Strona 1 z 1
Jeden przewód dwa obwody - czy poprawnie
: wt sie 31, 2021 9:58
autor: czapot
Witam
Czy takie rozwiązanie (jeden przewód dwa obwody), jak na zdjęciu, jest poprawne czy raczej powinny być dwa przewody trzyżyłowe. Na każdym przewodzie fazowym będzie kilka punktów świetlnych.
Re: Instalacja elektryczna - oświetlenie
: sob wrz 09, 2023 18:35
autor: paul0
Takie rozwiazanie jest niebezpieczne i niedozwolone.
Zeby to bylo poprawne to wylacznik nadmiarowy musialby byc dwubiegunowy, tak aby nie bylo mozliwe wylaczenie tylko jednej fazy, w tym przypadku bedzie to jeden obwod dwufazowy.
Jesli maja to byc dwa obwody to musza byc prowadzone osobno, nawet nie powinno byc wspolnych puszek dla dwoch roznych obwodow.
W tej sytuacji jak jest na rysunku wylaczenie jednego z obwodow do pracy spowoduje niebezpieczenstwo przy rozlaczeniu przewodu N. Na odlaczonej czesci przewodu N pojawi sie pelne napiecie sieci z drugiego obwodu ktory nie zostal wylaczony.