Rozdzielnica w szeregowcu
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Rozdzielnica w szeregowcu
0
Post
autor: awow »
Rozdzielnica wg elektryka jest ukończona.
Pomijając źle zabezpieczone końcówki szyn grzebieniowych i wprowadzenie kilku przewodów pod jeden zacisk, brak wyłącznika głównego i ochrony od przepięć.
Największym błędem jest zostawienie niepodłączonego przewodu PE z WLZ.
Elektryk, wykonawca tej instalacji, twierdzi, że PE jest podłączony do szpilki.
Układ sieci zasilającej budynek wg elektryka to TNS.
Jak wyegzekwować od elektryka usunięcie usterek? Deweloper umywa ręce.
Kto może sporządzić opinię o stanie instalacji, aby elektryk był zobowiązany do jej poprawienia.
Jaki jest koszt takiej opinii?
A może sprawę zbagatelizować i poprawić samemu?
Pomijając źle zabezpieczone końcówki szyn grzebieniowych i wprowadzenie kilku przewodów pod jeden zacisk, brak wyłącznika głównego i ochrony od przepięć.
Największym błędem jest zostawienie niepodłączonego przewodu PE z WLZ.
Elektryk, wykonawca tej instalacji, twierdzi, że PE jest podłączony do szpilki.
Układ sieci zasilającej budynek wg elektryka to TNS.
Jak wyegzekwować od elektryka usunięcie usterek? Deweloper umywa ręce.
Kto może sporządzić opinię o stanie instalacji, aby elektryk był zobowiązany do jej poprawienia.
Jaki jest koszt takiej opinii?
A może sprawę zbagatelizować i poprawić samemu?
- Załączniki
-
- IMG-20211024-WA0003.jpg (233.14 KiB) Przejrzano 1282 razy
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Rozdzielnica w szeregowcu
0
Post
autor: luka2nd »
Brak rozłącznika głównego, brak ogranicznika przepięć, wyspa TT. Skoro to nowy budynek, to jest na niego projekt budowlany. Jest raczej mało prawdopodobne, by ta rozdzielnica odzwierciedlała schemat z projektu. Chyba, że projektował to debil.
Należy złożyć u dewelopera reklamację, bo ta tablica jest wykonana niezgodnie ze sztuką, dodatkowo przez brak ogranicznika przepięć nie spełnia wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Należy złożyć u dewelopera reklamację, bo ta tablica jest wykonana niezgodnie ze sztuką, dodatkowo przez brak ogranicznika przepięć nie spełnia wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozdzielnica w szeregowcu
0
Post
autor: luka2nd »
Tak, jak napisałem wyżej: sam brak ogranicznika przepięć sprawia, że instalacja nie spełnia wymogów prawa (przytoczone wyżej rozporządzenie). Wyspa TT w sieci TN to również poważny błąd w sztuce, niestety nagminny.
Najpierw trzeba zajrzeć do projektu i porównać tę rozdzielnicę z tym, co było w projekcie. A potem reklamować. To jest podstawa do rozważań nad reklamacją.
Najpierw trzeba zajrzeć do projektu i porównać tę rozdzielnicę z tym, co było w projekcie. A potem reklamować. To jest podstawa do rozważań nad reklamacją.