Przekrój wyrównawczy do PV
0
Post
autor: rrr18 »
Jaki powinien być przekrój przewodu PN do paneli PV, wszędzie słyszę że 16m2 no ale skąd to się wzięło skoro norma mówi że minimalny dopuszczalny przekrój jest równy większy przewodowi fazowemu dla przewodów do 16m2, jak by ktoś mógł wskazać normę albo chociaż zdementować te 16m2 byłbym wdzięczny, a i czy jest sens prowadzić przewód PN do szyny wyrównawczej czy nie lepiej taki przewód podłączyć do odgromówki na dachu, niby działać będzie ale pozostaje ewentualna indukcja przewodów prowadzonych do inwertera.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Przekrój wyrównawczy do PV
0
Post
autor: rrr18 »
@domsat oczywiście masz racje chodziło mi o przewód ochronny i nie PN a PE, na prawdę nie wiem skąd to wizowałem, dziękuje za zwrócenie uwagi.
Co do mojego pytania odpowiedzi to zależy, od tego jak wykonana i czy w ogóle jest instalacja odgromowa + zachowane odstępy i nie ma rygoru stosowania 16m2, bynajmniej nie zawsze.
@luka2nd niestety ale w tym wypadku mylisz się.
Co do mojego pytania odpowiedzi to zależy, od tego jak wykonana i czy w ogóle jest instalacja odgromowa + zachowane odstępy i nie ma rygoru stosowania 16m2, bynajmniej nie zawsze.
@luka2nd niestety ale w tym wypadku mylisz się.
Przekrój wyrównawczy do PV
0
Post
autor: luka2nd »
W takim razie naprostuj mnie, proszę. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:
Przewody ochronne wyrównawcze, przeznaczone do łączenia z głównym zaciskiem uziemiającym, powinny mieć powierzchnie przekroju poprzecznego nie mniejsze niż połowa największej powierzchni przekroju poprzecznego przewodu ochronnego uziemiającego instalacji i nie mniejsze niż:
-6mm2 w przypadku miedzi; lub
-16mm2 w przypadku aluminium; lub
-50mm2 w przypadku stali.
Przekrój wyrównawczy do PV
0
Post
autor: domsat »
Może trochę off topic, ale nuż ktoś skorzysta:
- Emiter - www.emiter.net.pl organizuje webinaria poświęcone PV - 20 i 29 kwietnia
- Dehn - ochrona odgromowa i przepięciowa PV - 11 maja
Może będzie wytłumaczone, że ten problematyczny przekrój zależy od sposobu połączenia stelaży paneli PV z instalacją odgromową i .... ale darujcie, to nie jest na kilka zdań.
- Emiter - www.emiter.net.pl organizuje webinaria poświęcone PV - 20 i 29 kwietnia
- Dehn - ochrona odgromowa i przepięciowa PV - 11 maja
Może będzie wytłumaczone, że ten problematyczny przekrój zależy od sposobu połączenia stelaży paneli PV z instalacją odgromową i .... ale darujcie, to nie jest na kilka zdań.