Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
-
- Czytelnik
- Posty: 1
- Rejestracja: ndz gru 12, 2021 19:38
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: Secundus.Anonim »
Witam,
Szukam...szukam i nie moge znaleźć. Potrzebuje jasnego przepisu/rozporządzenia normy itd, lub wykładni prawnej dla czego dla gniazd 1fazowych musi być zastosowany przekrój 2.5mm2, a nie np. 1.5mm2. Wszędzie, gdzie czytam spotykam się z opinią, że zgodnie ze sztuką montażu inst. elektrycznej taki przekrój stosujemy choćby ze względu na obciążalność prądową. Chyba, że przepisy wynikają z pomiarów impedancji, ale to też chciałbym wykładni prawnej. Jedyne co znalazłem to, że przewody mają być poniżej 10mm2 zgodnie z "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."
Druga sprawa, w przypadku braku zastosowania w/w przekroju dla gniazd nie oświetlenia, jakie mogą być kary? słyszałem, że do 5tys za brak pomiarów ogólnie nie chodzi o te przekroje, a pomiary impedancji nie wyjdą jeśli nie będą odpowiednie przekroje przewodów zastosowane..więc kto te kare nakłada jeśli już? Nadzór budowlany karą administracyjną?
Szukam dziury w całym, ale chce konkretnych odpowiedzi.
Szukam...szukam i nie moge znaleźć. Potrzebuje jasnego przepisu/rozporządzenia normy itd, lub wykładni prawnej dla czego dla gniazd 1fazowych musi być zastosowany przekrój 2.5mm2, a nie np. 1.5mm2. Wszędzie, gdzie czytam spotykam się z opinią, że zgodnie ze sztuką montażu inst. elektrycznej taki przekrój stosujemy choćby ze względu na obciążalność prądową. Chyba, że przepisy wynikają z pomiarów impedancji, ale to też chciałbym wykładni prawnej. Jedyne co znalazłem to, że przewody mają być poniżej 10mm2 zgodnie z "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."
Druga sprawa, w przypadku braku zastosowania w/w przekroju dla gniazd nie oświetlenia, jakie mogą być kary? słyszałem, że do 5tys za brak pomiarów ogólnie nie chodzi o te przekroje, a pomiary impedancji nie wyjdą jeśli nie będą odpowiednie przekroje przewodów zastosowane..więc kto te kare nakłada jeśli już? Nadzór budowlany karą administracyjną?
Szukam dziury w całym, ale chce konkretnych odpowiedzi.
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: elmontjs »
Zacytuję kol. opornika z innego starego wątku:
"Jak zwylke kilka spraw.
1. Osprzęt - wiadomo jaki na rynku można obecnie dostać, chociaż ostatnio widać poprawę na lepsze. Były kiedyś gniazda w których 1/8 obrotu powodowała zrywanie gwintów i gniazdo praktycznie do kosza. Obecnie produkowane gniazda mają zdecydowanie lepiej rozwiązany sposób dokręcania przewodów nawet o przekroju 2.5 a cena nie odbiega zbytnio od standardu.
2. Jaki przekrój?? Można ciągi główne wykonać 2.5 a zejścia 1.5. Należy jednak pamiętać jakim bezpiecznikiem zabezpieczamy obwód. przykładowo dla 1.5 w rurce Idd=15A (17A). Wykonując w taki sposób instalację odbieramy użytkownikowi możliwość podłączenia odbiornika o mocy powyżej 2,3 kW przy bezpieczniku 10A. A dlaczego nie mogę sobie podłaczyć w pokoju grzejnika 3 kW? Jakim prawem wykonawca odebrał mi taką możliwość?
Ja w swoich projektach dla obwodów gniazd wtykowych zawsze projektuję przewody 2.5 przy zabezpieczeniu 16A.
3. Przekrój a spadek napięcia. Dla takiego samego obwodu wykonanego przekrojem 1.5 oraz 2.5 spadek napięcia jest różny o 60%!!!!! Przy 5m obwodu problemu nie ma. Ale jak mamy np 30m obwodu to zaczyna się problem. Kiedyś w projekcie z uwagi na spadek napięcia musiałem ciągi główne zaproj. przewodem 4mm2 a odejścia 2.5.
4. Przekrój a warunek szybkiego wyłaczenia. Otóż nie wszędzie projektuje się RCD. Wtedy Wykonawca łapie za przyrząd i przeżywa stres bo pętla wychodzi mu jakaś taka duża, że przy bezp. 10A niema warunku samoczynnego wyłaczenia i ochrony od porażeń.
Reasumując,
- Osprzęt jest przystosowany do przekroju 2.5,
- Stosując 2.5 pozwalamy w przyszłości przyłączyć urządzenie o większej mocy,
- zmniejszamy pętlę co ma wpływ na ochronę od porażeń,
- zmniejszamy spadki napięć co też nie jest bez znaczenia,"
Tak więc kolega przedstawił wszystkie argumenty przemawiające za stosowaniem przewodu 2,5mm do gniazd.
Ja też pozwolę sobie na małe podsumowanie: jeżeli chcesz w pełni wykorzystywać możliwości instalacji gniazd 230V zabezpieczonej wyzwalaczem bądź bezpiecznikiem 16A, to jedynym słusznym przekrojem jest 2,5mm2 (minimum). Więc konieczność stosowania tego przekroju wynika nie z konkretnego zapisu w przepisach a z zasad doboru przewodów i zabezpieczeń.
"Jak zwylke kilka spraw.
1. Osprzęt - wiadomo jaki na rynku można obecnie dostać, chociaż ostatnio widać poprawę na lepsze. Były kiedyś gniazda w których 1/8 obrotu powodowała zrywanie gwintów i gniazdo praktycznie do kosza. Obecnie produkowane gniazda mają zdecydowanie lepiej rozwiązany sposób dokręcania przewodów nawet o przekroju 2.5 a cena nie odbiega zbytnio od standardu.
2. Jaki przekrój?? Można ciągi główne wykonać 2.5 a zejścia 1.5. Należy jednak pamiętać jakim bezpiecznikiem zabezpieczamy obwód. przykładowo dla 1.5 w rurce Idd=15A (17A). Wykonując w taki sposób instalację odbieramy użytkownikowi możliwość podłączenia odbiornika o mocy powyżej 2,3 kW przy bezpieczniku 10A. A dlaczego nie mogę sobie podłaczyć w pokoju grzejnika 3 kW? Jakim prawem wykonawca odebrał mi taką możliwość?
Ja w swoich projektach dla obwodów gniazd wtykowych zawsze projektuję przewody 2.5 przy zabezpieczeniu 16A.
3. Przekrój a spadek napięcia. Dla takiego samego obwodu wykonanego przekrojem 1.5 oraz 2.5 spadek napięcia jest różny o 60%!!!!! Przy 5m obwodu problemu nie ma. Ale jak mamy np 30m obwodu to zaczyna się problem. Kiedyś w projekcie z uwagi na spadek napięcia musiałem ciągi główne zaproj. przewodem 4mm2 a odejścia 2.5.
4. Przekrój a warunek szybkiego wyłaczenia. Otóż nie wszędzie projektuje się RCD. Wtedy Wykonawca łapie za przyrząd i przeżywa stres bo pętla wychodzi mu jakaś taka duża, że przy bezp. 10A niema warunku samoczynnego wyłaczenia i ochrony od porażeń.
Reasumując,
- Osprzęt jest przystosowany do przekroju 2.5,
- Stosując 2.5 pozwalamy w przyszłości przyłączyć urządzenie o większej mocy,
- zmniejszamy pętlę co ma wpływ na ochronę od porażeń,
- zmniejszamy spadki napięć co też nie jest bez znaczenia,"
Tak więc kolega przedstawił wszystkie argumenty przemawiające za stosowaniem przewodu 2,5mm do gniazd.
Ja też pozwolę sobie na małe podsumowanie: jeżeli chcesz w pełni wykorzystywać możliwości instalacji gniazd 230V zabezpieczonej wyzwalaczem bądź bezpiecznikiem 16A, to jedynym słusznym przekrojem jest 2,5mm2 (minimum). Więc konieczność stosowania tego przekroju wynika nie z konkretnego zapisu w przepisach a z zasad doboru przewodów i zabezpieczeń.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: Simcode »
Ale to nie odpowiedziało na pytanie kolegi
A teraz ja zapytam naszego autora tematu, czy zna zagadnienie obciążalności długotrwałej dla przewodów w otulinie PVC. Sprawdź i potem napisz swoje spostrzeżenia.Secundus.Anonim pisze: ↑ndz gru 12, 2021 19:50 Potrzebuje jasnego przepisu/rozporządzenia normy itd, lub wykładni prawnej dla czego dla gniazd 1fazowych musi być zastosowany przekrój 2.5mm2, a nie np. 1.5mm2.
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: Inicjator »
Biorąc pod uwagę Idd przewodu 1,5mm2 oraz warunki jego ułożenia,dobór zabezpieczenia (5A) można taki przekrój zastosować tylko na jak długo? za 5 lat ktoś wymieni bezpiecznik na inny i co wtedy? ale jest też inny parametr poza warunkami ułożenia występujący podczas projektowania instalacji czyli "współczynnik jednoczesności"(zakres od 0 do 1) wskazujący lub przewidujący zależności użytkowania układu punktów odbiorczych np. gniazd
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
Człowiek uczy się całe życie i ...
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: Inicjator »
Posługiwanie się w projektach parametrem Idd zakłada zawsze znamionowe obciążenie długotrwałe a często po scharakteryzowaniu gdzie co ma być podłączone wynika że spora część odbiorów nie będzie pracowała jednocześnie więc stosowany jest tzw współczynnik jednoczesności do sumowania obciążeń danej linii zasilającej, uwzględniając to znajduje uzasadnienie przekroju 1,5qm dla niektórych obwodów gniazd co jest wygodniejsze jeśli są łączone gniazda z odpływem na inne gniazdo (np. gniazda podwójne czy potrójne)
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: elmontjs »
I rozumiem, że na podstawie tego co napisałeś taki obwód zabezpieczysz max 13A? (o ile nie będzie innych przesłanek do zastosowania jeszcze niższego bezpiecznika)Inicjator pisze: ↑pt gru 17, 2021 19:08 stosowany jest tzw współczynnik jednoczesności do sumowania obciążeń danej linii zasilającej, uwzględniając to znajduje uzasadnienie przekroju 1,5qm dla niektórych obwodów gniazd co jest wygodniejsze jeśli są łączone gniazda z odpływem na inne gniazdo (np. gniazda podwójne czy potrójne)
Człowiek uczy się całe życie i ...
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: Simcode »
Co ma współczynnik jednoczesności wspólnego z maksymalnym obciążeniem przewodu w danym obwodzie. Masz gniazdka w kuchni na jednym obwodzie twoja żona załącza piekarnik bo będzie piec ciasto, a w tym czasie załącza robota kuchennego by to ciasto przygotować i robi sobie kawę w ekspresie by sie odprężyć. Zabroń jej tego, czy myśli ona o jednoczesności. Tego typu wzorce stosuje się w obliczeniach globalnych dla całego mieszkania lub bloku , domu.Inicjator pisze: ↑pt gru 17, 2021 19:08 Posługiwanie się w projektach parametrem Idd zakłada zawsze znamionowe obciążenie długotrwałe a często po scharakteryzowaniu gdzie co ma być podłączone wynika że spora część odbiorów nie będzie pracowała jednocześnie więc stosowany jest tzw współczynnik jednoczesności do sumowania obciążeń danej linii zasilającej, uwzględniając to znajduje uzasadnienie przekroju 1,5qm dla niektórych obwodów gniazd co jest wygodniejsze jeśli są łączone gniazda z odpływem na inne gniazdo (np. gniazda podwójne czy potrójne)
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: domsat »
Do kol. elmontjs i Simcode - widać, że macie nadmiar wolnego czasu, bo wypowiadacie się w temacie. którego autor sam określił - "szukam dziury w całym ". Przeczytajcie jeszcze raz ze zrozumieniem treść to zauważycie trochę bzdur tego laika, który słyszał dzwonienie, ale nie wie w którym kościele. Wtóruje mu Inicjator wygłaszający swoje pokrętne kwestie na zasadzie nieodpartej chęci wypowiadania się w Internecie.
Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
0
Post
autor: Inicjator »
Pisałem o analizie projektu, ustaleniach z klientem i o niektórych obwodach a nie o wszystkich obwodach -więc jeśli klient (lub projekt) określa że w danym obwodzie będą 3 gniazda do stanowiska komputerowego zabezpieczonego bezp 10A to jaki sens ma tam położenie 2,5mm? Jeżeli pojedyncze gniazdo ma być zabezpieczone bezp. 6A i na schemacie masz oznaczenia 3x1,5 bo tak określił projekt architekta opłacanego przez klienta to też położysz 3x2,5mm który jest oczywiście droższy i uważasz że klient o tym nie wie?