Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 89
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: hary125 »

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną na zimno z emulsji asfaltowej. Ława fundamentowa na chudym betonie gr. 10cm. Ława izolowana na stykach z gruntem.
Zastanawiam się jak to poprawnie rozwiązać? Czy uziom powinien być w warstwie chudego betonu? Jeżeli tak czy przyspawany na sztorc do ostatniej warstwy zbrojenia czy też na wsporniku długości min. 5cm w gruncie. A może też tradycyjnie w warstwie zbrojenia fundamentu, ponieważ zgodnie z artykułem E. Musiał "W przypadku papy i powłok asfaltowych zwiększenie rezystancji uziemienia jest niewielkie i słabnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy po wykonaniu. Jeżeli budynek przekazuje się do użytkowania pół roku i dłużej po wykonaniu i izolowaniu fundamentów, a tak na ogół bywa, to przy badaniu odbiorczym instalacji elektrycznej rezystancja uziemienia może już mieć wartość zbliżoną do ustalonej".

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Przecież ławy nie izoluje się od spodu od gruntu.
hary125
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 89
Rejestracja: wt gru 09, 2014 20:55

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: hary125 »

PGR Mąkowarsko pisze: ndz sty 24, 2021 17:24 Przecież ławy nie izoluje się od spodu od gruntu.
Ława ma izolacje kilku warstwową bitumiczną z emulsji asfaltowej po bokach i od góry.
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

hary125 pisze: ndz sty 24, 2021 17:51
PGR Mąkowarsko pisze: ndz sty 24, 2021 17:24 Przecież ławy nie izoluje się od spodu od gruntu.
Ława ma izolacje kilku warstwową bitumiczną z emulsji asfaltowej po bokach i od góry.
Ale od spodu ma kontakt z gruntem. I to jest najważniejsze. Nie wiem po co z boku ława jest izolowana...

A tak buduje u mnie w okolicy "profesjonalna" firma budowlana...
Brak uziomu ale nie tylko przez tę folię ale przez brak bednarki.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 281
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: marcin225 »

Emulsja asfaltowa to żadna izolacja.
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: STANCA »

Może ten zbiór przykładów komuś się przyda.

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Tylko bednarkę stawiajcie na sztorc, a nie na płasko.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

marcin225 pisze: pn sty 25, 2021 7:00 Emulsja asfaltowa to żadna izolacja.
To nie żadna emulsja tylko gruba folia budowlana w tych ławach
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

STANCA pisze: ndz maja 02, 2021 10:22

Tylko bednarkę stawiajcie na sztorc, a nie na płasko.

STANCA
To akurat nie ma większego znaczenia przy mechanicznym zagęszczaniu betonu.
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: Simcode »

PGR Mąkowarsko pisze: ndz maja 02, 2021 20:59 To nie żadna emulsja tylko gruba folia budowlana w tych ławach
Kolego o czym ty piszesz .
EMULSJE ASFALTOWE
Co nazywamy emulsjami asfaltowymi?
To stosowane w budownictwie infrastruktury drogowej od więcej niż stu lat zawiesiny złożone z wody i oraz cieczy zawierającej rozdrobnione cząsteczki asfaltu. Łączy się je w mieszaninę używając dużej ilości energii. Pozostają ze sobą połączone dzięki dodaniu do nich emulgatorów, które stabilizują mieszaninę, zmniejszają napięcie powierzchniowe pomiędzy jej składnikami oraz sprawiają, że ma ona lepszą przyczepność do kruszywa, czyli grysu.
Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 701
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną

0
Post autor: disaster »

Wystarczy spojrzeć na obrazek umieszczony przez @PGR Mąkowarsko - widać tam folię budowlaną.

A teraz - w przypadku obiektu niewyposażonego w instalację odgromową, zasilanego z sieci TNC uziom fundamentowy jest uziomem wyrównawczym, a więc jego rezystancja nie ma znaczenia. Ma to swoje odzwierciedlenie w normach - nie bada się jego rezystancji, a jedynie sprawdza ciągłość. Nawiasem mówiąc i tak w praktyce nie przeskoczy się parametrów samej sieci, gdzie istnieje cały system uziomów.

Dopiero jeżeli ma pełnić też funkcję odgromową i przeciwprzepięciową to rezystancja zaczyna nas interesować. Wtedy też warto zajrzeć do norm "odgromowych" i wymagań dla danego typu ograniczników przepięć.

Co do montowania bednarki poziomo polecam wykonać tak ułożoną bednarką zakręt o 90 stopni - miłej zabawy :D A de facto w ogóle nie musi być to bednarka - może być to pręt.
Tak czy inaczej dopuszczalny jest montaż zarówno na żebro jak i na płask.

Papa i powłoki asfaltowe nie zmieniają w znaczącym stopniu parametrów uziomu z resztą badania wskazują, że efekt ten mocno słabnie już po pół roku.
Folia budowlana zazwyczaj pogarsza rezystancję uziemienia około 2 krotnie, ale to przy założeniu, że jest szczelna.

W przypadku ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej czy betonów wodoodpornych, ewentualnie przy izolacjach termicznych, wykonuje się uziomy parafudamentowe, pod izolacją w chudziaku, albo w gruncie. Wtedy też używa się elementów ze stali nierdzewnej.
ODPOWIEDZ