Skutki zwarcia międzyfazowego .
Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso
0
Post
autor: opornik »
Jeżeli jest tak jak piszesz to zastanawiam się w jaki sposób w ziemi! izolacja tak potrafiła się zdeformować. Dlaczego na dwóch liniach kablowych w tym samym miejscu?
A może jakiś orzeł wykonał tam mufy domowym sposobem?
Skutkiem zwarcia międzyfazowego są przepalone bezpieczniki lub zadziałanie wyłącznika. To co widać na fotkach to dla mnie niezrozumiałe zjawisko. Autor pisze, że nie jest to wygrzana do bólu rura ochronna.
Jeżeli jest tak jak piszesz to zastanawiam się w jaki sposób w ziemi! izolacja tak potrafiła się zdeformować. Dlaczego na dwóch liniach kablowych w tym samym miejscu?
A może jakiś orzeł wykonał tam mufy domowym sposobem?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso
Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso
0
Post
autor: elmontjs »
Trudno wyrokować i stawiać opinię ze zdjęcia, jednak w dolnej części pierwszego ze zdjęć widać kawałek normalnej izolacji bez deformacji a wiec ta harmonijka (przyznam, nie widziałem nigdy czegoś takiego) z wielkim prawdopodobieństwem wygląda na nieudolną naprawę ...może zwężenie żył i resztę zrobiła temperatura wydzielona na tym kawałku, jak sugeruje Simcode a może jakieś czynniki chemiczne użyte przy czyszczeniu czy konserwacji w trakcie naprawy, wiec nieprawidłowo wykonana mufa, jak napisał Opornik .
Jednym słowem decyzja o wymianie słuszna, bo nie wiadomo ile takich kwiatków znajdzie się jeszcze na tych wiązkach.
Jednym słowem decyzja o wymianie słuszna, bo nie wiadomo ile takich kwiatków znajdzie się jeszcze na tych wiązkach.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso
0
Post
autor: Simcode »
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
W tej rozdzielni to widać że przeglądów nie robiono bo brak styku na połączeniach był tego powodem.
Tak sie dzieje gdy długi kabel leży w mokrym gruncie i nie ma szans na zadziałanie zabezpieczeń ponieważ nie ma metalicznego zwarcia. Coś podobnego występuje też podczas "dopalania kabla " gdy lokalizujemy uszkodzenie.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
W tej rozdzielni to widać że przeglądów nie robiono bo brak styku na połączeniach był tego powodem.
Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso
0
Post
autor: sebik76 »
tobie i innym wygląda to na nieudolną naprawę ,źle wykonaną mufę ...tak?
To powiem ,że nigdy od czasu ułożenia tych kabli nie były one naprawiane!!!
Więc nie wiem skąd takie tezy i domniemania ekspertów .
Jest to rzeczywiście dziwne zjawisko takiego uszkodzenia ,ale cóż... cuuda!!!
Kolegoelmontjs pisze: ↑sob sty 02, 2021 22:26 Trudno wyrokować i stawiać opinię ze zdjęcia, jednak w dolnej części pierwszego ze zdjęć widać kawałek normalnej izolacji bez deformacji a wiec ta harmonijka (przyznam, nie widziałem nigdy czegoś takiego) z wielkim prawdopodobieństwem wygląda na nieudolną naprawę ...może zwężenie żył i resztę zrobiła temperatura wydzielona na tym kawałku, jak sugeruje Simcode a może jakieś czynniki chemiczne użyte przy czyszczeniu czy konserwacji w trakcie naprawy, wiec nieprawidłowo wykonana mufa, jak napisał Opornik .
Jednym słowem decyzja o wymianie słuszna, bo nie wiadomo ile takich kwiatków znajdzie się jeszcze na tych wiązkach.
tobie i innym wygląda to na nieudolną naprawę ,źle wykonaną mufę ...tak?
To powiem ,że nigdy od czasu ułożenia tych kabli nie były one naprawiane!!!
Więc nie wiem skąd takie tezy i domniemania ekspertów .
Jest to rzeczywiście dziwne zjawisko takiego uszkodzenia ,ale cóż... cuuda!!!
Uszkodzenie kabla w ziemi a pomiar Riso
0
Post
autor: sebik76 »
Możesz określić mniej więcej w którym miejscu???
Po takim uszkodzeniu to raczej trudno stwierdzić gdzie nie ma styku?
Co kolega ma na myśli brak styku?Simcode pisze: ↑ndz sty 03, 2021 18:02Tak sie dzieje gdy długi kabel leży w mokrym gruncie i nie ma szans na zadziałanie zabezpieczeń ponieważ nie ma metalicznego zwarcia. Coś podobnego występuje też podczas "dopalania kabla " gdy lokalizujemy uszkodzenie.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
W tej rozdzielni to widać że przeglądów nie robiono bo brak styku na połączeniach był tego powodem.
Możesz określić mniej więcej w którym miejscu???
Po takim uszkodzeniu to raczej trudno stwierdzić gdzie nie ma styku?