Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 283
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: Luna.Vulpo »

Mam taką dziwną sytuację.

W złączu kablowym jest TN-C (4x150mm2 Al) co oznacza, że podział PEN, czyli kabel w ziemi 4x16mm2 Cu.

Ale klient się uparł, żeby dać 5x16mm2. Tak na zaś. Jak energetyka zmieni z TN-C na TN-S to już będzie. Chce za to zapłacić. :)

Rzadko kładę WLZ, więc nie wiem czy tak można? tj. czy jest jakiś przepis/norma, która by tego zabraniała?

Widzę 3 rozwiązania:
1. uprzeć się, że nie, bo nie wolno, tylko przepis bym potrzebował.
2. położyć 5 żyłowy i tą piątą jakoś zaizolować zo obu końców (czym?)
3. połączyć niebieski z zielono-żółtym po obu stronach, ryzykowne ale PEN by był dwa razy grubszy ;)

najbardziej wolałbym 1. ale też chętnie się dowiem co sądzicie o 2 i 3 ?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3507
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: opornik »

Luna.Vulpo pisze: ndz lip 18, 2021 17:27 Ale klient się uparł, żeby dać 5x16mm2. Tak na zaś. Jak energetyka zmieni z TN-C na TN-S to już będzie. Chce za to zapłacić.
Bzdura, energetyka nie planuje przejście w sieciach na TN-S.
Jak gościu chce to mu połóż 5x i zastosuj wersję 2 lub 3. W wersji 3 musisz odpowiednio oznaczyć końcówki żyły zielono/żółtej.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: luka2nd »

Ja bym się przychylał do wersji nr 3, radę kol. Opornika uzupełniając tym, by zacisk PEN w złączu kablowym wymienić na taki, który przyjmie dwa przewody. Nie wiem, skąd jesteś Kolego, ale w Szczecinie i okolicach ENEA ma gdzieś to, co się dzieje za licznikiem. Mógłbyś przyłączyć dom nawet kablem od żelazka, jest im wszystko jedno :)
Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 283
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: Luna.Vulpo »

Wczoraj wykopałem dół za skrzynką złącza i... zobaczyłem bednarkę. Jest to szafka pomiarowa ZZ-1, w której oprócz części przeznaczonej na licznik gdzie ma być podpięte instalacji, znajduje się rozgałęzienie na kolejne budynki.

Do tej pory miałem do czynienia z takimi pojedynczymi. Zatem dla pewności się chciałem upewnić: ta bednarka jest do czego innego i nie powinienem podłączać do niej zielonożółtego przewodu?

Przy okazji: skoro sieć od rozdzielni SN na nN jest TN-C to do czego ta bednarka? odgromowa dla rozdzielni do której jest ok. 20m ?
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Uziom PEN zakładu energetycznego
Awatar użytkownika
Artur_Dor
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 53
Rejestracja: sob cze 22, 2013 6:43

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: Artur_Dor »

Są Ogólne wytyczne co do ZK (złącz kablowych) w temacie uziemienia i jego wartości.
Nikt nie będzie rozróżniał czy od trafo, innego złącza czy czegokolwiek innego jest kilka czy kilkadziesiąt metrów.
Jak się nie mylę to każde ZK musi mieć własny uziom >10 ohm.
Bez tego uziomu inwestor (zakład) nie odbierze roboty od wykonawcy.
Weź pod uwagę, że bednarka i cała część poza licznikową jest własnością zakładu i ingerowanie w nią jest zabronione.
Jeżeli zakład dał Ci do dyspozycji 4 zaciski to podłącz tam kabel 4 przewodowy
Po kiego diabła szukać innych rozwiązań ??
Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 283
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: Luna.Vulpo »

Artur_Dor pisze: ndz lip 25, 2021 11:09 Weź pod uwagę, że bednarka i cała część poza licznikową jest własnością zakładu i ingerowanie w nią jest zabronione.
PGR Mąkowarsko pisze: sob lip 24, 2021 22:28 Uziom PEN zakładu energetycznego
Dzięki.
Artur_Dor pisze: ndz lip 25, 2021 11:09 Po kiego diabła szukać innych rozwiązań ??
Nie szukam innych rozwiązań. Chcę wiedzieć i lubię wiedzieć. Uważam, że im więcej wiem tym mam mniejszą szansę na pomyłkę. ;)
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

Artur_Dor pisze: ndz lip 25, 2021 11:09
Jak się nie mylę to każde ZK musi mieć własny uziom >10 ohm.
Bez tego uziomu inwestor (zakład) nie odbierze roboty od wykonawcy.
Weź pod uwagę, że bednarka i cała część poza licznikową jest własnością zakładu i ingerowanie w nią jest zabronione.
Pierwsze słyszę aby był wymóg uziemiania ZK w którym jest licznik (czyli ZKP).
Wymóg uziemiania jest ale budynku do którego przychodzi zasilanie.
Część za licznikiem jest własnością odbiorcy a nie zakładu energetycznego.
Awatar użytkownika
Artur_Dor
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 53
Rejestracja: sob cze 22, 2013 6:43

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: Artur_Dor »

PGR Mąkowarsko pisze: ndz lip 25, 2021 22:05
Pierwsze słyszę aby był wymóg uziemiania ZK w którym jest licznik (czyli ZKP).
Wymóg uziemiania jest ale budynku do którego przychodzi zasilanie.
Część za licznikiem jest własnością odbiorcy a nie zakładu energetycznego.
Standard techniczny nr 11/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
strona 39
punkt 12
"12.1. Przeznaczenie układu uziomowego w liniach nN i zestawach złączowych nN oraz
złączowo - pomiarowych nN"

A po za tym to co za licznikiem to nikogo nie interesuje
Przepraszam uściślę do momentu kiedy pan /pani z ubezpieczalni nie zapytają o dokumentację
A tak po za tym to w ZK jest uziemienie ochronno-robocze
jeszcze nie spotkałem się by w ZK pełniło funkcję ochrony przepięciowej
na słupach to i owszem.
Czy w czym jeszcze mogę pomóc ??
Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 701
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?

0
Post autor: disaster »

PGE tak samo jak Tauron.
Bednarka droga nie jest a w TN-C im więcej żelaza w ziemi tym lepiej. Zwłaszcza że po zakopaniu mało kto się tym później interesuje.
ODPOWIEDZ