Witam wszystkich,
Jako, że naszło mnie na pełną analizę pomiarów chciałbym Was zapytać o pewną rzecz związaną ze współczynnikiem absorpcji.
Jak wiemy Sonel w swoich urządzeniach wyposażonych w pomiar Riso daje nam automatyczny pomiar współczynnika absorpcji AB1 AB2.
W protokołach jeszcze z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, ale zaciekawił mnie ten temat.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak interpretować wyniki AB1 i AB2. W instrukcji sonela nic nie znalazłem, a na dodatek teraz ich strona nie działa...
Doszukałem się takiego dokumentu:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Ale w nim mowa o współczynniku DAR i DD. Nie wiem czy to jest to samo co AB1 i AB2?
Pytam ponieważ mam kilka pomiarów, gdzie występuje coś takiego:
RISO UISO RISO t1 RISO t2 RISO t3 AB1 AB2
>2,00GΩ 524,3V >2,00GΩ >2,00GΩ >2,00GΩ >9,999 0,937
Jest jeszcze jeden kwiatek z AB1 ok 4, reszta jest poniżej 1.
Jak dobrze zinterpretować ten AB1 i AB2? Oraz co te dane znaczą, czy można je porównać do DAR i DD, gdzie powyżej 1 oznacza, że izolacja jest zawilgocona itd
Jako, że naszło mnie na pełną analizę pomiarów chciałbym Was zapytać o pewną rzecz związaną ze współczynnikiem absorpcji.
Jak wiemy Sonel w swoich urządzeniach wyposażonych w pomiar Riso daje nam automatyczny pomiar współczynnika absorpcji AB1 AB2.
W protokołach jeszcze z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, ale zaciekawił mnie ten temat.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak interpretować wyniki AB1 i AB2. W instrukcji sonela nic nie znalazłem, a na dodatek teraz ich strona nie działa...
Doszukałem się takiego dokumentu:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Ale w nim mowa o współczynniku DAR i DD. Nie wiem czy to jest to samo co AB1 i AB2?
Pytam ponieważ mam kilka pomiarów, gdzie występuje coś takiego:
RISO UISO RISO t1 RISO t2 RISO t3 AB1 AB2
>2,00GΩ 524,3V >2,00GΩ >2,00GΩ >2,00GΩ >9,999 0,937
Jest jeszcze jeden kwiatek z AB1 ok 4, reszta jest poniżej 1.
Jak dobrze zinterpretować ten AB1 i AB2? Oraz co te dane znaczą, czy można je porównać do DAR i DD, gdzie powyżej 1 oznacza, że izolacja jest zawilgocona itd
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2
0
Post
autor: Simcode »
Wynika to z norm pomiarowych. Współczynnik absorpcji jest inny dla różnych urządzeń. Inny dla kabli inny dla trafo inny dla silników.
Współczynnik DAR i PID ( DD nie znam) są innymi wskaźnikami niezależnymi od temperatury.
Nie do końca automatyczny, ale chodzi o pomiar 15 sek i 60 sek ,czyli AB1 i AB2 .Michał.Dziedzic pisze: ↑pt mar 12, 2021 20:15 Jak wiemy Sonel w swoich urządzeniach wyposażonych w pomiar Riso daje nam automatyczny pomiar współczynnika absorpcji AB1 AB2.
Wynika to z norm pomiarowych. Współczynnik absorpcji jest inny dla różnych urządzeń. Inny dla kabli inny dla trafo inny dla silników.
Współczynnik DAR i PID ( DD nie znam) są innymi wskaźnikami niezależnymi od temperatury.
- Michał.Dziedzic
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 36
- Rejestracja: czw wrz 17, 2020 14:08
- Lokalizacja: Bydgoszcz
Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2
0
Post
autor: Michał.Dziedzic »
Gdzie można poczytać o współczynnikach absorpcji AB1 AB2 i ich interpretacji?
Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2
0
Post
autor: Simcode »
Producenci takich urządzeń piszą na swoich stronach.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] › documents › Karta przekł.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] › documents › Karta przekł.
Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2
0
Post
autor: elmontjs »
Proszę:[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Michał.Dziedzic pisze: ↑sob mar 13, 2021 12:51 Gdzie można poczytać o współczynnikach absorpcji AB1 AB2 i ich interpretacji?
Proszę:[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Człowiek uczy się całe życie i ...