Zadziałała różnicówka !
Witam, taki przypadek, urządzenie zasilane z gniazdka 230V z przewodem ochronnym stoi na stoliku na plastikowych kółkach, uziemiona szafka metalowa w momencie zetknięcia drzwi metalowej szafki z metalową częścią urządzenia wywala różnicówka !
Jak wytłumaczyć taki przypadek ?
Jak wytłumaczyć taki przypadek ?
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Zadziałała różnicówka !
Sprawdź woltomierzem napięcie na obudowie urządzenia względem metalowej szafki. Wygląda na to, że urządzenia ma przebicie a gniazdo 230V nie ma ochrony przeciwporażeniowej - bolec nie ma ciągłości z przewodem PE.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Zadziałała różnicówka !
Witam, sprawdziłem gniazdko OK, zmierzyłem multimetrem jakie napięcie występuje pomiędzy metalową uziemioną szafką a metalowym stolikiem na kółkach plastikowych na którym stoi urządzenie zasilane z sieci z przewodem ochronnym, okazuje się że jest to 0,25v. Prawdopodobnie w momencie zetknięcia elementów metalowych popłynął jakiś prąd wyrównawczy i spowodował zadziałanie różnicówki
Zadziałała różnicówka !
Sprawdziłeś to wizualnie, czy wykonałeś jakiś miarodajny test lub pomiar IPZ ?
Proponuje zmierz jeszcze raz napięcie między uziemioną szafką a pracującym urządzeniem. Warto też sprawdzić, czy uziemiona szafka jest na tym samym potencjale co przewód PE w gniazdku, jeżeli nie, to ona może wprowadzać obcy potencjał na obudowę a tym samym na przewód ochronny urządzenia i tak wyzwala RCD. Ten "obcy potencjał" może pojawić się z innego urządzenia mającego niski stan izolacji podpiętego do tego samego układu połączeń wyrównawczych co feralna szafka
Jeżeli to nie tajemnica, to co to za urządzenie?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Zadziałała różnicówka !
Witam, urządzenie to przyrząd do mierzenia stężeń rozpuszczalników w piecu, myślę że wykonanie połączenia wyrównawczego szafka - stolik (do testów urządzenia) wystarczy by taki przypadek już się nie powtórzył. Temat do zamknięcia
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zadziałała różnicówka !
Hi
Czy ten piec nie jest przypadkiem połączony wtyczką 400V TN-C ?
Czy ten piec nie jest przypadkiem połączony wtyczką 400V TN-C ?
Pozdrawiam Bogdan 

Zadziałała różnicówka !
Nie, zwykła wtyczka
Temat do zamknięcia, pozdrawiam.
Temat do zamknięcia, pozdrawiam.
Zadziałała różnicówka !
Sam przepływ prądu przewodem PE nie wyzwoli różnicowki.
Dopiero upływ prądu z obwodu za różnicowka ja wyzwoli.
Wykonać dokładne oględziny i pomiary instalacji i urządzeń.
Podobny przypadek miałem w zakładzie w którym pracowałem. Tylko że tam róznicówka
wyzwalała jak było wilgotno. Okazało się, że jedno z urządzeń zasilanych trójfazowo miało do zacisku PE podłączone N.
Urządzenie nie wykorzystywało N, powinno być podłączone: L1, L2, L3, PE, a w miejscu PE było wpięte N.
Z szafkami może być połączony przewód N sieci i też bedzie taki efekt (np. przygnieciony szafką przedłużecz lub przewód od jakiegoś urządzenia). Zetknięcie N z PE za różnicówką ja wyzwoli gdyż częśc prądu zamiast płynąć przewodem N bedzie płynąć przewodem PE - zatem będzie omijać różnicówkę.
Dopiero upływ prądu z obwodu za różnicowka ja wyzwoli.
Wykonać dokładne oględziny i pomiary instalacji i urządzeń.
Podobny przypadek miałem w zakładzie w którym pracowałem. Tylko że tam róznicówka
wyzwalała jak było wilgotno. Okazało się, że jedno z urządzeń zasilanych trójfazowo miało do zacisku PE podłączone N.
Urządzenie nie wykorzystywało N, powinno być podłączone: L1, L2, L3, PE, a w miejscu PE było wpięte N.
Z szafkami może być połączony przewód N sieci i też bedzie taki efekt (np. przygnieciony szafką przedłużecz lub przewód od jakiegoś urządzenia). Zetknięcie N z PE za różnicówką ja wyzwoli gdyż częśc prądu zamiast płynąć przewodem N bedzie płynąć przewodem PE - zatem będzie omijać różnicówkę.