Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
uzytkownik1990
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: pn lis 22, 2021 18:57

Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

0
Post autor: uzytkownik1990 »

Dzień Dobry.

Chciałbym zwrócić się z zapytaniem czy rozdzielnica ze zdjęcia jest poprawnie zmontowana ?
Przyłącze z sieci TN-C (tak stanowi umowa z energetyką, przyłącze 4 żyłowe) do nowo powstałego domu jednorodzinnego. Na zdjęciu widać, że przewód PEN idzie na zacisk wejściowy N różnicówki trójpolowej, z tego samego styku do listwy PE oraz do ogranicznika przepięć na zacisk N, wyjście z różnicówki N idzie na listwę N.

1. Czy tak powinien wyglądać prawidłowy rozdział przewodu PEN ?
2. Czy jedna różnicówka trójpolowa na cały dom dla układów jednofazowych oraz trójfazowych to przypadkiem nie błąd ? Czy w przypadku przerwy na przewodzie PE/N nie nastąpi w gniazdach napięcie międzyfazowe 400V ? Czy powinno się zastosować RCD osobno dla obwodów jednofazowych ?
3. Czy kolejność podpięcia głównego przewodu zasilającego (łączy się to z pytaniem z pkt 1) jest poprawna ? W internecie widziałem schematy instalacji, w których idzie się najpierw na główny rozłącznik, ograniczniki przepięć, a dopiero na końcu na RCD i wyłączniki nadprądowe.

Proszę o odpowiedzi i za wszelkie uwagi dziękuję. Wątpliwość zrodziła się po obejrzeniu kilku poradników i rozdzielnic umieszczonych w internecie, zainteresowanie wzbudził styk N RCD, gdzie wpięto aż trzy przewody koloru żółto-zielonego. Instalację wykonywał elektryk pracujący u dostawcy sieci, a dla własnego bezpieczeństwa chciałbym wiedzieć czy to poprawnie zmontowana rozdzielnica. Pozdrawiam
Załączniki
20211120_145605.jpg
20211120_145605.jpg (800.24 KiB) Przejrzano 2466 razy

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

0
Post autor: opornik »

Osznurowanie nieakceptowalne. Byk byka pogania.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
uzytkownik1990
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: pn lis 22, 2021 18:57

Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

0
Post autor: uzytkownik1990 »

Czy mógłby Pan wskazać błędy i je objaśnić, aby móc interweniować ?
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

0
Post autor: opornik »

80% to błędy. Ta ręka widoczna na fotce wskazuje jednak na Twoje dzieło. Wybacz Kolego ale nie mam tyle czasu aby Ci wyłożyć podstawy i zasady wiedzy technicznej.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
uzytkownik1990
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: pn lis 22, 2021 18:57

Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

0
Post autor: uzytkownik1990 »

Moje dzieło to jest zdjęcie, a ręka jest inwestora, który próbuje przez peszel przepchać żmijkę, aby sprawdzić drożność peszla do bramki, której jeszcze nie ma.

Prosiłbym o nie robienie z wątku kolejnego śmietnika jak na słynnej elektrodzie, ale o pomoc, bo inwestor chce wiedzieć czy ma w domu bezpieczną instalację zanim owy elektryk podpisze odbiór instalacji. Dodam, że elektryk, który wykonywał pracę jest z Pana (naszego) miasta tak się akurat składa i pracuje w firmie na T - na razie nie chcę wskazywać jego stanowiska w tej firmie.
Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3512
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów

Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

0
Post autor: opornik »

uzytkownik1990 pisze: pn lis 22, 2021 20:11 bo inwestor chce wiedzieć czy ma w domu bezpieczną instalację zanim owy elektryk podpisze odbiór instalacji
Wg fotki instalacja nie nadaje się do eksploatacji.
Co do fuszerów z Tauronu. Niech robią to na czym się znają.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza
Awatar użytkownika
Artur_Dor
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 53
Rejestracja: sob cze 22, 2013 6:43

Poprawnie zmontowana rozdzielnica - TN-C na TN-C-S

0
Post autor: Artur_Dor »

Zerknij chociażby na kolorystykę
Jest to bardzo nieczytelne
Po to wszyscy uznają kolor mieszany Żółto-Zielony za ochronny by nie był roboczym - neutralnym w tym wypadku.
Ktoś obszył żółtym zamiast niebieskim
Chyba nie ma tulejek na lince - a powinny być tulejki
Coś mi się chyba widz, że z różnicówki ta linka Ż-O jest połączone do szyny -ŻO a nie do szyny N
Troszkę mało tych różnicówek - 1 to tak bardzo biednie
Jak dochodzą obwody zewnętrzne to ze 3 bym widział
kuchnia, wszystko, zewnętrzne - to takie minimum wg mnie.
Z ciekawości zapytam - co to za kolory tych przewodów / czy to są linki [bordowy kolor ] ??
ODPOWIEDZ