Otok 1 metr pod płytą fundamentową
Kolega się mnie serio pyta jakie to ma znaczenie?
Ano takie, że inne są wymagania dla uziemienia wyrównawczego, inne dla odgromowego.
Generalnie jeśli chodzi o uziemienie wyrównawcze to budynek musi być wyposażony w uziom fundamentowy/parafundamentowy.
Jak do tego dojdzie odgromówka, to jeszcze trzeba spełnić warunki rezystancji - wtedy niekiedy wykonuje się dodatkowe uziomy szpilkowe zazwyczaj ze stali miedziowanej.
Ano takie, że inne są wymagania dla uziemienia wyrównawczego, inne dla odgromowego.
Generalnie jeśli chodzi o uziemienie wyrównawcze to budynek musi być wyposażony w uziom fundamentowy/parafundamentowy.
Jak do tego dojdzie odgromówka, to jeszcze trzeba spełnić warunki rezystancji - wtedy niekiedy wykonuje się dodatkowe uziomy szpilkowe zazwyczaj ze stali miedziowanej.