Obliczanie natężenia oświetlenia metodą punktową
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Obliczanie natężenia oświetlenia metodą punktową
0
Post
autor: Razor1711 »
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post i od razu z pytaniem.
Mianowicie chodzi o obliczanie natężenia oświetlenia metodą punktową.
Udało mi się wyprowadzić wzór do tego momentu jak w drugim załączniku.
W katalogu eatona znalazłem gotowy wzór taki jak w załączniku pierwszym. Pytanie, jak powinno dalej wyglądać wyprowadzenie wzoru do tego jak od Eatona? Bąk, Pabiańczyk tego nie wyjaśnia.
Opracowując obliczenia, uzyskane wyniki obliczeń na podstawie wzoru od Eatona pokrywają się z wynikami z Dialuxa.
Czyli w moim wzorze brakuje strumienia świetlnego.
Mianowicie chodzi o obliczanie natężenia oświetlenia metodą punktową.
Udało mi się wyprowadzić wzór do tego momentu jak w drugim załączniku.
W katalogu eatona znalazłem gotowy wzór taki jak w załączniku pierwszym. Pytanie, jak powinno dalej wyglądać wyprowadzenie wzoru do tego jak od Eatona? Bąk, Pabiańczyk tego nie wyjaśnia.
Opracowując obliczenia, uzyskane wyniki obliczeń na podstawie wzoru od Eatona pokrywają się z wynikami z Dialuxa.
Czyli w moim wzorze brakuje strumienia świetlnego.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków