Fantazja elektryka

Zdjęcia oraz filmy artystyczne, ku przestrodze oraz zwykłe poglądowe, ale zawsze z branży. Aby oglądać zdjęcia w pełnym rozmiarze należy być zalogowanym
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

0
Post autor: elmontjs »

Elektryka trochę poniosło, dobrze, że miejsca na szynie zabrakło :D , cud, że róznicówka to wszystko "ciągnie". Bezpiecznik na zasilaniu ... bagatela 63A
Załączniki
fantazja.jpg
fantazja.jpg (180.63 KiB) Przejrzano 3038 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 283
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Fantazja elektryka

0
Post autor: Luna.Vulpo »

hmm. Parę razy podobnie zrobiłem. Tyle że zasilanie było podpięte z tej samej strony co szyna. Tak chyba dobrze?
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

0
Post autor: elmontjs »

Luna.Vulpo pisze: wt paź 12, 2021 10:23 hmm. Parę razy podobnie zrobiłem.
A kolega wie w czym tkwi problem na załączonym zdjęciu? Mam nadzieje, że nikt z tego grona nie powiela takiego bubla :???:
Ostatnio zmieniony wt paź 12, 2021 13:46 przez elmontjs, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 574
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Fantazja elektryka

0
Post autor: Bogdankiz »

Hi
Niestety w projektach deweloperski często takie rozwiązania widziałem.
Pozdrawiam Bogdan :)
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

0
Post autor: elmontjs »

Bogdankiz pisze: wt paź 12, 2021 12:34 Niestety w projektach deweloperski często takie rozwiązania widziałem.
Ale jakie? ...troche nie wierzę że projektanci na co dzień strzelają takie babole. Wydaje mi się, że koledzy nie koniecznie dostrzegli na zdjęciu czego dotyczy problem dyskwalifikujący tą rozdzielnie z eksploatacji.
:D Kto więc prawidłowo "odczytał" zdjęcie ?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 642
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk

Fantazja elektryka

0
Post autor: roberto »

Ja tu widzę 2 błedy:
1. jedno wspólne RCD B25, wcześniej same C16, C20... a więc selektywność 😜, faktycznie, aż "cud, że to jedno RCD wszystko uciągnie"...
2. za mały przekrój N wychodzącego za RCD, pewnie na listwę N.
roberto
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

0
Post autor: elmontjs »

Blisko kolego roberto, ale różnicówka nie ma członu nadprądowego, to zwykłe RCD 0,03/25A typ AC. Jednak jej styki mają gwarantowaną wytrzymałość prądową 25A a sumaryczny prąd odpływów przewyższa go prawie 3-krotnie. Jedynym ograniczeniem są bezpieczniki 63A w rozdzielni poprzedzającej, ale to i tak 2,5x więcej niż zdolność róznicówki na zdjęciu. Stan ten dyskwalifikuje tą rozdzielnie i zasilane z niej obwody.
Te błędy popełniają raczej elektrycy, którzy modyfikują rozdzielnie bądź nieświadomi instalatorzy, rzadziej projektanci.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 574
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Fantazja elektryka

0
Post autor: Bogdankiz »

Hi
Najważniejszy fakt że 3-F róźnicówka zasila obwody jednofazowe.

I niestety w projektach bardzo częste rozwiązanie.
Pozdrawiam Bogdan :)
Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 642
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk

Fantazja elektryka

0
Post autor: roberto »

Ja, poza dwoma na końcu po lewej - to widzę same 3-fazowe obwody - pewnie jakieś silniki, jak sądzę...
roberto
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Fantazja elektryka

0
Post autor: elmontjs »

Bogdankiz pisze: czw paź 14, 2021 12:42 Najważniejszy fakt że 3-F róźnicówka zasila obwody jednofazowe
roberto pisze: czw paź 14, 2021 14:46 Ja, poza dwoma na końcu po lewej - to widzę same 3-fazowe obwody
Macie racje, to też błędy, jednak nie są podstawą do negatywnego orzeczenia.
Człowiek uczy się całe życie i ...