Rozdzielnica w szeregowcu

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
awow
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt paź 26, 2021 18:20

Rozdzielnica w szeregowcu

0
Post autor: awow »

Rozdzielnica wg elektryka jest ukończona.

Pomijając źle zabezpieczone końcówki szyn grzebieniowych i wprowadzenie kilku przewodów pod jeden zacisk, brak wyłącznika głównego i ochrony od przepięć.
Największym błędem jest zostawienie niepodłączonego przewodu PE z WLZ.

Elektryk, wykonawca tej instalacji, twierdzi, że PE jest podłączony do szpilki.
Układ sieci zasilającej budynek wg elektryka to TNS.
Jak wyegzekwować od elektryka usunięcie usterek? Deweloper umywa ręce.
Kto może sporządzić opinię o stanie instalacji, aby elektryk był zobowiązany do jej poprawienia.
Jaki jest koszt takiej opinii?
A może sprawę zbagatelizować i poprawić samemu?
Załączniki
IMG-20211024-WA0003.jpg
IMG-20211024-WA0003.jpg (233.14 KiB) Przejrzano 1282 razy

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2277
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Rozdzielnica w szeregowcu

0
Post autor: Simcode »

awow pisze: wt paź 26, 2021 18:56 Jak wyegzekwować od elektryka usunięcie usterek? Deweloper umywa ręce.
A co, jak będziesz miał opinie to deweloper się przestraszy i naprawi.
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 788
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Rozdzielnica w szeregowcu

0
Post autor: luka2nd »

Brak rozłącznika głównego, brak ogranicznika przepięć, wyspa TT. Skoro to nowy budynek, to jest na niego projekt budowlany. Jest raczej mało prawdopodobne, by ta rozdzielnica odzwierciedlała schemat z projektu. Chyba, że projektował to debil.

Należy złożyć u dewelopera reklamację, bo ta tablica jest wykonana niezgodnie ze sztuką, dodatkowo przez brak ogranicznika przepięć nie spełnia wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
awow
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: wt paź 26, 2021 18:20

Rozdzielnica w szeregowcu

0
Post autor: awow »

Chcę zareklamować, tylko jak udowodnić, że rozdzielnica jest źle wykonana.
Deweloper nie jest elektrykiem, tłumaczenie mu nic nie da.
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 788
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Rozdzielnica w szeregowcu

0
Post autor: luka2nd »

Tak, jak napisałem wyżej: sam brak ogranicznika przepięć sprawia, że instalacja nie spełnia wymogów prawa (przytoczone wyżej rozporządzenie). Wyspa TT w sieci TN to również poważny błąd w sztuce, niestety nagminny.

Najpierw trzeba zajrzeć do projektu i porównać tę rozdzielnicę z tym, co było w projekcie. A potem reklamować. To jest podstawa do rozważań nad reklamacją.
ODPOWIEDZ