Zawsze mnie zastanawia montowanie pod prysznicem oświetlenia na 12V, zasilanego elektroniczną przetwornicą. Czy ten obwód oprócz bycia zasilanym z napięcia bezpiecznego, nie powinien również posiadać galwanicznej separacji?
luka2nd pisze: ↑wt mar 09, 2021 18:32
Czy ten obwód oprócz bycia zasilanym z napięcia bezpiecznego, nie powinien również posiadać galwanicznej separacji?
Przetwornica 230/12V jest zasilaczem separacyjnym, ale powinien być wyniesiony poza strefę I i w zależności, gdzie się go zainstaluje należy go włożyć w puszkę o odpowiednim IP (jego połączenie elektryczne również).