Witam
W pewnym biurze dało się zauważyć sporo powyrywanych gniazd wtyczkowych, na pytanie dla czego tak dużo, urzędnicy odpowiadali ponieważ dostali takie zalecenie aby codziennie po zakończonej pracy wyciągać wtyczki z gniazd stąd takie efekty.
Czy spotkał się ktoś z jakimś przepisem który by zalecał takie codzienne czynności ?
Oprócz wyrwanych z puszek gniazd, pourywane lub luźne bolce.
Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
0
roberto
Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
0
Post
autor: STANCA »
Wykonuję przed laty prace elektryczne w firmie na korytarzu, czuję swąd z za drzwi pokoju. Wpadam tam, a plastykowy czajnik płonie na stole. Za chwilę byl już na ogrodzie za oknem. Ktoś z pracujących tam nie był obecny jakiś czas w pokoju.
Karabiny same czasem strzelaja, a termiki w czajnikach też mogą czasem nie zadziałać jak trzeba.
Wykonując okresowe pomiary wskazywałem w protokołach zagrożenie widząc włączone czajniki pod nieobecnośc pracowników.
STANCA
Karabiny same czasem strzelaja, a termiki w czajnikach też mogą czasem nie zadziałać jak trzeba.
Wykonując okresowe pomiary wskazywałem w protokołach zagrożenie widząc włączone czajniki pod nieobecnośc pracowników.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
0
Post
autor: Bogdankiz »
Witam
Czyli mamy wybierać miedzy dżumą a cholerą ?
A na poważnie problem jest dość poważny bo z jednej strony nakazuje się pewne czynności które mają chronić obiekt kosztem życia lub zdrowia pracowników.
A gdzie są certyfikaty tych urządzeń gdzie personel techniczny ?
Skoro są takie obostrzenia to i częstotliwość przeglądów powinna być większa tylko na podstawie jakich przepisów ?
Czyli mamy wybierać miedzy dżumą a cholerą ?
A na poważnie problem jest dość poważny bo z jednej strony nakazuje się pewne czynności które mają chronić obiekt kosztem życia lub zdrowia pracowników.
A gdzie są certyfikaty tych urządzeń gdzie personel techniczny ?
Skoro są takie obostrzenia to i częstotliwość przeglądów powinna być większa tylko na podstawie jakich przepisów ?
Pozdrawiam Bogdan
Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
0
Post
autor: olek4391 »
Witam. Jestem za odłączaniem odbiorników z gniazdek. Jednocześnie pracownicy (a w domu rodzina) powinni być zapoznani z prawidłowym
odłączaniem wtyczki z gniazda, nie będzie wtedy sytuacji opisanych przez
Kol. Bogdankiz. Poza tym potwierdzam wpis Kol. Stanca, sam spotkałem 2
przypadki samoczynnego zasilenia i pracy czajników elektr. bez ich załączenia.
Olek1934.
odłączaniem wtyczki z gniazda, nie będzie wtedy sytuacji opisanych przez
Kol. Bogdankiz. Poza tym potwierdzam wpis Kol. Stanca, sam spotkałem 2
przypadki samoczynnego zasilenia i pracy czajników elektr. bez ich załączenia.
Olek1934.
Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
0
Post
autor: Bogdankiz »
Tu nie chodzi tylko o powyrywane gniazda z puszek, pourywane są również bolce oraz poluzowane blaszki styków roboczych L i N
Przez takie praktyki gniazda są praktycznie do wymiany.
Ma rację kolega elmontjs że wewnętrzne przepisy są prawem który należy respektować, ale czy można podważyć wewnętrzne przepisy w czasie przeglądów okresowych przepisami prawa budowlanego ?
Faktycznie problem dotyczy czajników bezprzewodowych i z tego powodu jest takie zalecenie.
Ja przypomnę że ideą tych urządzeń było aby podstawka czajnika znajdowała się w jakimś pomieszczeniu o nazwie aneks kuchenny i z zagotowaną wodą należy iść do swojego pokoju i zalać kubek, stąd nazwa "czajnik bezprzewodowy"
Ale wszyscy wiemy że nie da się tak robić.
Witam
Tu nie chodzi tylko o powyrywane gniazda z puszek, pourywane są również bolce oraz poluzowane blaszki styków roboczych L i N
Przez takie praktyki gniazda są praktycznie do wymiany.
Ma rację kolega elmontjs że wewnętrzne przepisy są prawem który należy respektować, ale czy można podważyć wewnętrzne przepisy w czasie przeglądów okresowych przepisami prawa budowlanego ?
Faktycznie problem dotyczy czajników bezprzewodowych i z tego powodu jest takie zalecenie.
Ja przypomnę że ideą tych urządzeń było aby podstawka czajnika znajdowała się w jakimś pomieszczeniu o nazwie aneks kuchenny i z zagotowaną wodą należy iść do swojego pokoju i zalać kubek, stąd nazwa "czajnik bezprzewodowy"
Ale wszyscy wiemy że nie da się tak robić.
Pozdrawiam Bogdan
Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
0
Człowiek uczy się całe życie i ...