Polecenie pisemne rozdzielnica nn
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
-
- Rozmówca
- Posty: 4
- Rejestracja: ndz mar 28, 2021 10:21
Polecenie pisemne rozdzielnica nn
0
Post
autor: Elektryk_01 »
Dzień dobry.
Pytam bo nie jestem pewny.
Czy na pracę w rozdzielni nn odłączonej od napięcia i uziemionej ( jedno uziemienie w rozdzielni widoczne) potrzebne jest polecenie pisemne wykonania pracy ?
Pozdrawiam
Pytam bo nie jestem pewny.
Czy na pracę w rozdzielni nn odłączonej od napięcia i uziemionej ( jedno uziemienie w rozdzielni widoczne) potrzebne jest polecenie pisemne wykonania pracy ?
Pozdrawiam
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Rozmówca
- Posty: 4
- Rejestracja: ndz mar 28, 2021 10:21
Polecenie pisemne rozdzielnica nn
0
Post
autor: Elektryk_01 »
cytując rozporządzenie
" 7) z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; "
zakładając że uziemienie jest widoczne ( mówimy oczywiście o sieci nn)
nie musi być wystawione ?
" 7) z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; "
zakładając że uziemienie jest widoczne ( mówimy oczywiście o sieci nn)
nie musi być wystawione ?
Polecenie pisemne rozdzielnica nn
0
Post
autor: Simcode »
Ciebie ma interesować &27.
A co ma wysokość napięcia do tego.Elektryk_01 pisze: ↑ndz mar 28, 2021 11:35 zakładając że uziemienie jest widoczne ( mówimy oczywiście o sieci nn)
A gdzie tam tak pisze w tym tekście że nie musisz czy musisz mieć polecenie, czytam i nie dostrzegam.Elektryk_01 pisze: ↑ndz mar 28, 2021 11:35 " 7) z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; "
Ciebie ma interesować &27.
-
- Rozmówca
- Posty: 4
- Rejestracja: ndz mar 28, 2021 10:21
Polecenie pisemne rozdzielnica nn
0
Post
autor: Elektryk_01 »
Czyli sprawa nie jest taka prosta od strony prawnej abo ja nie umiem czytać ze zrozumieniem
Polecenie pisemne rozdzielnica nn
0
Post
autor: Simcode »
Nie, sprawa nie jest skomplikowana. Zleceniodawca pracy ma określić czy praca jest niebezpieczna lub znajduje sie w pobliżu niebezpieczeństwa. Nie wiemy jakie są warunki pracy w twoim przypadku bo o nich nic nie napisałeś. W pobliżu mogą pracować jakieś pracujące maszyny lub znajdować się obce napięcie lub organizacja pracy może nastręczać problemów, itd. Wtedy zawsze wystawiamy polecenie pisemne.
Mimo to że nie spełnia warunków punktu 7 . W moim i nie tylko moim rozumowaniu tego tematu sprawa wygląda tak że wszystkie prace nie ujęte w instrukcji obsługi czy prac wymaga polecenia pisemnego. To taki dupochron na wypadek wypadku, skaleczenia etc. Teraz uwaga dodatkowa by stwierdzić brak napięcia czy założyć uziemiacz czy jeszcze wyłączyć to z pod napięcia musiałeś wykonać jakieś czynności czy też nie potrzebujesz polecenia na nie?
Mimo to że nie spełnia warunków punktu 7 . W moim i nie tylko moim rozumowaniu tego tematu sprawa wygląda tak że wszystkie prace nie ujęte w instrukcji obsługi czy prac wymaga polecenia pisemnego. To taki dupochron na wypadek wypadku, skaleczenia etc. Teraz uwaga dodatkowa by stwierdzić brak napięcia czy założyć uziemiacz czy jeszcze wyłączyć to z pod napięcia musiałeś wykonać jakieś czynności czy też nie potrzebujesz polecenia na nie?
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2021 15:55 przez Simcode, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Rozmówca
- Posty: 4
- Rejestracja: ndz mar 28, 2021 10:21
Polecenie pisemne rozdzielnica nn
0
Post
autor: Elektryk_01 »
Dziękuje bardzo za odpowiedz
Nawiązując dalej do tematu jest może jakaś dobra książka literatura poruszająca
podobne tematy
Jeszcze raz dziękuje na poświęcony czas i chęć pomocy
Nawiązując dalej do tematu jest może jakaś dobra książka literatura poruszająca
podobne tematy
Jeszcze raz dziękuje na poświęcony czas i chęć pomocy
Polecenie pisemne rozdzielnica nn
0
Post
autor: Simcode »
O książce nie słyszałem ale zawsze warto przeczytać taką stronę.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]