macbrz pisze: ↑pt mar 12, 2021 19:40
A skoro niektórzy proponują go dopalać to jakim napięciem? Ma coś zostać do naprawy po dopalaniu?
Podejrzewam, że ok. 10-15kV. jest szansa, że przebije.
Ma zostać większa dziura, którą znajdziesz lejkiem potencjału.
macbrz pisze: ↑pt mar 12, 2021 19:40
Pomiary radarowe z usterką RISO na 30Mom na 1km kablu?
Na 2V z radaru raczej się nic nie odbije. Dopiero odbicie na przebiciu na łuku.
Ale może przebić nie w miejscu "uszkodzenia".
Osobiście bym dopuścił do pracy z pomiarami za miesiąc-dwa i obserwował.
Obstawiam, że to na jakiejś mufie.
Poproszę o komplet wyników L-L i L-E.
elmontjs pisze: ↑sob lut 20, 2021 0:39
Stare gniazda się zużyły ...koniec, kropka, tu nie ma co czyścić , to trzeba wymienić.
Proszę wytłumacz się Januszowi biznesu:
Panie, jak to się zużuły??? Nikt ich nie używał, aż są ukurzone z nalotem! To jak się zużyły?
Panie, pan chcesz naciongnonć mię na zbędzne koszty! Elektryki to złodzieje i naciągacze!
Wystarczy wyczyścić przed użyciem. Zresztą nikt ich nie będzie używał.
Panie, mojej Grażynie jak się buty pokurzą, to jej muszę kupić nowe, ale gniazda? Przez Pana jej nie kupię butów, same straty, zaraz zamknę biznes i Pana zwolnię, chcesz Pan?