Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
0
Post
autor: snaper »
Witam wszystkich,
mam z kolegą z pracy małą sprzeczkę dotyczącą kolejności podłączenia zabezpieczeń w rozdzielnicy AC w fotowoltaice, mianowicie w jakiej kolejności powinny iść od falownika w kierunku sieci.
Jedna wersja to: falownik -> SPD, wyłącznik nadprądowy, RCD
Druga wersja to : falownik -> RCD, wyłącznik nadprądowy, SPD
kto rozstrzygnie spór ?
mam z kolegą z pracy małą sprzeczkę dotyczącą kolejności podłączenia zabezpieczeń w rozdzielnicy AC w fotowoltaice, mianowicie w jakiej kolejności powinny iść od falownika w kierunku sieci.
Jedna wersja to: falownik -> SPD, wyłącznik nadprądowy, RCD
Druga wersja to : falownik -> RCD, wyłącznik nadprądowy, SPD
kto rozstrzygnie spór ?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
np. tu
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
radzą wersję: falownik -> SPD, wyłącznik nadprądowy, RCD
ale też chętnie się dowiem dlaczego
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
radzą wersję: falownik -> SPD, wyłącznik nadprądowy, RCD
ale też chętnie się dowiem dlaczego
Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
0
Post
autor: ELPat »
Na chłopski rozum, to jeśli uderzy w Panele to energię mają pochłonąć ograniczniki po stronie DC, a jeśli uderzy w linie kablową zasilającą budynek w którą stronę to idzie do falownika?
Sieć zasilająca, SPD, RCD, zabezpieczenie nad prądowe i falownik. Takie jest moje zdanie. W rozdzielnicy w budynku w jakiej kolejności są podłączone aparaty ?
Sieć zasilająca, SPD, RCD, zabezpieczenie nad prądowe i falownik. Takie jest moje zdanie. W rozdzielnicy w budynku w jakiej kolejności są podłączone aparaty ?
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.
Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
0
Post
autor: snaper »
W budynku to wiadomo że z ZE wchodzi na FR -> SPD -> Blok Rozdzielczy -> RCD ale falownik tez jest generatorem tylko ze falownik nie wytworzy takiego napiecia udarowego zeby zadzialal SPD bo sam w sobie ma zabepieczenia ktore na to nie pozwolą, tylko jak traktowac falownik jako utzadzenie czy jako generator , suma sumarum ja tak samo mysle jak "ELPat"
Ps. Jeszcze w sumie znaczenie ma gdzie wepniemy się z przewodami od falownika w budynku, przed spd czy za spd
Ps. Jeszcze w sumie znaczenie ma gdzie wepniemy się z przewodami od falownika w budynku, przed spd czy za spd
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
0
Post
autor: e-sparks »
Inwerter zwykle przerywa pracę przy braku napięcia z sieci energetycznej, po wyłączeniu e-FR-a dalej będzie pracował, co niechybnie może doprowadzić do śmierci użytkowników takiej spartolonej instalacji.
Jak już takie bzdury piszesz to podpinaj nawet przed zabezpieczeniem przedlicznikowym w złączu, a najlepiej prosto do kabla lub linii napowietrznej.PGR Mąkowarsko pisze: Wpinamy się nawet jeszcze przed FR
Inwerter zwykle przerywa pracę przy braku napięcia z sieci energetycznej, po wyłączeniu e-FR-a dalej będzie pracował, co niechybnie może doprowadzić do śmierci użytkowników takiej spartolonej instalacji.
"Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej" - śpiewał kiedyś o Was Sokół.
Pozdrawiam, Wiesław
Pozdrawiam, Wiesław
Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
0
Post
autor: fliziarz »
Zakładając iż mówimy o instalacjach małej mocy
SPD powinien być przed falownikiem od strony DC,
po stronie AC wyłącznik nadprądowy i RCD
SPD po stronie AC powinien być na zasilaniu od strony linii zasilającej energetyki.
Chyba iż jest to instalacja wyspowa wtedy SPD po stronie DC oraz SPD po stronie AC na szynach głównych rozdzielni. Bo przepięcie może przyjść nie tylko od strony falownika (zasilania) ale innych elementów instalacji np. pobliskie wyładowanie wyindukuje przepięcie w instalacji.
Dyskusje na temat kolejności elementów SPD, Wyl nadpr, RCD gdy te elementy są kilka centymetrów od siebie a prądy zwarciowe są niewielki przypomina dyskusje nad wyższością Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. Ważne by były to elementy prawidłowo dobrane i uznanych producentów a nie przysłowiowy chińczyk.
SPD powinien być przed falownikiem od strony DC,
po stronie AC wyłącznik nadprądowy i RCD
SPD po stronie AC powinien być na zasilaniu od strony linii zasilającej energetyki.
Chyba iż jest to instalacja wyspowa wtedy SPD po stronie DC oraz SPD po stronie AC na szynach głównych rozdzielni. Bo przepięcie może przyjść nie tylko od strony falownika (zasilania) ale innych elementów instalacji np. pobliskie wyładowanie wyindukuje przepięcie w instalacji.
Dyskusje na temat kolejności elementów SPD, Wyl nadpr, RCD gdy te elementy są kilka centymetrów od siebie a prądy zwarciowe są niewielki przypomina dyskusje nad wyższością Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. Ważne by były to elementy prawidłowo dobrane i uznanych producentów a nie przysłowiowy chińczyk.
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Kolejność zabezpieczeń AC w fotowoltaice
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
Oczywiście że wpinany fotowoltaikę przed FR. Podczas gdy wyłączymy rozłącznikiem instalację domową spod napięcia produkcja energii do sieci może sobie cały czas iść pełna parą. Także możemy podłączyć do zasilania sieci budynku agregat bez obawy o konflikt z falownikiem.