Pomiar rezystancji izolacji
0
Post
autor: Morcinek92 »
Witajcie,
Czy możecie wskazać mi normę (lub wycinek jej podesłać) w której będzie mowa o najniższych wartościach rezystancji izolacji przewodów ? Potrzebuję wiedzieć jakie minimalne wartości rezystancji powinien spełanić kabel YAKY 4x240 o długości 980m. Według strony [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Dla odcinka kabla o długości 1km minimalna wartość to 20 MΩ – w przypadku kabla o izolacji polwinitowej.
Czy możecie wskazać mi normę (lub wycinek jej podesłać) w której będzie mowa o najniższych wartościach rezystancji izolacji przewodów ? Potrzebuję wiedzieć jakie minimalne wartości rezystancji powinien spełanić kabel YAKY 4x240 o długości 980m. Według strony [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Dla odcinka kabla o długości 1km minimalna wartość to 20 MΩ – w przypadku kabla o izolacji polwinitowej.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Pomiar rezystancji izolacji
0
Post
autor: elmontjs »
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
To samo jest w normie.
Tak zgadza się, dodatkowo musisz uwzględnić temperaturę (zakładam, że to kabel w sieci U<1kV). Tu w rozdz 4 masz to opisane :Morcinek92 pisze: ↑czw lut 18, 2021 12:54 Dla odcinka kabla o długości 1km minimalna wartość to 20 MΩ – w przypadku kabla o izolacji polwinitowej.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
To samo jest w normie.
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: czw lut 18, 2021 12:49
Pomiar rezystancji izolacji
0
Post
autor: Morcinek92 »
Dziękuję za odpowiedź.
A czy mógłbym prosić dokładny numer normy w, której znajduje się ten zapis? Na stronie nie widziałem.
Jestem trochę zdziwiony ponieważ dostałem protokół pomiarów rezystancji izolacji kabla YAKY 4x240 o długości 980m wyniki pomiarów
L1-N 450 MΩ
L2-N 30 MΩ
L3-N 400 MΩ
Informacja dodatkowa była iż kabel nie nadaje się do dalszej eksploatacji ponieważ rezystancja L2-N jest zaniżona i kabel nadaje się do naprawy. Wszędzie gdzie szukam to minimalna wartość to 20MΩ więc kabel jak najbardziej spełnia wymagania.
A czy mógłbym prosić dokładny numer normy w, której znajduje się ten zapis? Na stronie nie widziałem.
Jestem trochę zdziwiony ponieważ dostałem protokół pomiarów rezystancji izolacji kabla YAKY 4x240 o długości 980m wyniki pomiarów
L1-N 450 MΩ
L2-N 30 MΩ
L3-N 400 MΩ
Informacja dodatkowa była iż kabel nie nadaje się do dalszej eksploatacji ponieważ rezystancja L2-N jest zaniżona i kabel nadaje się do naprawy. Wszędzie gdzie szukam to minimalna wartość to 20MΩ więc kabel jak najbardziej spełnia wymagania.
Pomiar rezystancji izolacji
0
Post
autor: elmontjs »
Negatywny wynik pomiarów może brać się właśnie z uwzględnienia przez pomiarowca współczynnika temperaturowego o którym pisałem wyżej, ale powinno to być wykazane w protokole.
Proszę : PN-E-04700Morcinek92 pisze: ↑czw lut 18, 2021 13:48 A czy mógłbym prosić dokładny numer normy w, której znajduje się ten zapis?
Negatywny wynik pomiarów może brać się właśnie z uwzględnienia przez pomiarowca współczynnika temperaturowego o którym pisałem wyżej, ale powinno to być wykazane w protokole.
Człowiek uczy się całe życie i ...
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Pomiar rezystancji izolacji
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
Skoro w jednej z żył rezystancja izolacji jest o rząd niższa niż w reszcie to nie jest to sytuacja normalna i należy się temu przyjrzeć a nie bezkrytycznie patrzeć na normy i suche liczby. Co z tego że spełnia bo ma 30M omów na minimalne 20 skoro gołym okiem widać że coś jest nie tak. To sytuacja analogiczna przy ocenie wyników pacjenta przez lekarza. Wszystkie wyniki tarczycowe w normie a pacjent na Hasimoto. Bo tu liczy się wzajemna korelacja różnych parametrów także. I logiczne myślenie.
Pomiar rezystancji izolacji
0
Post
autor: elmontjs »
Powinno się wykonać próbę napięciową - to dokładniejsza weryfikacja izolacji kabla niż induktor - wyszłoby wtedy wszystko a może nawet uszkodzenie , tylko każdy boi się potem kosztów lokalizacji i naprawy.
Swoją drogą, nie pamiętam kiedy ostatnio podpinałem kenetron do kabla; poza energetyką dziś już chyba nikt nie robi prób napięciowych kabli NN, nawet po naprawie.
Sama asymetria stanu izolacji nie dyskwalifikuje kabla. Dla mnie byłby to jedynie sygnał do częstszej kontroli tego kabla, bo rzeczywiście nie jest to normalne zjawisko. Ale wystarczy, że "słaba" żyła była gdzieś kiedyś naprawiana i jakość tej naprawy wpłynęła na różnorodność wyników.PGR Mąkowarsko pisze: ↑pt lut 19, 2021 7:52 Skoro w jednej z żył rezystancja izolacji jest o rząd niższa niż w reszcie to nie jest to sytuacja normalna i należy się temu przyjrzeć a nie bezkrytycznie patrzeć na normy i suche liczby
Powinno się wykonać próbę napięciową - to dokładniejsza weryfikacja izolacji kabla niż induktor - wyszłoby wtedy wszystko a może nawet uszkodzenie , tylko każdy boi się potem kosztów lokalizacji i naprawy.
Swoją drogą, nie pamiętam kiedy ostatnio podpinałem kenetron do kabla; poza energetyką dziś już chyba nikt nie robi prób napięciowych kabli NN, nawet po naprawie.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Pomiar rezystancji izolacji
0
Post
autor: abmeiz »
Zgadzam się że nie robią , bo nie mają czym - kiedyś takie uszkodzenie podpinałem pod lokalizator z oscyloskopem produkcji DDR -Niemieckiej Republiki Demokratycznej - i wskazał gdzie występuje słaby punkt . Podpinało się wszystkie żyły kabla odłączone z obydwu stron i na oscyloskopie widziałem gdzie jest przerwa lub zwarcie . Potem włączało się generator częstotliwości i laską z cewką można było namierzyć uszkodzenie . Jestem na emeryturze ale wspomnienia pozostały