Witam!
Jestem nowy tutaj i mam pytanie może głupie ale nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi.
Mam układ sieci TT a do mojego domu dochodzi z ZK kabel 5x10mm2 Złącze kablowe jest uziemione dlatego idzie 5 żył. Moje pytanie brzmi: Czy muszę robić uziemienie w domu skoro PE już mam w rozdzielnicy?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

tak, musisz.
Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 238
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: dawidgta »

Dziwne pierwszy raz słyszę żeby w układzie TT było 5x od złącza. Zazwyczaj jest kabel 4x a uziemienie jest w zakresie odbiorcy zrobić czy były wykonywane pomiary jakieś? Może masz układ TN-C-S od złącza 🤔.
Gregor1980
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: śr sie 26, 2020 15:13

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: Gregor1980 »

Tak od złącza jest 5x10 a układ jest TT bo dom mam zaraz koło transformatora. Nie wiem jak tutaj zdjęcie dodać bo mam zdjęcie ZK. W ZK jest uziemione i do niego jest podpięty PE który idzie do rozdzielnicy
Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 238
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: dawidgta »

Więc jeśli tak jest to ZE udostępniło ci uziom.
Mimo to powinieneś wykonać swój własny .
Zrobić GSW i do niej podłączyć szynę PE rozdzielnicy a także ogranicznik przepięć i to co będzie objęte połączeniami wyrównawczymi żeby stworzyć strefę ekwipotencjalną.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: opornik »

Gregor1980 pisze: śr sie 26, 2020 22:21 W ZK jest uziemione i do niego jest podpięty PE który idzie do rozdzielnicy
Możesz jaśniej i precyzyjniej napisać co masz w tym ZK uziemione?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Gregor1980
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: śr sie 26, 2020 15:13

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: Gregor1980 »

Jak dodaje się tutaj zdjęcia? To bym dodał zdjęcia ZK
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: opornik »

Klikasz w przycisk ODPOWIEDZ. W oknie coś piszesz. Poniżej okna dialogowego masz przycisk "Załączniki". Klikasz w niego. następnie klikasz "Dodaj pliki". Wybierasz plik który chcesz załączyć. Na koniec "Wyślij".
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Gregor1980
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: śr sie 26, 2020 15:13

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: Gregor1980 »

moje ZK wygląda tak:
Załączniki
2012_03_29_00221.JPG
2012_03_29_00218.JPG
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Uziemienie w układzie TT

0
Post autor: opornik »

Niestety, kartka w ZK robi kecią robotę ale na 90% mamy do czynienia z układem zasilania TN. Żyła niebieska kabla podłączona jest do płaskownika aluminiowego (moim zdaniem PEN). Do tej szyny przyłączony jest przewód N oraz prawdopodobnie PE (niewidoczne połączenie) od strony instalacji. Dodatkowo jak widać z lewej strony do ZK wprowadzona jest bednarka która prawdopodobnie (znowu ta kartka) podłączona jest do owego płaskownika. Dopuszczam również możliwość połączenia bednarki z żyłą zielono-żółtą.

Żeby wypowiedzieć się ze 100% pewnością należałoby zobaczyć ZK bez tej kartki. Ale!!!
Jakim prawem otworzyłeś ZK?? Nie wolno Ci tego robić ani wkładać tam palców. Piszę to w trosce o Twoje życie.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
ODPOWIEDZ