dziambo_nor »
Witam. Co staje na przeszkodzie zainstalowania rozłącznika na wejściu szafy zamiast wyłącznika?
Dla przykładu dajmy wyłącznik 630A Siemens 3VA1 o prądzie Ics=Icw= 36kA, Icm= 76kA. Prąd Ik'' w rozdzielnicy to 19kA, Ith=19kA, Ip= 71kA.
Isc > Ith OK
Icm > Ip OK
Na rozłączniku znajdują się informacje takie jak:
Icm= 12,8kA
Icw 7,6 kA (0,5s)
Dobrze rozumiem, że w przypadku zwarcia trojfazowego w rodzielnicy ten rozłącznik wyparuje i nie można go zastosować?
Skad taka różnica w Icm skoro? Wyzwalacz elektromagnetyczny daje właśnie tą odpornośc cieplną?
Dla przykładu dajmy wyłącznik 630A Siemens 3VA1 o prądzie Ics=Icw= 36kA, Icm= 76kA. Prąd Ik'' w rozdzielnicy to 19kA, Ith=19kA, Ip= 71kA.
Isc > Ith OK
Icm > Ip OK
Na rozłączniku znajdują się informacje takie jak:
Icm= 12,8kA
Icw 7,6 kA (0,5s)
Dobrze rozumiem, że w przypadku zwarcia trojfazowego w rodzielnicy ten rozłącznik wyparuje i nie można go zastosować?
Skad taka różnica w Icm skoro? Wyzwalacz elektromagnetyczny daje właśnie tą odpornośc cieplną?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Rozłącznik na wejście rozdzielnicy
0
Post
autor: fliziarz »
Witam
W przypadku zwarcia trójfazowego ten rozłącznik nie wyparuje.
Natomiast w trakcie próby wyłączenia napięcia podczas zwarcia może ulec uszkodzeniu.
Zwracam uwagę iż zupełnie inne zadanie pełni rozłącznik a inne wyłącznik dlatego zazwyczaj nie jest możliwa zamiana wyłącznika na rozłącznik.
W przypadku zwarcia trójfazowego ten rozłącznik nie wyparuje.
Natomiast w trakcie próby wyłączenia napięcia podczas zwarcia może ulec uszkodzeniu.
Zwracam uwagę iż zupełnie inne zadanie pełni rozłącznik a inne wyłącznik dlatego zazwyczaj nie jest możliwa zamiana wyłącznika na rozłącznik.