Uziom - odległość od gazociągu
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: sob sie 28, 2021 12:51
Uziom - odległość od gazociągu
0
Post
autor: Wojciech.M »
Witam. Planuję wykonać modernizacją budynku z lat 70-tych, w tym wykonanie uziomu do instalacji (siec TT) i wyprowadzenia na odgrom. Szpilki połączone pod ziemią bednarką wokół budynku (nie mam możliwości póki co wykonać pełnego otoku). Do budynku doprowadzony jest gaz, rura stalowa w osłonie chyba bitumicznej, biegnie wzdłuż 2/3 długości jednej ściany, w odległości 1m i na głębokości 0,7m. 2,5m od ściany jest granica działki. Brak wstawki izolacyjnej. Planowałem w okolicy narożników budynku szpilki do odgromu a w połowie odległości szpilka do GSU (wszystko i tak spięte pod ziemią). Tylko teraz czy mogę coś takiego wykonać wzdłuż ściany z gazociągiem? jakie powinny być odległości od części podziemnej do rury gazowej? Potraktować to jako część metalową nie będącą częścią uziomu (bo gaz nie może być?) to 2m odległości? wtedy nie ma możliwości wykonania otoku na jednej ścianie w ogóle. Nie chcę działać na zasadzie "tak mi się wydaje".
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: sob sie 28, 2021 12:51
Uziom - odległość od gazociągu
0
Post
autor: Wojciech.M »
W rozporządzeniu:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
znalazłem takie interesujące punkty:
Uziom budynku = uziom słupa linii czy to nadinterpretacja?
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
znalazłem takie interesujące punkty:
10.6. Szerokość stref kontrolowanych, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP):
1) do 0,5 MPa włącznie - 1,0 m;
2)[...]
Gazociąg do 0,5MPa - odczytane z reduktora.17.3. Odległość uziemienia słupa linii elektroenergetycznej od ścianki gazociągu stalowego, niezależnie od występującego w nim maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP), nie może być mniejsza niż 2,0 m.
Uziom budynku = uziom słupa linii czy to nadinterpretacja?
Uziom - odległość od gazociągu
0
Post
autor: domsat »
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Może trochę off topic, ale blisko. Oskarżony tłumaczy się, że nie wiedział o puszczeniu gazu w rurę, bo była dopiero projektowana. Nie znam szczegółów - może należało porównać datę sporządzenia mapy i sprawdzić choć telefonicznie w gazowni. Niestety nikt tego nie zrobił. Jestem pewien, że wszyscy kierujący tymi robotami mieli taaakie uprawnienia budowlane, ale zabrakło im wyobraźni, rozsądku i po prostu inteligencji, na którą nie ma żadnych uprawnień i kursów.
Może trochę off topic, ale blisko. Oskarżony tłumaczy się, że nie wiedział o puszczeniu gazu w rurę, bo była dopiero projektowana. Nie znam szczegółów - może należało porównać datę sporządzenia mapy i sprawdzić choć telefonicznie w gazowni. Niestety nikt tego nie zrobił. Jestem pewien, że wszyscy kierujący tymi robotami mieli taaakie uprawnienia budowlane, ale zabrakło im wyobraźni, rozsądku i po prostu inteligencji, na którą nie ma żadnych uprawnień i kursów.