Zasilanie TT pomiar TN-S?

0
Post autor: Elspect »

Zasilanie obiektu jest TT.
Na wszystkich schematach rozdzielnic jest
SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKLADZIE TT

Jednakże od rozdzielni głównej budynku do każdej z rozdzielnic idzie 5 przewodów.

Czy w takim razie pomiar nie powinien być wykonany jako TN-S?
Czy ktoś ci powiedział, że się nie da?
Napisz do mnie, zadzwoń, ode mnie tego nie usłyszysz po nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko trudne do zrobienia bądź ekonomicznie nie uzasadnione.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2907
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Zasilanie TT pomiar TN-S?

0
Post autor: elmontjs »

Elspect pisze: pt paź 23, 2020 8:42 Czy w takim razie pomiar nie powinien być wykonany jako TN-S?
Absolutnie NIE. Co prawda sposób pomiaru jest niemalże identyczny, ale wszystkie wyliczenia i sama ocena (określenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) rządzi się innymi prawami w TT niż w TN-S.
Elspect pisze: pt paź 23, 2020 8:42 Jednakże od rozdzielni głównej budynku do każdej z rozdzielnic idzie 5 przewodów.
To prawidłowe rozwiązanie.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
Michał.Dziedzic
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 36
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 14:08
Lokalizacja: Bydgoszcz

Zasilanie TT pomiar TN-S?

0
Post autor: Michał.Dziedzic »

TN-S to inna para kaloszy niż TT. Mimo, że wygląda podobnie, jest 5 przewodów to jest to zupełnie inna technologia sieci.

Polecam lekturę:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Zasilanie TT pomiar TN-S?

0
Post autor: Simcode »

Elspect pisze: pt paź 23, 2020 8:42 Jednakże od rozdzielni głównej budynku do każdej z rozdzielnic idzie 5 przewodów.
A do rozdzielnicy głównej od strony ZE ile idzie przewodów. A PE to jak wykonane.
Awatar użytkownika
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 108
Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Zasilanie TT pomiar TN-S?

0
Post autor: macbrz »

Co może być w papierach:
Na protokole odbiorczych prac pomiarowych rozdzielni średniego napięcia (dwa trafa, pięć celek), data lato 20202, mazowieckie.
Wykonawca, firma spora, doświadczona.
Na podsumowaniu, nad pieczątkami, uprawnienia b/o.,kierbud z ub.
Napis boldem:
Ochrona dodatkowa zapewniona przez wyłączniki różnicowoprądowe.
Protokół na kable SN, więc ctr C/ctr V tu nie zadziałało.
Po prostu pomyłka, ale i dowód na to że nikt tego nie czyta.
Protokół jest?, jest. Do segregatora.

Wracając do TT, w Ożarowie pod Warszawą, duża hala, zasilanie TT, instalacja wewnętrzna 5 żyłowa od szafy która jest przez ścianę z przyłączem.
Można się oszukać, jak się nie sprawdzi przyłącza i nie stwierdzi braku mostka PE/N.
W TN na szafach, dla In>ok.50A, SWZ to raczej do 0,2 ohma, ale nie wszyscy to wyłapią jak nie mają miernika silnopradowego. Wprawdzie trafo stoi 200m dalej, ale obok jest GPZ i Re jest bardzo małe.
Trzeba patrzeć bo w dokumentacji mogą być odmienne od rzeczywistości treści.