Otok 1 metr pod płytą fundamentową
Mam taką wątpliwość czy z normy, że otok ma być umieszczony co najmniej 1 m od ściany to w przypadku płyty fundamentowej w białej wannie może też być ten metr liczony w głąb?
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Otok 1 metr pod płytą fundamentową
Jak się wykonuje uziom parafundamentowy, to nawet nie ma innego wyjścia, niż ułożyć go pod fundamentem.
-
- Rozmówca
- Posty: 304
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Otok 1 metr pod płytą fundamentową
A po co aż metr pod płytą? Kto to będzie kopał?
Otok 1 m od budynku ma sens z różnych względów a których poczytasz eleboraty w sieci natomiast pod płytą nie robimy uziomu otokowego tylko parafundamentowy
Otok 1 m od budynku ma sens z różnych względów a których poczytasz eleboraty w sieci natomiast pod płytą nie robimy uziomu otokowego tylko parafundamentowy
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 161
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Otok 1 metr pod płytą fundamentową
No akurat jest łatwiej w tym przypadku. Ziemia pod płytą będzie wymieniana na pospółkę do 180 cm ppt. w celu usztywnienia gruntu. Zatem być może łatwiej położyć pod niż kopać dookoła.
Otok 1 metr pod płytą fundamentową
To gdzie w końcu masz pomysł na ułożenie uziomu? W pospółce czy rodzimym gruncie? Jak w pospółce to zapomnij o tej opcji.Luna.Vulpo pisze: ↑śr maja 19, 2021 10:09 Ziemia pod płytą będzie wymieniana na pospółkę do 180 cm ppt. w celu usztywnienia gruntu.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
-
- Rozmówca
- Posty: 304
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Otok 1 metr pod płytą fundamentową
O której opcji ma zapomnieć?
Oczywiście że w pospółce, nikt nie będzie wkopywał bednarki 1 m pod ziemię.
Nawet można po prostu położyć bednarkę na pospółce i na to styrodur. Ja jednak wkopałem na głębokość szpadla.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Oczywiście że w pospółce, nikt nie będzie wkopywał bednarki 1 m pod ziemię.
Nawet można po prostu położyć bednarkę na pospółce i na to styrodur. Ja jednak wkopałem na głębokość szpadla.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 161
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Otok 1 metr pod płytą fundamentową
W rodzimym gruncie ale bliżej niż 1 m mierząc w poziomie. Za to tak by było min. 1m w linii prostej od płyty. O ile będzie to możliwe. Chodzi o uniknięcie podwójnego kopania. Skoro i tak już jest wykopane.
Tak dla pewności:
Wykonawca fundamentów będzie wymieniał grunt by ustabilizować podłoże ma być to pospółka albo jakiś piach zagęszczalny. Dodatkowo pod samą płytą ma być mieszany z cementem. Nie wiem jeszcze na jaką grubość.
Ponieważ budynek jest za szeroki > 20 m to i tak jakoś muszę przeprowadzić bednarkę. Liczyłem, że w warstwie z cementem będzie bednarka, która musi przejść pod budynkiem.
Tak dla pewności:
Wykonawca fundamentów będzie wymieniał grunt by ustabilizować podłoże ma być to pospółka albo jakiś piach zagęszczalny. Dodatkowo pod samą płytą ma być mieszany z cementem. Nie wiem jeszcze na jaką grubość.
Ponieważ budynek jest za szeroki > 20 m to i tak jakoś muszę przeprowadzić bednarkę. Liczyłem, że w warstwie z cementem będzie bednarka, która musi przejść pod budynkiem.
Otok 1 metr pod płytą fundamentową
A jaka ma być funkcja tego uziomu?
-
- Rozmówca
- Posty: 304
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Otok 1 metr pod płytą fundamentową
Jak to jaka? Ma uziemiać. Czy to w celu ochrony przeciwporazeniowej czy odgromowej