Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
0
Post
autor: Rariusz »
Witam,
Wykonałem wymianę regulatorów temperatury w maszynie. Dodatkowo doszedł montaż sterownika PLC plus ułożenie sieci komunikacyjnej ModBus RTU pomiędzy sterownikiem PLC
a wymienionymi regulatorami. Teraz klient chce mieć zaktualizowany schemat elektryczny.
Jaki się ma to co wykonałlem do prawa? Czy muszę miec np. uprawienia projektowe
żeby wykonać dokumentację? Uprawnienia budowlane żeby się pod tym podpisać?.
Nic nie było zmieniane w kwestii wymiany bezpieczników, zabezpieczeń, układu
bezpieczeństwa itp.
Pozdrawiam,
Wykonałem wymianę regulatorów temperatury w maszynie. Dodatkowo doszedł montaż sterownika PLC plus ułożenie sieci komunikacyjnej ModBus RTU pomiędzy sterownikiem PLC
a wymienionymi regulatorami. Teraz klient chce mieć zaktualizowany schemat elektryczny.
Jaki się ma to co wykonałlem do prawa? Czy muszę miec np. uprawienia projektowe
żeby wykonać dokumentację? Uprawnienia budowlane żeby się pod tym podpisać?.
Nic nie było zmieniane w kwestii wymiany bezpieczników, zabezpieczeń, układu
bezpieczeństwa itp.
Pozdrawiam,
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
0
Post
autor: elmontjs »
Modernizując maszynę nie wykonujesz procesu budowlanego, więc nie potrzebujesz takich uprawnień. Jednak zmieniłeś istotne parametry maszyny, jej fabryczną budowę a więc certyfikaty jakie wystawił producent straciły ważność. Teraz powinieneś sprawdzić, czy Twoje zmiany są zgodne z normami, dyrektywami maszynowymi, rzeczywiście zmodyfikować schemat urządzenia no i najważniejsze ... wystawić aktualny certyfikat CE (trochę pracy przed Tobą )
A tutaj masz temat bardzo pokrewny, który już tutaj omawialiśmy:
https://ise.pl/forum/normy-przepisy-pra ... zenia-9852
A tutaj masz temat bardzo pokrewny, który już tutaj omawialiśmy:
https://ise.pl/forum/normy-przepisy-pra ... zenia-9852
Człowiek uczy się całe życie i ...
- macbrz
- Jestem Elektrykiem
- Posty: 108
- Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
- Lokalizacja: Płock
- Kontakt:
Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
0
Post
autor: macbrz »
Czy modernizowana maszyna miała CE?
Jeśli tak to
1. Opis zmian i schemat
2. Protokół ze sprawdzenia po modernizacji, riso, CC, swz, rcd, wg. norm maszynowych, np poradnik Metrela do multiserwisera
3. Aktualizacja instrukcji obsługi.
4. Weryfikacja czy wprowadzone zmiany mają wpływ na bezpieczeństwo obsługi.
Jeśli nie było zmian konstrukcyjnych, tylko unowocześnienie sterowania, ale bez ingerencji w obwody bezpieczeństwa- blokad i zabezpieczeń maszyny.
E do pomiarów, D na protokół, wykaz czyli typ i nr mierników.
A jeśli nie ma CE to pewnie klops.
Ale w sumie zmodernizowałeś tylko sterowanie wg. Zlecenia, robisz schemat, pomiar ciągłości i izolacji swoich obwodów, sprawdzasz ciągłość połączeń ochronnych jeśli dokładałeś do swoich regulatorów.
Czy klient będzie jej używał, czy ma na nią CE to już nie twoje kompetencje. Za eksploatację ty nie odpowiadasz.
Uprawnienia to E i D.
Inaczej jest jak sprowadza się maszynę, uruchamia i sprzedaje lub bierze na własne potrzeby.
Formalnie certyfikację na CE może zrobić firma z właściwą akredytacją.
Jeśli tak to
1. Opis zmian i schemat
2. Protokół ze sprawdzenia po modernizacji, riso, CC, swz, rcd, wg. norm maszynowych, np poradnik Metrela do multiserwisera
3. Aktualizacja instrukcji obsługi.
4. Weryfikacja czy wprowadzone zmiany mają wpływ na bezpieczeństwo obsługi.
Jeśli nie było zmian konstrukcyjnych, tylko unowocześnienie sterowania, ale bez ingerencji w obwody bezpieczeństwa- blokad i zabezpieczeń maszyny.
E do pomiarów, D na protokół, wykaz czyli typ i nr mierników.
A jeśli nie ma CE to pewnie klops.
Ale w sumie zmodernizowałeś tylko sterowanie wg. Zlecenia, robisz schemat, pomiar ciągłości i izolacji swoich obwodów, sprawdzasz ciągłość połączeń ochronnych jeśli dokładałeś do swoich regulatorów.
Czy klient będzie jej używał, czy ma na nią CE to już nie twoje kompetencje. Za eksploatację ty nie odpowiadasz.
Uprawnienia to E i D.
Inaczej jest jak sprowadza się maszynę, uruchamia i sprzedaje lub bierze na własne potrzeby.
Formalnie certyfikację na CE może zrobić firma z właściwą akredytacją.
Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
0
Post
autor: Rariusz »
Witam,
Dziękuję za informacje. Producent zezwolił na wymianę regulatorów bez utraty
gwarancji. Wymiana była podyktowana tym, że poprzednie nie umożliwiały odczytu
temperatury. Nowe mierniki są równoważne poprzednim. Jedyne pomiary jakie bym
widział to tylko pomiar ciągłości przewodów ochronnych. Wszelkie zmianny
wykonaliśmy wewnątrz szafy.
Nie było ingernecji w układy zabezpieczeń. Czy była to modernizacja? Nie była w mojej
ocenie.
Dziękuję za link do podobnej tematyki. Ciekawy temat.
Pozdrawiam,
Dziękuję za informacje. Producent zezwolił na wymianę regulatorów bez utraty
gwarancji. Wymiana była podyktowana tym, że poprzednie nie umożliwiały odczytu
temperatury. Nowe mierniki są równoważne poprzednim. Jedyne pomiary jakie bym
widział to tylko pomiar ciągłości przewodów ochronnych. Wszelkie zmianny
wykonaliśmy wewnątrz szafy.
Nie było ingernecji w układy zabezpieczeń. Czy była to modernizacja? Nie była w mojej
ocenie.
Dziękuję za link do podobnej tematyki. Ciekawy temat.
Pozdrawiam,
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.
Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
0
Post
autor: Simcode »
W pkt 8 art. 3 określony został „remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w
istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”.
Nie była to żadna modernizacja bo takowe określenie nie istnieje w przestrzeni prawnej. Natomiast był to remont. P.B.
W pkt 8 art. 3 określony został „remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w
istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”.
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
0
Post
autor: Simcode »
Po prostu należy znać przepisy.
Normalnie w oparciu o przepisy choćby właśnie prawa budowlanego. Nie tak aż dawno remontowałem suwnicę z 56 roku, da się. Wiele maszyn oraz zabytkowych budynków w naszym kraju jest tak remontowanych.PGR Mąkowarsko pisze: ↑pt lis 19, 2021 23:04 To ja nie chciałbym widzieć jak wyglądałoby po takim "remoncie" mieszkanie w bloku wybudowanym 50 lat temu....
Po prostu należy znać przepisy.
Według ciebie nie musi to być cokolwiek, ale według przepisów to jest remont. I one sie liczą w ogólnym rozrachunku przed prokuratorem.
-
- Rozmówca
- Posty: 430
- Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17
Wymiana urządzeń w szafie sterowniczej a wymagane uprawnienia
0
Post
autor: PGR Mąkowarsko »
Takie coś to są prace teletechniczne i nie podchodzą w ogóle pod jakiekolwiek tematy elektryczne 230V. Wykonywało się wiele prac w poważnych obiektach gdzie wymienialiśmy 90% zawartości szaf sterujących i było to wpisane jako "naprawa" . Nawet nie modernizacja a co dopiero remont. Na naprawę były pieniądze a na modernizację nie bo to państwowe było. Oczywiście wszystko zgodnie z wcześniej zrobionym projektem.Rariusz pisze: ↑śr lis 17, 2021 19:15 Witam,
Wykonałem wymianę regulatorów temperatury w maszynie. Dodatkowo doszedł montaż sterownika PLC plus ułożenie sieci komunikacyjnej ModBus RTU pomiędzy sterownikiem PLC
a wymienionymi regulatorami. Teraz klient chce mieć zaktualizowany schemat elektryczny.
Jaki się ma to co wykonałlem do prawa? Czy muszę miec np. uprawienia projektowe
żeby wykonać dokumentację? Uprawnienia budowlane żeby się pod tym podpisać?.
Nic nie było zmieniane w kwestii wymiany bezpieczników, zabezpieczeń, układu
bezpieczeństwa itp.
Pozdrawiam,