Agregat o układzie TN-S a przyłączenia do sieci TT i TN-C

0
Post autor: Luna.Vulpo »

piotrekw23 pisze: śr gru 08, 2021 23:55 W TN-C odpada zakup starego agregatu. Kupiłem nowy agregat nie po to żeby kupić drugi stary tylko używać iż zamiennie w dwóch lokalizacjach, a nie był to tani marketowy sprzęt.
Jeżeli agregat jest zbudowany na TN-S to oprócz możliwości podpięcia pod TN-S i TT (jak przedstawił kol. elmontjis) oraz penie do TN-CS (podpinając za punktem podziału i przekształcając w TN-S) nie ma legalnego sposobu. Są sposoby wojskowe. ;)

Może sprzedawca/dystrybutor dysponuje informacjami czy jest techniczna możliwość.

To trochę problem odpowiedzialności. W razie wypadku. Producent/sprzedawca powie, że podłączone niezgodnie z instrukcją, więc nie jego wina. :(

A co to w ogóle za agregat? może w instrukcji jest coś nt. tego jak go podłączyć do TN-C?
piotrekw23 pisze: śr gru 08, 2021 23:55 Zastanawia mnie jedna rzecz. Kiedyś przy remoncie linii TN-C, Tauron zasilał tę właśnie linię agregatem. Agregatem nowym, nie starego typu. Moje pytanie brzmi: Jak oni to zrobili żeby było bezpiecznie?
Trudno coś tu powiedzieć albo mieli taki agregat, że można było i TN-S i TN-C albo stosowali sposób wojskowy ;)

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2907
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Agregat o układzie TN-S a przyłączenia do sieci TT i TN-C

0
Post autor: elmontjs »

piotrekw23 pisze: śr gru 08, 2021 23:55 Czyli rozumiem że prawdopodobnie nie trzeba wymieniać zabezpieczeń, oczywiście po weryfikacji odpowiednimi badaniami instalacji. Proszę o podpowiedź jakimi żeby elektryk mnie nie zaskoczył
Nie byłbym pewny, czy zabezpieczenia mogą zostać. Elektryk musi zmierzyć m.in. impedancję pętli zwarcia i zweryfikować na tej podstawie zabezpieczenia, oczywiście rezystancja izolacji i różnicówki też do pomiaru.
Jednak podpowiem, że korzystniejsze warunki pracy będą gdy ten przewód (PE) zostawisz a instalacja po przełączeniu na agregat będzie się zmieniać na TN-S; z sieci dalej pozostanie bez zmian. Procedura sprawdzenia taka sama jak wyżej.

Jeżeli chodzi o TN-C, to na obecną chwile, stosując Twój agregat, to jedynym rozsądnym i zgodnym z przepisami rozwiązaniem byłoby zasilić instalację poprzez transformator separujący (niestety to kolejny wydatek). to rozwiązanie jest podane w artykule z elektroinfo (przytoczony wcześniej), choć nie ma tam kluczowego słowa "separowany"; choć tu też będą obowiązywać pewne zasady o których nie bedę się już rozpisywał - każdy elektryk powinien mieć taką wiedzę. Jak to robili elektrycy z Taurona? , nie wiesz Ty , nie wiem ja i nie będziemy tego drążyć.
Luna.Vulpo pisze: czw gru 09, 2021 15:27 Może sprzedawca/dystrybutor dysponuje informacjami czy jest techniczna możliwość.
Niestety kolego, przerabiałem to, u dystrybutora Hondy przekierowywali mnie chyba z 5 razy, bo nikt nie potrafił podjąć tematu o ochronie przeciwporażeniowej - nie mają o tym zielonego pojęcia, oni są od sprzedawania i znają się na silnikach spalinowych, zasady elektryczne są im obce. Nieco lepiej wypadła firma Fogo, wiedzieli o co chodzi, ale stwierdzili (z resztą słusznie), że zapewnienie ochrony pp urządzeń zasilanych z agregatu jest obowiązkiem użytkownika. Tylko szkoda, że nic na ten temat nie piszą w instrukcji. A trzeba zauważyć, że przeciętny Kowalski - laik kupuje agregat i chce go używać jak wiertarki ... podłącza się bez zastanowienia - to są fakty.
Człowiek uczy się całe życie i ...