Wyprowadzenia z uziomu fundamentowego

Post autor: hary125 »

witam

wyprowadzam z uziomu fundamentowego bednarkę do GSW. Z GSW przewód uziemiający do RG w pom. technicznym. W RG ogranicznik przepięć klasy 1+2. Z RG zasilanie rozdzielnicy RW (rozdzielnica węzła). Budynek wyposażony w instalacje odgromową.

W budynku będzie jeszcze pomieszczenie węzła c.o. Czy do pomieszczenia węzła można doprowadzić bednarkę bezpośrednio z uziomu i wykonać miejscowe połączenie wyrównawcze w pom. węzła z połączeniem MSW węzła z PE rozdzielnicy RW? Czy jednak do pom. węzła powinno się położyć przewód wyrównawczy od GSW do MSW węzła.

Wydaje mi się jednak że druga opcja jest prawidłowa z tego względu że w przypadku wyładowania atmosferycznego prąd piorunowy wpłynie do RW w której nie będzie ograniczników klasy 1+2.