Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Vmkriss34
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 127
Rejestracja: wt paź 10, 2017 10:45

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: Vmkriss34 »

Luna.Vulpo pisze: ndz lip 18, 2021 17:27 Mam taką dziwną sytuację.

W złączu kablowym jest TN-C (4x150mm2 Al) co oznacza, że podział PEN, czyli kabel w ziemi 4x16mm2 Cu.

Ale klient się uparł, żeby dać 5x16mm2. Tak na zaś. Jak energetyka zmieni z TN-C na TN-S to już będzie. Chce za to zapłacić. :)

Rzadko kładę WLZ, więc nie wiem czy tak można? tj. czy jest jakiś przepis/norma, która by tego zabraniała?

Widzę 3 rozwiązania:
1. uprzeć się, że nie, bo nie wolno, tylko przepis bym potrzebował.
2. położyć 5 żyłowy i tą piątą jakoś zaizolować zo obu końców (czym?)
3. połączyć niebieski z zielono-żółtym po obu stronach, ryzykowne ale PEN by był dwa razy grubszy ;)

najbardziej wolałbym 1. ale też chętnie się dowiem co sądzicie o 2 i 3 ?
Nie rozumiem Waszych opinii. Dlaczego większość wskazuje na rozwiązanie 3 podczas gdy jest ono najmniej zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem?

Po pierwsze co z projektem? WLZ powinien zawierać oddzielne żyły robocze i ochronną. Dlatego też często w projektach można zobaczyć WLZ pięciożyłowe.

Można również wykonać jako czterożyłowy, zwłaszcza jeśli modernizowany jest tylko WLZ a instalacja odbiorcza jest stara-TN-C. W takim przypadku można również wykorzystać cztery żyły z pięciożyłowego kabla oznaczając żyłę niebieską na jego końcach do czasu modernizacji instalacji odbiorczej.