Pomiar rezystancji izolacji

0
Post autor: macbrz »

Czy ktoś widział rozdzielnicę główną w TNS z możliwością rozpięcia punktu rozdziału?
Na ogół jest to możliwe po zdemontowaniu znaczących części oszynowania.
Obwody oświetleniowe z zabezpieczeniami 1P lub 3P, a szyna N gdzieś głęboko w szafie.
Nie można zrobić poprawnie RISO bo nie są poprawnie zaprojektowane rozdzielnice.
Nic nie obliguje projektantów do przygotowania rozdzielnic i instalacji do wymaganych przeglądów.
I nie podlega to ocenie na odbiorach.
Rozdzielnice główne to w tym przypadku dla mnie powyżej 63A.
A bardzo zaangażowani pomiarowcy mają potrzebę rozkręcania wszystkiego co się da.)))
4x2+1, 3x3+2 takie wiązki w przemyśle są typowe.
Rozkręcić to się da, ale wyjąć kołki 185, 240?
A jak to później złożyć...
Obwody oświetleniowe to można w mieszkaniówce albo urzędzie powyciągać z esów.
A co z coraz większą ilością czujek oświetleniowych i segmentacją zasilań?
Co z dostępem do klap, wentylatorów i zasilaczy pożarowych?
Jak sprawdzić okablowanie oświetlenia awaryjnego przy CB?

Ponieważ też jestem EiD to zalecam przede wszystkim zdrowy rozsądek.