Zasilanie TT pomiar TN-S?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zasilanie TT pomiar TN-S?
0
Czy ktoś ci powiedział, że się nie da?
Napisz do mnie, zadzwoń, ode mnie tego nie usłyszysz po nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko trudne do zrobienia bądź ekonomicznie nie uzasadnione.
Napisz do mnie, zadzwoń, ode mnie tego nie usłyszysz po nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko trudne do zrobienia bądź ekonomicznie nie uzasadnione.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Zasilanie TT pomiar TN-S?
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
- Michał.Dziedzic
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 36
- Rejestracja: czw wrz 17, 2020 14:08
- Lokalizacja: Bydgoszcz
Zasilanie TT pomiar TN-S?
0
Post
autor: Michał.Dziedzic »
TN-S to inna para kaloszy niż TT. Mimo, że wygląda podobnie, jest 5 przewodów to jest to zupełnie inna technologia sieci.
Polecam lekturę:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Polecam lekturę:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
- macbrz
- Jestem Elektrykiem
- Posty: 108
- Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
- Lokalizacja: Płock
- Kontakt:
Zasilanie TT pomiar TN-S?
0
Post
autor: macbrz »
Co może być w papierach:
Na protokole odbiorczych prac pomiarowych rozdzielni średniego napięcia (dwa trafa, pięć celek), data lato 20202, mazowieckie.
Wykonawca, firma spora, doświadczona.
Na podsumowaniu, nad pieczątkami, uprawnienia b/o.,kierbud z ub.
Napis boldem:
Ochrona dodatkowa zapewniona przez wyłączniki różnicowoprądowe.
Protokół na kable SN, więc ctr C/ctr V tu nie zadziałało.
Po prostu pomyłka, ale i dowód na to że nikt tego nie czyta.
Protokół jest?, jest. Do segregatora.
Wracając do TT, w Ożarowie pod Warszawą, duża hala, zasilanie TT, instalacja wewnętrzna 5 żyłowa od szafy która jest przez ścianę z przyłączem.
Można się oszukać, jak się nie sprawdzi przyłącza i nie stwierdzi braku mostka PE/N.
W TN na szafach, dla In>ok.50A, SWZ to raczej do 0,2 ohma, ale nie wszyscy to wyłapią jak nie mają miernika silnopradowego. Wprawdzie trafo stoi 200m dalej, ale obok jest GPZ i Re jest bardzo małe.
Trzeba patrzeć bo w dokumentacji mogą być odmienne od rzeczywistości treści.
Na protokole odbiorczych prac pomiarowych rozdzielni średniego napięcia (dwa trafa, pięć celek), data lato 20202, mazowieckie.
Wykonawca, firma spora, doświadczona.
Na podsumowaniu, nad pieczątkami, uprawnienia b/o.,kierbud z ub.
Napis boldem:
Ochrona dodatkowa zapewniona przez wyłączniki różnicowoprądowe.
Protokół na kable SN, więc ctr C/ctr V tu nie zadziałało.
Po prostu pomyłka, ale i dowód na to że nikt tego nie czyta.
Protokół jest?, jest. Do segregatora.
Wracając do TT, w Ożarowie pod Warszawą, duża hala, zasilanie TT, instalacja wewnętrzna 5 żyłowa od szafy która jest przez ścianę z przyłączem.
Można się oszukać, jak się nie sprawdzi przyłącza i nie stwierdzi braku mostka PE/N.
W TN na szafach, dla In>ok.50A, SWZ to raczej do 0,2 ohma, ale nie wszyscy to wyłapią jak nie mają miernika silnopradowego. Wprawdzie trafo stoi 200m dalej, ale obok jest GPZ i Re jest bardzo małe.
Trzeba patrzeć bo w dokumentacji mogą być odmienne od rzeczywistości treści.