Prowadzenie przewodów - przejście w warstwę wełny

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
rzuczek
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt mar 23, 2021 14:38

Prowadzenie przewodów - przejście w warstwę wełny

0
Post autor: rzuczek »

Witam, chciałbym się zapytać jak zgodnie ze sztuką powinno być wykonane przejście kabla z instalacji na ścianie (pod tynkiem bez bruzdy) do warstwy wełny. Chodzi mi o to, że przewody w wełnie powinny być w peszlach ognioodpornych i gdy nie wiadomo na jakiej wysokości będzie sufit podwieszany jak to realizujecie? Podkucie w ścianie trochę w dół (poniżej najniższego oczekiwanego poziomu sufitu) i wprowadzenie już peszla w taką krótką bruzdę? Jak to wykonać zgodnie ze sztuką?

Pozdrawiam

Załączam zdjęcia podglądowe. Czy na zdjęciu nr 1 ( zdj z internetu) nie będzie przeszkadzał kawałek peszla w tynkowaniu? [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Zdj nr 2 - opis sytuacji o co mi chodzi [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5810
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Prowadzenie przewodów - przejście w warstwę wełny

0
Post autor: STANCA »

napisałeś:

(...) i gdy nie wiadomo na jakiej wysokości będzie sufit podwieszany jak to realizujecie?

To nie ruszaj do czasu jak w dokumentacji nie znajdziesz zapisu, rysunku.
Ja przed wielu laty już widziałem, zrobili sufit po elektryku i instalacje znalazły się w przestrzeni zamkniętej sufitem razem z puszkami.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Prowadzenie przewodów - przejście w warstwę wełny

0
Post autor: domsat »

Autorze tematu - Ty w domkach stosujesz peszle ognioodporne ? I zleceniodawco to finansuje ?
domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 825
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Prowadzenie przewodów - przejście w warstwę wełny

0
Post autor: domsat »

Autorze tematu - zostałeś wywołany do tablicy i co. Dodam, że jesteś jednym z tych wierzących w pożar wełny mineralnej od przewodu stykającego się z nią. No przecież przewód w czasie pracy to rozgrzewa się do czerwoności, a temp. zapłonu wełny to ok. 150 st. C. Dodam też - przewody mogą schować się w przestrzeni zamkniętej sufitem, oczywiście nie dotyczy to puszek, ale instalacji bezpuszkowej nie nie dotyczy.
elektrykchorzow.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 21
Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
Lokalizacja: Chorzów
Kontakt:

Prowadzenie przewodów - przejście w warstwę wełny

0
Post autor: elektrykchorzow.com »

Wełna jest materiałem niepalnym, lub pryznajmniej nie rozprzestreniającym ognia, nie trzeba w niej aż tak uważać.. W przypadku styropianu to co innego.
Nie mniej jeżeli przewody idą w dowolnym materiale termoizolacyjnym to należy zwrócić uwagę na spadającą obciążalność. W takim wypadku do 3x2,5 max. bezpiecznik to 16A, dla 3x1,5 max 10A.
Obciążalności w różnych warunkach można znaleźć w katalogach poszczególnych producentów przewodów.
UWAGA: i nie wolno stosować bezpieczników topikowych LC TEC bo nie działają jak powinny tylko powodują wypalanie rozłączników lub podstaw bezpiecznikowych
Mirosław Nocoń
rzuczek
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt mar 23, 2021 14:38

Prowadzenie przewodów - przejście w warstwę wełny

0
Post autor: rzuczek »

Panowie domsat i elektrykachorzow.com - dziękuję bardzo za odpowiedzi. Przepraszam Panie domsat, że nie stawiłem się do tablicy, jednak nie otrzymałem powiadomienia mailowego o otrzymaniu odpowiedzi i przeoczyłem. Pytam akurat o inwestycję, gdzie inwestorem i wykonawcą jestem ja. Zastosowałem peszle jak to zostało określone w informacji producenta - niepalne, więc pewnie zwykłe peszle, nie ognioodporne.

Pozdrawiam i wesołych świąt życzę.
ODPOWIEDZ