Rozłączanie przewodu N w TN-S
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Rozłączanie przewodu N w TN-S
0
Post
autor: Streaker »
Witam kolegów.
Pojawiło się sporo tematów mówiących o rozłączanie przewodu N rozłącznikiem na wejściu zasilania do budynku. Tak na marginesie to przepisy ppoż wymagają rozłączania wszystkich przewodów roboczych a przewód N w TN-S jest przewodem roboczym. Więc wszędzie gdzie wymagany jest wyłącznik ppoż powinniśmy rozłączać przewód N w TN-S.
Natomiast może należałoby się tutaj zastanowić czy wszędzie jest konieczność stosowania 3P+N zamiast 4P.
Ponieważ brakuje mi trochę wiedzy chciałbym aby ktoś wytłumaczył dlaczego jak załączymy najpierw fazy a potem N to uszkodzimy urządzenia elektroniczne. Wszyscy o tym piszą natomiast nikt tego nie tłumaczy czemu się tak dzieje.
Koledzy w załączniku fragment normy dotyczącej aparatury łączeniowej niskiego napięcia który dopuszcza jednoczesne zamykanie i otwierania bieguna N. Zapoznajcie się.
Pojawiło się sporo tematów mówiących o rozłączanie przewodu N rozłącznikiem na wejściu zasilania do budynku. Tak na marginesie to przepisy ppoż wymagają rozłączania wszystkich przewodów roboczych a przewód N w TN-S jest przewodem roboczym. Więc wszędzie gdzie wymagany jest wyłącznik ppoż powinniśmy rozłączać przewód N w TN-S.
Natomiast może należałoby się tutaj zastanowić czy wszędzie jest konieczność stosowania 3P+N zamiast 4P.
Ponieważ brakuje mi trochę wiedzy chciałbym aby ktoś wytłumaczył dlaczego jak załączymy najpierw fazy a potem N to uszkodzimy urządzenia elektroniczne. Wszyscy o tym piszą natomiast nikt tego nie tłumaczy czemu się tak dzieje.
Koledzy w załączniku fragment normy dotyczącej aparatury łączeniowej niskiego napięcia który dopuszcza jednoczesne zamykanie i otwierania bieguna N. Zapoznajcie się.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Rozłączanie przewodu N w TN-S
0
Post
autor: luka2nd »
Dzieje się tak dlatego, że biegun N dostarcza do obwodu potencjał punktu zerowego transformatora, który jest potrzebny do uzyskania wartości skutecznej napięcia 230V. Gdy tego potencjału zabraknie, tworzymy na listwie N nowy punkt gwiazdowy którego potencjał wynikać będzie z impedancji odbiorników przyłączonych do poszczególnych faz. W zależności od tej impedancji, będzie on "odpływał" w kierunku napięcia międzyfazowego, co jak wiadomo nie jest zbyt zdrowe dla urządzeń zaprojektowanych do pracy przy napięciu fazowym