Gdzie błąd?

Zdjęcia oraz filmy artystyczne, ku przestrodze oraz zwykłe poglądowe, ale zawsze z branży. Aby oglądać zdjęcia w pełnym rozmiarze należy być zalogowanym
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: KonradOW »

PGR Mąkowarsko pisze: czw sty 26, 2023 23:47Tam i tak są podłączone zasilacze wtyczkowe...
... które PE nie potrzebują. Więc jest dobrze. No bo co miało by być źle?
Zasilacz MW nie ma też PE. Ale działa, więc jest dobrze.
Za rozłącznik główny robi chyba eseczka nieopisana. Ale jest jedna i wszyscy widzą, że jest i jest jedna. Czyli jest dobrze.
Pieczątka, podpisik pracownika, 500 zł netto dla Szanownego Właściciela fYrmy. Widzicie, jakie to proste i szybkie? A jak proste i szybkie, to tanie. W pół godziny pracownik się wyrobi, więc może bezczelnie żądać dwóch-trzech małpek, czyli 20-30 zł.
Pozdrawiam.
Lokalizacja uszkodzeń kabli

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

PGR Mąkowarsko pisze: czw sty 26, 2023 23:47 Tam i tak są podłączone zasilacze wtyczkowe...
KonradOW pisze: pt sty 27, 2023 8:17 ... które PE nie potrzebują. Więc jest dobrze
To czemu ja głupi ubezpieczenie zdrowotne płace, przecież i tak nie choruje :???:
KonradOW pisze: pt sty 27, 2023 8:17 Pieczątka, podpisik pracownika, 500 zł netto dla Szanownego Właściciela fYrmy. Widzicie, jakie to proste i szybkie? A jak proste i szybkie, to tanie. W pół godziny pracownik się wyrobi, więc może bezczelnie żądać dwóch-trzech małpek, czyli 20-30 zł.
A kto by to kolego za 500zł robił ?? Dopisz sobie "0" , wtedy i podpisik robi się ładniejszy a po prostej, szybkiej i łatwej robocie to nie małpka a whiskacz się należy! ...no i na tusz do pieczątki jeszcze zostanie, bo widzisz ....to kura co złote jajka znosi, trzeba o nią dbać :lol:
Człowiek uczy się całe życie i ...
KonradOW
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: pn paź 11, 2021 9:53

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: KonradOW »

elmontjs pisze: pt sty 27, 2023 10:51A kto by to kolego za 500zł robił ??
Podwykonawca. Zatrudni pracownika.
elmontjs pisze: pt sty 27, 2023 10:51ja głupi ubezpieczenie zdrowotne płace, przecież i tak nie choruje
Przecież koszt UZ musi wymachać łopatą. Przerzucasz koszt na niego.
elmontjs pisze: pt sty 27, 2023 10:51Dopisz sobie "0" , wtedy i podpisik robi się ładniejszy
Mówiłem, że elektrycy to dz. w.ki. Włóż stówkę za dziewczynie za majtki / elektrykowi za okulary i będzie lepiej tańczył na rurce / pisał długopisem.
elmontjs pisze: pt sty 27, 2023 10:51a po prostej, szybkiej i łatwej robocie to nie małpka a whiskacz się należy!
Panie Areczku, łyskacz to jest dla właściciela. Pan ma wodę w kranie. Kolor podobny. Bezczelny Pan jesteś, że po takiej szybkiej i prostej pracy chcesz tak dużo pieniędzy.
elmontjs pisze: pt sty 27, 2023 10:51to kura co złote jajka znosi, trzeba o nią dbać
A ta kura, to jest Pani z działu zamówień, która robi zamówienie właśnie dla Ciebie. Taką kurę należy dokarmiać paszą szeleszczącą.
A nie jakiś głupi pracownik, co chce pracować i się rozwijać.
Pozdrawiam.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

Całkiem ładnie, ale czy dobrze? Dodam, układ TN-S
Załączniki
r.JPG
r.JPG (132.23 KiB) Przejrzano 3811 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 787
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Gdzie błąd?

1
Post autor: luka2nd »

Żółto-zielone poszły na premię dla podłączacza. Podwójne tulejki też :)
PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 429
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: PGR Mąkowarsko »

elmontjs pisze: pt sty 27, 2023 10:51
To czemu ja głupi ubezpieczenie zdrowotne płace, przecież i tak nie choruje :???:
Równie dobrze można z domu nie wychodzić bo może Cię przejechać samochód...
Nie popadajmy w paranoję. Normy i przepisy owszem, ale czasami to tylko papier bez przełożenia na życie i praktykę
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

luka2nd pisze: pt sty 27, 2023 23:28 Żółto-zielone poszły na premię dla podłączacza. Podwójne tulejki też
...takie życie :D , może chłop robił za 500zł więc radzić sobie musi :D
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

To "fabryczna" skrzynka sterownicza urządzenia kuchennego tzw. kociołki - czyli sterowanie grzałkami. Po powiększeniu zdjęcia wprawne oko znajdzie tu kilka rzeczy do wytknięcia, zapraszam ;)
Załączniki
IMG_20230509_142852852.jpg
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
paul0
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 455
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: paul0 »

Na miejscu pewnie więcej błędów i niechlujstwa się znajdzie.

Znalezione na zdjęciu:
1. Obwody ochronne - za długi odcinek przewodu bez izolacji, zacisk też pozostawia wiele do życzenia, mogli tam dać szynę PE i do niej wszystkie przewody PE podłączyć, przewód ochronny obudowy ma zaniżony przekrój,obwód którego fazy są zasilane z zacisków 13, 14, 15 nie ma przyłączonego PE, ani N (N może nie być potrzebne jeśli grzałki są podłączone symetrycznie)
2. Zacisk 15 wypalony
3. Kolorystyka przewodów - mostem w obwodach mocy pomiędzy wyłącznikami nadmiarowymi powinien być czarny - jak pozostałe przewody obwodów mocy
4. Obwód którego fazy są zasilane z zacisków 10, 11, 12 ma niezachowane kolory żył. Na fazie jest kolor niebieski.
5. Przewód zasilający owinięty taśmą, możliwe że za daleko powłoka zdjęta.
6. W obwodach sterowania użyte przewody zielone, żółte na innych obwodach niż ochronne
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

paul0 pisze: pt maja 12, 2023 19:07 Znalezione na zdjęciu:
...

Wszystko się zgadza (błędy wyłapnane), choć do pkt 6 ja bym się nie czepiał - to niskonapięciowe obwody pomocnicze. Ale jest coś jeszcze ... jedna bardzo ważna rzecz, zagraża nawet pożarem , do tego błąd o którym pisze jest zdublowany - kto znajdzie ? ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...
ODPOWIEDZ