Witam wszystkich,
Jako, że naszło mnie na pełną analizę pomiarów chciałbym Was zapytać o pewną rzecz związaną ze współczynnikiem absorpcji.
Jak wiemy Sonel w swoich urządzeniach wyposażonych w pomiar Riso daje nam automatyczny pomiar współczynnika absorpcji AB1 AB2.
W protokołach jeszcze z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, ale zaciekawił mnie ten temat.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak interpretować wyniki AB1 i AB2. W instrukcji sonela nic nie znalazłem, a na dodatek teraz ich strona nie działa...
Doszukałem się takiego dokumentu:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Ale w nim mowa o współczynniku DAR i DD. Nie wiem czy to jest to samo co AB1 i AB2?

Pytam ponieważ mam kilka pomiarów, gdzie występuje coś takiego:
RISO UISO RISO t1 RISO t2 RISO t3 AB1 AB2

>2,00GΩ 524,3V >2,00GΩ >2,00GΩ >2,00GΩ >9,999 0,937

Jest jeszcze jeden kwiatek z AB1 ok 4, reszta jest poniżej 1.

Jak dobrze zinterpretować ten AB1 i AB2? Oraz co te dane znaczą, czy można je porównać do DAR i DD, gdzie powyżej 1 oznacza, że izolacja jest zawilgocona itd

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

0
Post autor: Simcode »

Michał.Dziedzic pisze: pt mar 12, 2021 20:15 Jak wiemy Sonel w swoich urządzeniach wyposażonych w pomiar Riso daje nam automatyczny pomiar współczynnika absorpcji AB1 AB2.
Nie do końca automatyczny, ale chodzi o pomiar 15 sek i 60 sek ,czyli AB1 i AB2 .
Wynika to z norm pomiarowych. Współczynnik absorpcji jest inny dla różnych urządzeń. Inny dla kabli inny dla trafo inny dla silników.
Współczynnik DAR i PID ( DD nie znam) są innymi wskaźnikami niezależnymi od temperatury.
Awatar użytkownika
Michał.Dziedzic
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 36
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 14:08
Lokalizacja: Bydgoszcz

Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

0
Post autor: Michał.Dziedzic »

Gdzie można poczytać o współczynnikach absorpcji AB1 AB2 i ich interpretacji?
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

0
Post autor: Simcode »

Producenci takich urządzeń piszą na swoich stronach.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] › documents › Karta przekł.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Riso współczynnik absorpcji AB1 AB2

0
Post autor: elmontjs »

Michał.Dziedzic pisze: sob mar 13, 2021 12:51 Gdzie można poczytać o współczynnikach absorpcji AB1 AB2 i ich interpretacji?

Proszę:[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]