Gdzie błąd?
0
Post
autor: elmontjs »
Mówisz o FR1? Mnóstwo jest instalacji TN-S z rozłączanymi N. Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, jednak brak podstaw prawnych, czy normatywnych, żeby je kwestionować. Na zdjęciu jest wciąż jedno rażące zaniedbanie a wprawne oko dopatrzy się dwóch (choć drugie bez znajomości nazw zabezpieczonych obwodów nie jest do końca oczywiste).
Człowiek uczy się całe życie i ...
Gdzie błąd?
0
Post
autor: luka2nd »
Między F38 a F40 jest wyłącznik innego producenta - wygląda, jakby te aparaty były "na chama" połączone wspólną listwą grzebieniową, bo F40 i F41 wystają bardziej niż inne - chyba, że to ten ETI jest płycej a tak wyszło na zdjęciu.
No i wyłączniki od ABB (F58-F61) mają zaklejone charakterystyki. Opisywacz mógł te etykietki przykleić pod dźwignią, korona by mu z głowy nie spadła
No i wyłączniki od ABB (F58-F61) mają zaklejone charakterystyki. Opisywacz mógł te etykietki przykleić pod dźwignią, korona by mu z głowy nie spadła
Gdzie błąd?
0
Post
autor: elmontjs »
Może mała podpowiedź... mniej oczywisty błąd jest na zdjęciu r2 a ten rażący na r4
Chyba sam bezpiecznik jest po prostu ciut niższy (zobacz zdjęcie)
Eee ... tam zaglądnąłem , charakterystyki potrzebne mi były do protokołu to jest OK.
Może mała podpowiedź... mniej oczywisty błąd jest na zdjęciu r2 a ten rażący na r4
- Załączniki
-
- F39.JPG (76.77 KiB) Przejrzano 958 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Gdzie błąd?
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Gdzie błąd?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
Moje drugie podejście: to co jest zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi F45-F53 nie jest zabezpieczenie żadnym wyłącznikiem różnicowo prądowym.
Wg tego co widzę to najpierw jest bezpiecznik potem nadprądowe a dopiero później różnicówki, więc jak to jest w tej kolejności łączone to z tych F45-F53 idzie już na obwody.
Poza tym kolejne trzy różnicówki mają człon nadprądowy? jak nie to też tak nie powinno być?
2. F6a jest C20 ?
Wg tego co widzę to najpierw jest bezpiecznik potem nadprądowe a dopiero później różnicówki, więc jak to jest w tej kolejności łączone to z tych F45-F53 idzie już na obwody.
Poza tym kolejne trzy różnicówki mają człon nadprądowy? jak nie to też tak nie powinno być?
2. F6a jest C20 ?
Ostatnio zmieniony wt sty 18, 2022 22:28 przez Luna.Vulpo, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdzie błąd?
0
Post
autor: domsat »
Dobry elektryk ocenia rozdzielnicę "na żywo" po zdjęciu maskownicy i zapoznaniu się z opisem i schematem.
Dobry elektryk również nie montuje wyłącznika głównego 4-ro torowego i nie robi wielu innych rzeczy, jak choćby wstawianie aparatury kilku firm.
Tutaj macie łamigłówki z fotkami, ale widzę, że Was to bawi. W przedszkolu mnie bawiła taka:
Co to za zagadka - 2 kulki i armatka.
Życzę dobrej zabawy.
Dobry elektryk również nie montuje wyłącznika głównego 4-ro torowego i nie robi wielu innych rzeczy, jak choćby wstawianie aparatury kilku firm.
Tutaj macie łamigłówki z fotkami, ale widzę, że Was to bawi. W przedszkolu mnie bawiła taka:
Co to za zagadka - 2 kulki i armatka.
Życzę dobrej zabawy.
Gdzie błąd?
0
Post
autor: elmontjs »
TAK
Jeszcze raz tak. Zgodnie z dokumentacją nie było tam nic, ale jakiś elektryk "dobudował" obwód gniazda, nie dość, ze na wyzwalaczu 20A, to bez ochrony uzupełniającej, czyli RCD.
...to obwody oświetleniowe i są elektrycy a nawet projektanci (jak w tym przypadku). którzy nie uznają zabezpieczeń RCD w tych obwodach - jest to zgodne z normą, jednak sprzeczne z Rozporządzeniem M.I. w sprawie warunków technicznych ...Luna.Vulpo pisze: ↑wt sty 18, 2022 22:13 Moje drugie podejście: to co jest zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi F45-F53 nie jest zabezpieczenie żadnym wyłącznikiem różnicowo prądowym.
tak, C20A , opisałem wyżej ten stan.
Człowiek uczy się całe życie i ...