Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: Simcode »

opornik pisze: sob sty 02, 2021 20:13 Ale co to jest na tych fotkach? Moja wyobraźnia tego nie ogarnia.
Skutki zwarcia międzyfazowego .

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: opornik »

Simcode pisze: sob sty 02, 2021 21:12 Skutki zwarcia międzyfazowego .
Skutkiem zwarcia międzyfazowego są przepalone bezpieczniki lub zadziałanie wyłącznika. To co widać na fotkach to dla mnie niezrozumiałe zjawisko. Autor pisze, że nie jest to wygrzana do bólu rura ochronna.
Jeżeli jest tak jak piszesz to zastanawiam się w jaki sposób w ziemi! izolacja tak potrafiła się zdeformować. Dlaczego na dwóch liniach kablowych w tym samym miejscu?
A może jakiś orzeł wykonał tam mufy domowym sposobem?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: Simcode »

opornik pisze: sob sty 02, 2021 21:46 Skutkiem zwarcia międzyfazowego są przepalone bezpieczniki lub zadziałanie wyłącznika
Niestety nic nie wiemy o warunkach panujących tam w obwodzie zabezpieczeń. To że one nie zadziałały to pewne . Ale jak widać z zdjęć to izolacja spłynęła. Czyli wytworzyły się takie warunki termiczne (duży prąd) by zrobić harmonijkę z niej .
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: elmontjs »

Trudno wyrokować i stawiać opinię ze zdjęcia, jednak w dolnej części pierwszego ze zdjęć widać kawałek normalnej izolacji bez deformacji a wiec ta harmonijka (przyznam, nie widziałem nigdy czegoś takiego) z wielkim prawdopodobieństwem wygląda na nieudolną naprawę ...może zwężenie żył i resztę zrobiła temperatura wydzielona na tym kawałku, jak sugeruje Simcode a może jakieś czynniki chemiczne użyte przy czyszczeniu czy konserwacji w trakcie naprawy, wiec nieprawidłowo wykonana mufa, jak napisał Opornik .
Jednym słowem decyzja o wymianie słuszna, bo nie wiadomo ile takich kwiatków znajdzie się jeszcze na tych wiązkach.
Człowiek uczy się całe życie i ...
marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 281
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: marcin225 »

A widzieliście coś takiego że na odcinku ok metra kabla w ziemi nie ma wcale a został taki jakby biały proszek? :D
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: sebik76 »

A tak wyglądały bezpieczniki i podstawy po wejściu do rozdzielni w momencie kiedy stwierdzono braz zasilania na obiekcie .
Załączniki
-4858378907149482100.jpg
-4858378907149482100.jpg (130.18 KiB) Przejrzano 4026 razy
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: Simcode »

marcin225 pisze: ndz sty 03, 2021 9:57 A widzieliście coś takiego że na odcinku ok metra kabla w ziemi nie ma wcale a został taki jakby biały proszek?
Tak sie dzieje gdy długi kabel leży w mokrym gruncie i nie ma szans na zadziałanie zabezpieczeń ponieważ nie ma metalicznego zwarcia. Coś podobnego występuje też podczas "dopalania kabla " gdy lokalizujemy uszkodzenie.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
W tej rozdzielni to widać że przeglądów nie robiono bo brak styku na połączeniach był tego powodem.
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: sebik76 »

elmontjs pisze: sob sty 02, 2021 22:26 Trudno wyrokować i stawiać opinię ze zdjęcia, jednak w dolnej części pierwszego ze zdjęć widać kawałek normalnej izolacji bez deformacji a wiec ta harmonijka (przyznam, nie widziałem nigdy czegoś takiego) z wielkim prawdopodobieństwem wygląda na nieudolną naprawę ...może zwężenie żył i resztę zrobiła temperatura wydzielona na tym kawałku, jak sugeruje Simcode a może jakieś czynniki chemiczne użyte przy czyszczeniu czy konserwacji w trakcie naprawy, wiec nieprawidłowo wykonana mufa, jak napisał Opornik .
Jednym słowem decyzja o wymianie słuszna, bo nie wiadomo ile takich kwiatków znajdzie się jeszcze na tych wiązkach.
Kolego
tobie i innym wygląda to na nieudolną naprawę ,źle wykonaną mufę ...tak?
To powiem ,że nigdy od czasu ułożenia tych kabli nie były one naprawiane!!!
Więc nie wiem skąd takie tezy i domniemania ekspertów .
Jest to rzeczywiście dziwne zjawisko takiego uszkodzenia ,ale cóż... cuuda!!!
sebik76
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: pn sty 06, 2020 16:58

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: sebik76 »

Simcode pisze: ndz sty 03, 2021 18:02
marcin225 pisze: ndz sty 03, 2021 9:57 A widzieliście coś takiego że na odcinku ok metra kabla w ziemi nie ma wcale a został taki jakby biały proszek?
Tak sie dzieje gdy długi kabel leży w mokrym gruncie i nie ma szans na zadziałanie zabezpieczeń ponieważ nie ma metalicznego zwarcia. Coś podobnego występuje też podczas "dopalania kabla " gdy lokalizujemy uszkodzenie.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
W tej rozdzielni to widać że przeglądów nie robiono bo brak styku na połączeniach był tego powodem.
Co kolega ma na myśli brak styku?
Możesz określić mniej więcej w którym miejscu???
Po takim uszkodzeniu to raczej trudno stwierdzić gdzie nie ma styku?
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso

0
Post autor: Simcode »

Nie dokręcone połączenia szyn ,kabla etc.