Problemy małej serwerowni

0
Post autor: kmil »

Dzień dobry.
W jednej z firm jest niewielkie pomieszczenie na serwerownię. Do serwerowni podciągnięta jest jedna faza. Od źródła prądu wygląda to tak, że na początku jest przełącznik faz F&F PF-441. Ma on zabezpieczyć ciągłość fazy na obwodzie (tak przypuszczam). Dalej mamy wyłącznik RDC Hager CD464J 63A/l _n0,03A, później bezpiecznik Hager MCN 116E C16 i kolejno licznik ZeXt EM1E-10.
W dalszej kolejności układ wyłączający przegrzewającą się serwerownię czyli stycznik Legrand 041 48 Ue 400V 25A w pozycji Auto z podpiętym czujnikiem temperatury - w chwili przekroczenia temperatury 35st odcinany jest prąd (wcześniej załącza się alarm i zrzucane są powiadomienia telefoniczne). Na zakończenie mamy 5szt APC SmartUPS 1500VA o mocy wyjściowej 1.0kW/1.5kVA (trzy obciążone około 50% dwa 20%)
Problemem jest działanie RDC, który wyłącza się w nocy z niewiadomego powodu. Ciężko potem załączyć UPS-y. Włączam je do obwodu po kolei i odczekuję kilka minut, aż za którymś razem uda się w końcu odpalić. Problematyczne jest załączanie czegokolwiek w tej serwerowni, bo istnieje ryzyko zrzucenia RDC. Wcześniej był wyłącznik 40A działało do pewnego momentu nawet dobrze ale potem zaczęły się wyłączenia czasem 2 dziennie. Zamieniono to na 63A i jest lepiej ale raz na miesiąc mam przymusową wizytę aby dokonać zmartwychwstania.
Sam nie jestem elektrykiem i nie zamierzam się za to brać, a jedynie opisuję to co widzę. Obiekt odwiedziło już czterech elektryków niestety bezskutecznie (ostatni przybył z próbnikiem ze świeżą nalepką z Castoramy). Zawsze kończy się: "zamontujmy grubszy bezpiecznik", co jak widać nie rozwiązuje problemu.
Proszę o wskazówki
1. Co powinno zostać pomierzone - bo chyba winna jest upływność prądu przy załączaniu UPS
2. Czy zastosowane elementy wzbudzają jakieś podejrzenia ?
3. Czy istnieją jakieś elementy elektryczne, które powinny być tutaj zastosowane ?
Będę wdzięczny za porady.

Pozdrawiam

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
denvr
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: sob lis 08, 2014 14:55

Problemy małej serwerowni

0
Post autor: denvr »

Na 95% rozwiązaniem jest wymiana RDC.
Obecnie zainstalowany jest o charakterystyce AC i prąd upływu 30mA.
Ze względu na charakterów odbiorników w serwerowni, należy wymienić na RCD typ A.
Ponadto ze względu na sumaryczną moc UPS zalecam zastosować RCD o prądzie upływu 100mA.

5 % błędu zostawiam na wpływ prądów ziemnozwarciowych od składowej stałej UPS. Takiego rozwiązania nie chciałbym diagnozować bez pomiaru za pomocą analizatora lub dokładnego zapoznania się z urządzeniami.
Awatar użytkownika
akmatron
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 2
Rejestracja: pn maja 10, 2021 15:05

Problemy małej serwerowni

0
Post autor: akmatron »

denvr pisze: pt sie 27, 2021 7:16 Ponadto ze względu na sumaryczną moc UPS zalecam zastosować RCD o prądzie upływu 100mA.
Nie powinno się wymieniać RCD na 100mA - to za duża wartość. 30mA ma chronić.
kmil pisze: wt lip 20, 2021 13:14 Problemem jest działanie RDC, który wyłącza się w nocy z niewiadomego powodu.
Trzeba zrobić pomiary RCD, czy jest sprawne. Ogólnie zrobiłbym tak, że zastosował jednofazowy RCD typu A lub lepszy. Jeśli upływ jest za duży to rozwiązaniem jest przebudowanie rozdzielnicy by na każdy UPS mieć osobny RCD i bezpiecznik. Wszystko zależy od pomiarów instalacji i UPS-a.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2905
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Problemy małej serwerowni

0
Post autor: elmontjs »

Koledzy, UPS jest przekształtnikiem energoelektronicznym, w związku z tym różnicówka AC nie będzie działał poprawnie, jako jego zabezpieczenie. Typ A też najprawdopodobniej sobie nie poradzi z UPS. Tutaj omawiany był podobny problem:
https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny ... ynku-20774
Ostatnio zmieniony sob sie 28, 2021 21:44 przez elmontjs, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
akmatron
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 2
Rejestracja: pn maja 10, 2021 15:05

Problemy małej serwerowni

0
Post autor: akmatron »

Oczywiście, wszystko zależy od UPS-u. Może wystarczy podzielić obwody, wybrać wyłącznik krótkozwłoczny, itp. Tak jak napisałem - wszystko zależy od pomiarów i UPS-a (jego parametrów).
ODPOWIEDZ