Pomiary elektryczne 5 letnie obiektu - wentylatory dachowe
Dzień dobry
Szanowni koledzy jestem na etapie wykonywanywania pomiarów 5 letnich calego obiektu przemysłowego. Mam problem w jaki sposób powinienem podejść do pomiarów ochrony przeciwporazeniowej dużych wentylatorów dachowych. Wentylatory są zasilone z rozdzielni obiektowej i kazdy z nich zgodnie ze schematem jest zabezpieczony tylko i wyłącznie wyłącznikiem silnikowym z termikiem. Rozumuje to w taki sposób że wykonuję pomiar rezystancji izolacji obwodu zasilającego wentylator, sprawdzam ciągłość przewodu ochronnego na obudowie wentylatora i wykonuje pomiar impedancji petli zwarcia i jako element ochrony przeciwporazeniowej przyjmuje zabezpiecznie glowne rozdzielni. Jednakże idąc tym tokiem niestety wychodzi na to że wentylator nie spełnia założeń ochrony przeciwpożarazeniowej. Czy w zwiazku z tym powinienem przekazać inwestorowi informacje o konieczności dobezpieczenia instalacji?
Szanowni koledzy jestem na etapie wykonywanywania pomiarów 5 letnich calego obiektu przemysłowego. Mam problem w jaki sposób powinienem podejść do pomiarów ochrony przeciwporazeniowej dużych wentylatorów dachowych. Wentylatory są zasilone z rozdzielni obiektowej i kazdy z nich zgodnie ze schematem jest zabezpieczony tylko i wyłącznie wyłącznikiem silnikowym z termikiem. Rozumuje to w taki sposób że wykonuję pomiar rezystancji izolacji obwodu zasilającego wentylator, sprawdzam ciągłość przewodu ochronnego na obudowie wentylatora i wykonuje pomiar impedancji petli zwarcia i jako element ochrony przeciwporazeniowej przyjmuje zabezpiecznie glowne rozdzielni. Jednakże idąc tym tokiem niestety wychodzi na to że wentylator nie spełnia założeń ochrony przeciwpożarazeniowej. Czy w zwiazku z tym powinienem przekazać inwestorowi informacje o konieczności dobezpieczenia instalacji?
Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie,
ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję,
uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
- ISE.pl
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Pomiary elektryczne 5 letnie obiektu - wentylatory dachowe
Jako element wyłączający uszkodzenie powinieneś przyjąć wyłącznik silnikowy. One mają człon termiczny i większość ma elektromagnetyczny (choć nie wszystkie i należy to dokładnie sprawdzić), podobnie jak każdy wyłącznik nadprądowy typ "S". One maja charakterystyki I(t) publikowane na stronach producenta, z których należy skorzystać. Bez trudu odczytasz z nich krotność prądu znamionowego przy którym wyłącznik zadziała dla 0,2; 04 czy 5 sek. (w zależności od warunków).