autor: marekp59 »
Witam Szanownych Kolegów . Mam takie pytanko. Mam w moim bloku wymienioną instalację elektryczną m.in również w piwnicach. Do niektórych piwnic lokatorskich jest doprowadzona instalacja jej oświetlenia. W piwnicy jest oprawa IP 44 LED ( panel LED-owy) puszka połączeniowa oraz wyłącznik IP 44. Aby uniemożliwić kradzież energii elektrycznej w obwód oświetlenia piwnic lokatorskich wpięty jest ogranicznik mocy . W momecie jednoczesnego włączenia 3-ch opraw LED po 7 W każda ( razem 21.W) ogranicznik odłącza zasilanie tego obwodu. CZy spotkaliście sie Panowie z takim przypadkiem . Wymiana ogranicznika mocy nic nie daje bo dzieje się tak samo. Ogranicznik mocy jest firmy z Pabianic . Czy coś jest na rzeczy? Pozdrawiam
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Ogranicznik Mocy a oprawy LED
0
Post
autor: paul0 »
Oprawy LED posiadaja zasilacze (przetwornice) impulsowe. Taka przetwornica to układ: filtr wejściowy - prostownik - obwód pośredni DC - falownik - transformator - prostownik - filtr wyjściowy, oraz układ sterujący. Taki zasilacz pomimo tego, że jest skomplikowany jest mniejszy od typowego zasilacza z transformatorem pracującym na częstotliwości sieciowej. W przetwornicy transformator pracuje przy częstotliwości, ok. 25kHz.
Obwód posredni DC zawiera kondensatory o znacznej pojemności, o ile przetwornica nie posiada układu miękkiego startu ograniczającego początkowy prąd ładowania kondensatorów to w chwili jej załączenia prąd osiąda znaczną wartość. Jeżeli ogranicznik mocy nie ma funkcji ignorowania większego poboru mocy w krótkim czasie (ignorowania prądu rozruchowego) to będzie go wyzwalał prąd rozruchowy zasilaczy opraw.
Obwód posredni DC zawiera kondensatory o znacznej pojemności, o ile przetwornica nie posiada układu miękkiego startu ograniczającego początkowy prąd ładowania kondensatorów to w chwili jej załączenia prąd osiąda znaczną wartość. Jeżeli ogranicznik mocy nie ma funkcji ignorowania większego poboru mocy w krótkim czasie (ignorowania prądu rozruchowego) to będzie go wyzwalał prąd rozruchowy zasilaczy opraw.