Pomiar małych prądów AC

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: elmontjs »

BartoszK pisze: pn kwie 12, 2021 8:23 Szukaj: konwerter (lub przetwornik) sygnału 4-20 mA
Dzięki, ale to wciąż nie to, mnie chodzi o sygnał wejściowy AC a tu jest DC.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
duzy_mis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 22
Rejestracja: pn mar 07, 2005 16:23
Lokalizacja: Zielona Góra

Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: duzy_mis »

Witaj
Może zechciałbyś zdradzić jeszcze kilka szczegółów:
- Czy wyświetlacz jest wybrany? Jeśli tak, to jaki?
- Jakiego rzędu napięcia mogą występować w obwodzie pomiarowym?
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: elmontjs »

duzy_mis pisze: czw kwie 15, 2021 19:59 - Czy wyświetlacz jest wybrany? Jeśli tak, to jaki?
Nie, wyświetlacz to kolejny etap, teraz się nim nie zajmuje, bo nawet nie wiem jaki sygnał mogę dostać , to tylko element wizualizacji.
duzy_mis pisze: czw kwie 15, 2021 19:59 - Jakiego rzędu napięcia mogą występować w obwodzie pomiarowym?
W wielkim uproszczeniu tak to wygląda (patrz schemat), brakującym "klockiem" układu jest właśnie ten miliamperomierz zaznaczony na czerwono. idealnym rozwiązaniem byłaby forma odizolowanego przekładnika prądowego, ale każda forma pomiaru mnie zadowoli, bo separowane przetworniki AC/AC wielkości mA istnieją.
Załączniki
uklad.jpg
uklad.jpg (13.73 KiB) Przejrzano 3065 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
duzy_mis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 22
Rejestracja: pn mar 07, 2005 16:23
Lokalizacja: Zielona Góra

Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: duzy_mis »

A ewentualnie takie coś?
Można też użyć wtedy przetwornika z wejściem stałoprądowym.
Załączniki
ISE.png
ISE.png (2.7 KiB) Przejrzano 2962 razy
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: elmontjs »

duzy_mis pisze: sob kwie 17, 2021 19:35 A ewentualnie takie coś?
Niby proste i tanie w wykonaniu, spróbuje przetestować na ile dokładny ten układ będzie. Dzięki za podpowiedź. Choć po głowie chodzi mi jeszcze pomysł ... wykorzystać przekładnik ferantiego z różnicówki; ciekawe jaki sygnał podaje uzwojenie wtórne wraz ze wzrostem prądu pierwotnego, czy to aby liniowy sygnał.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
BartoszK
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 10
Rejestracja: pt mar 15, 2013 8:50

Re: Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: BartoszK »

A może czujnik w oparciu o efekt Halla? Przykładowo ACS712 na zakres do 5A. Tylko nie wiem jak sobie poradzi z tak małymi prądami. On przetwarza sygnał prądowy w napięciowy. Kosztuje grosze, więc można zaryzykować. Może się uda. A jeśli zadziała zgodnie z założeniami to możesz do niego podłączyć miliwoltomierz ze skalą w mA. To będzie coś na wzór jak klasyczny pomiar prądu bocznikiem.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: elmontjs »

BartoszK pisze: pn mar 28, 2022 7:32 A może czujnik w oparciu o efekt Halla?
One nie radzą sobie z sygnałem przemiennym 50Hz
Człowiek uczy się całe życie i ...
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: KonradOW »

allegro.pl/uzytkownik/PowerUC
allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy-0-0-1a-0-2-5ma-1-ta16-03-7632145941
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Informacje o produkcie

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY

Model: TA16-03
Charakterystyka:

Wbudowana cewka pierwotna, spawanie PCB, żywica epoksydowa rdzeń nanokrystaliczny.

Rodzaj montażu: PCB
Materiał rdzenia: Nanokrystaliczny
Właściwość odporności ogniowej: UL94-V0
Standard:GB1208-2006
Temperatura pracy: -35℃~+85℃
Temperatura przechowywania: -45℃~+95℃
Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz
Wytrzymałość dielektryczna: ≥2KV 50Hz 1min
Znamionowe wejście : 0-0.1A
Znamionowa wydajność: 0-2.5mA
Obraca współczynnik:20:800
Precyzja:±1 %
Liniowość :0.2%
Różnica w fazach:10’
max: maks. opór pobierania próbek: 300Ω
Waga: 10g
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Pomiar małych prądów AC

0
Post autor: elmontjs »

Dziękuję kol. KoradOW , obejrzę te produkty, choć temat już troszke stary i rozwiązałem go inaczej. Ale jakby sprawdziły sie przekładniki, które podesłałeś, możliwe że wrócę do tematu.
Człowiek uczy się całe życie i ...
ODPOWIEDZ