Witam, taki przypadek, urządzenie zasilane z gniazdka 230V z przewodem ochronnym stoi na stoliku na plastikowych kółkach, uziemiona szafka metalowa w momencie zetknięcia drzwi metalowej szafki z metalową częścią urządzenia wywala różnicówka !
Jak wytłumaczyć taki przypadek ?
Zadziałała różnicówka !
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Zadziałała różnicówka !
0
Post
autor: Pazer »
Witam, sprawdziłem gniazdko OK, zmierzyłem multimetrem jakie napięcie występuje pomiędzy metalową uziemioną szafką a metalowym stolikiem na kółkach plastikowych na którym stoi urządzenie zasilane z sieci z przewodem ochronnym, okazuje się że jest to 0,25v. Prawdopodobnie w momencie zetknięcia elementów metalowych popłynął jakiś prąd wyrównawczy i spowodował zadziałanie różnicówki
Zadziałała różnicówka !
0
Post
autor: elmontjs »
Jeżeli to nie tajemnica, to co to za urządzenie?
Sprawdziłeś to wizualnie, czy wykonałeś jakiś miarodajny test lub pomiar IPZ ?
Proponuje zmierz jeszcze raz napięcie między uziemioną szafką a pracującym urządzeniem. Warto też sprawdzić, czy uziemiona szafka jest na tym samym potencjale co przewód PE w gniazdku, jeżeli nie, to ona może wprowadzać obcy potencjał na obudowę a tym samym na przewód ochronny urządzenia i tak wyzwala RCD. Ten "obcy potencjał" może pojawić się z innego urządzenia mającego niski stan izolacji podpiętego do tego samego układu połączeń wyrównawczych co feralna szafka
Jeżeli to nie tajemnica, to co to za urządzenie?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Zadziałała różnicówka !
0
Post
autor: paul0 »
Sam przepływ prądu przewodem PE nie wyzwoli różnicowki.
Dopiero upływ prądu z obwodu za różnicowka ja wyzwoli.
Wykonać dokładne oględziny i pomiary instalacji i urządzeń.
Podobny przypadek miałem w zakładzie w którym pracowałem. Tylko że tam róznicówka
wyzwalała jak było wilgotno. Okazało się, że jedno z urządzeń zasilanych trójfazowo miało do zacisku PE podłączone N.
Urządzenie nie wykorzystywało N, powinno być podłączone: L1, L2, L3, PE, a w miejscu PE było wpięte N.
Z szafkami może być połączony przewód N sieci i też bedzie taki efekt (np. przygnieciony szafką przedłużecz lub przewód od jakiegoś urządzenia). Zetknięcie N z PE za różnicówką ja wyzwoli gdyż częśc prądu zamiast płynąć przewodem N bedzie płynąć przewodem PE - zatem będzie omijać różnicówkę.
Dopiero upływ prądu z obwodu za różnicowka ja wyzwoli.
Wykonać dokładne oględziny i pomiary instalacji i urządzeń.
Podobny przypadek miałem w zakładzie w którym pracowałem. Tylko że tam róznicówka
wyzwalała jak było wilgotno. Okazało się, że jedno z urządzeń zasilanych trójfazowo miało do zacisku PE podłączone N.
Urządzenie nie wykorzystywało N, powinno być podłączone: L1, L2, L3, PE, a w miejscu PE było wpięte N.
Z szafkami może być połączony przewód N sieci i też bedzie taki efekt (np. przygnieciony szafką przedłużecz lub przewód od jakiegoś urządzenia). Zetknięcie N z PE za różnicówką ja wyzwoli gdyż częśc prądu zamiast płynąć przewodem N bedzie płynąć przewodem PE - zatem będzie omijać różnicówkę.