Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Re: Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
0
Post
autor: Braco »
Zbudowanie instalacji opartej na peszlach, tak by były drożne to najbardziej pracochłonna metoda, do tego szanse przewiercenia takiego peszla są spore, trzeba robić łagodne zakręty i podejścia ze ściany w posadzke np. Ja peszle stosuję tylko w podłodze, przy materiałach palnych oraz do kabli teletechnicznych chowanych pod tynk.
Prowadzenie przewodów na wysokości gniazdek(przyjęte 30cm) jest moim zdaniem poprawne i praktyczne, każdy kto wierci na wysokości widocznego gniazdka powinien się dwa razy zastanowić.
Prowadzenie przewodów na wysokości gniazdek(przyjęte 30cm) jest moim zdaniem poprawne i praktyczne, każdy kto wierci na wysokości widocznego gniazdka powinien się dwa razy zastanowić.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 283
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
-
- Rozmówca
- Posty: 35
- Rejestracja: śr kwie 04, 2012 19:26
Re: Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
0
Post
autor: genuinejanbar »
Tylko dla porządku napiszę, że wymieniałem 3x2,5 oraz 3x1,5 okrągłe w dwóch niedbale rzuconych peszlach bodajże 22mm, na odcinku 7-8 m w podłodze i ścianie, ale we dwóch ( jeden wpychał, drugi ciągnął) no i ze środkiem smarnym... ) Pomiary przeszły! )
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 283
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
A jaką wytrzymałość na ściskanie stosować w rurach karbowanych pod podłogą w warstwie styropianu (tuż nad wylewką/płytą fundamentową)?
320N wystarczy czy 750N?
320N wystarczy czy 750N?
Re: Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
0
Post
autor: Fazowiec »
Do układania instalacji w posadzce zaleca się stosowanie 750N ale nakazu nie ma i nie chodzi o sam nacisk posadzki ale też o to, że zanim posadzkę się wyleje i przy samym jej wylewaniu, to najczęściej budowlańcy i nie tylko, chodzą po instalacji prowadzonej w podłodze i nie robią sobie nic z tego, a peszle 750N dość mocno opierają się temu, aczkolwiek dla budowlańców nie ma rzeczy nie do zniszczenia .
Zawsze można też sobie przeliczyć ile nacisku na peszel będzie wywierać to co na niego zostanie położone, żadna filozofia.
Zawsze można też sobie przeliczyć ile nacisku na peszel będzie wywierać to co na niego zostanie położone, żadna filozofia.
Re: Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
0
Post
autor: elmontjs »
... rzeczywistość . Miałem wątpliwą przyjemność widzieć "rozjechane" przewody, mimo , że były w peszlu 750N i dodatkowo rura w całości ocementowana (elektryk się naprawdę napracował) - budowlańcy rozjechali to betoniarką. Do środków technicznych dodałbym porządny nadzór nad pracami budowlanymi do póki przewody nie będą mechanicznie "bezpieczne".
Człowiek uczy się całe życie i ...
Re: Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
0
Post
autor: STANCA »
Wykonując instalacje po podłodze w peszlu we Włoszech nie martwiłem się, że ktoś rozjedzie rozdepcze. Budowłaniec szedł za mną i zabezpieczał betonem, to jego była działka by nikt nie zniszczył. Instalacje pojedynczymi linkami LgY tam robiono. Wciągając przewody w gotowe peszle natrafiłem zator. Wołam budowlańca natychmiast rozkuwa miejsce zniszczenia, jego problem, na drugi raz dopilnuje pracowników. Puszki i peszel na sufit też była to robota budowlańców. Przy robieniu sufitu położyć peszel to drobiazg. Nie było dyskusji puszka za płytko, czy za głęboko.
Uziomy też tam wykonywał (kopał, wbijał pręty, układał bednarkę) budowlaniec, elektryk nadzorował, łączył, wykonywał pomiar.
W Polsce sam dbałem i dopilnowywałem. Budowlańców za wschodniej granicy prosiłem, uważaj na peszle w podłodze, ale jakby przypadkiem coś się stało masz przyjść i powiedzieć, ja nic nie powiem, poprawię. Tylko raz się zdarzyło przez nieuwagę - przyszedł. W przejściach wstawiałem rury twarde, lub deską osłaniałem.
W posadzkę na mokro wstawiałem kable grzejne w całym domu, tam był problem z budowlańcymi, którzy lali posadzkę i pierwszy rraz widzieli takie cuda. Dwóch nas nadzorowało cały czas robiąc pomiar izolacji. Wyszło dobrze.
STANCA
Uziomy też tam wykonywał (kopał, wbijał pręty, układał bednarkę) budowlaniec, elektryk nadzorował, łączył, wykonywał pomiar.
W Polsce sam dbałem i dopilnowywałem. Budowlańców za wschodniej granicy prosiłem, uważaj na peszle w podłodze, ale jakby przypadkiem coś się stało masz przyjść i powiedzieć, ja nic nie powiem, poprawię. Tylko raz się zdarzyło przez nieuwagę - przyszedł. W przejściach wstawiałem rury twarde, lub deską osłaniałem.
W posadzkę na mokro wstawiałem kable grzejne w całym domu, tam był problem z budowlańcymi, którzy lali posadzkę i pierwszy rraz widzieli takie cuda. Dwóch nas nadzorowało cały czas robiąc pomiar izolacji. Wyszło dobrze.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 283
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Re: Po podłodze w peszlach czy po ścianach?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Dziękuję za uwagi w temacie jak zrobić to w warstwie jastrychu.
Ja mam za to taki przypadek, że na płycie fundamentowej ma być styropian a na tym jastrych z ogrzewaniem podłogowym, więc w warstwie posadzki nie ma szans.
Za to pod posadzką i styropianem a na płycie jest miejsce, bo styro ma być ok 20 cm.
Ja mam za to taki przypadek, że na płycie fundamentowej ma być styropian a na tym jastrych z ogrzewaniem podłogowym, więc w warstwie posadzki nie ma szans.
Za to pod posadzką i styropianem a na płycie jest miejsce, bo styro ma być ok 20 cm.