Pomiar rezystancji izolacji
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
- macbrz
- Jestem Elektrykiem
- Posty: 108
- Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
- Lokalizacja: Płock
- Kontakt:
Pomiar rezystancji izolacji
0
Post
autor: macbrz »
Czy ktoś widział rozdzielnicę główną w TNS z możliwością rozpięcia punktu rozdziału?
Na ogół jest to możliwe po zdemontowaniu znaczących części oszynowania.
Obwody oświetleniowe z zabezpieczeniami 1P lub 3P, a szyna N gdzieś głęboko w szafie.
Nie można zrobić poprawnie RISO bo nie są poprawnie zaprojektowane rozdzielnice.
Nic nie obliguje projektantów do przygotowania rozdzielnic i instalacji do wymaganych przeglądów.
I nie podlega to ocenie na odbiorach.
Rozdzielnice główne to w tym przypadku dla mnie powyżej 63A.
A bardzo zaangażowani pomiarowcy mają potrzebę rozkręcania wszystkiego co się da.)))
4x2+1, 3x3+2 takie wiązki w przemyśle są typowe.
Rozkręcić to się da, ale wyjąć kołki 185, 240?
A jak to później złożyć...
Obwody oświetleniowe to można w mieszkaniówce albo urzędzie powyciągać z esów.
A co z coraz większą ilością czujek oświetleniowych i segmentacją zasilań?
Co z dostępem do klap, wentylatorów i zasilaczy pożarowych?
Jak sprawdzić okablowanie oświetlenia awaryjnego przy CB?
Ponieważ też jestem EiD to zalecam przede wszystkim zdrowy rozsądek.
Na ogół jest to możliwe po zdemontowaniu znaczących części oszynowania.
Obwody oświetleniowe z zabezpieczeniami 1P lub 3P, a szyna N gdzieś głęboko w szafie.
Nie można zrobić poprawnie RISO bo nie są poprawnie zaprojektowane rozdzielnice.
Nic nie obliguje projektantów do przygotowania rozdzielnic i instalacji do wymaganych przeglądów.
I nie podlega to ocenie na odbiorach.
Rozdzielnice główne to w tym przypadku dla mnie powyżej 63A.
A bardzo zaangażowani pomiarowcy mają potrzebę rozkręcania wszystkiego co się da.)))
4x2+1, 3x3+2 takie wiązki w przemyśle są typowe.
Rozkręcić to się da, ale wyjąć kołki 185, 240?
A jak to później złożyć...
Obwody oświetleniowe to można w mieszkaniówce albo urzędzie powyciągać z esów.
A co z coraz większą ilością czujek oświetleniowych i segmentacją zasilań?
Co z dostępem do klap, wentylatorów i zasilaczy pożarowych?
Jak sprawdzić okablowanie oświetlenia awaryjnego przy CB?
Ponieważ też jestem EiD to zalecam przede wszystkim zdrowy rozsądek.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków