elmontjs pisze: ↑pt gru 17, 2021 19:19To jest oczywiście wielka bzdura. Napięcie pomiaru Riso instalacji elektrycznej to wciąż 500V i takie ma miernik IMI (rozumiem, że masz odpowiedni model). Ten miernik mimo swojej archaicznej budowy wciąż może służyć do wykonywania pomiaru Riso ! Powiem więcej, w niektórych przypadkach spisuje się lepiej niż niejeden firmowy miernik z przetwornicą na pokładzie.
Jeżeli chodzi o legalizację, to stara się o nią producent i IMI takową posiada, bądź użytkownik dla pewnych grup przyrządów pomiarowych określonych w rozporządzeniu. Inną kwestią jest wzorcowanie miernika, którego świadectwo wypadałoby mieć dla miernika stosowanego w pomiarach elektrycznych. Co prawda na dzień dzisiejszy nie ma bezpośredniego nakazu wzorcowania przyrządów pomiarowych, ale dobra praktyka rzetelność pomiarowca nakazuje wykonać takie wzorcowanie. Tutaj artykuł czym różni się wzorcowanie od legalizacji:
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Co do archaiczności mernika IMI-500V to się nie zgadzam gdyż jedyne co można temu miernikowi zarzucić wg mnie to może materiał z jakiego jest obudowa, natomiast mierniki z przetwornicą elektroniczną wg mnie są bardziej obciążone błędem wynikającym ze spadku napięcia zasilania w czasie bo baterie czy aku są wrażliwsze na warunki a na moim IMI jak szybciej pokręce to prawie 700V na zaciskach mam