Gdzie błąd?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Gdzie błąd?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
że N z tego środkowego jest przykręcony do blachy na lewo, tam gdzie jest oznaczenie uziemienia?
czy dobrze interpretuję zdjęcie: rozdzielnica rozdzielajaca na inne rozdzelnice oraz zawierająca podział PEN na PE i N?
czy dobrze interpretuję zdjęcie: rozdzielnica rozdzielajaca na inne rozdzelnice oraz zawierająca podział PEN na PE i N?
Gdzie błąd?
0
Post
autor: elmontjs »
... niechlujstwo, ale nie błąd.Luna.Vulpo pisze: ↑pt sty 14, 2022 12:49 że N z tego środkowego jest przykręcony do blachy na lewo, tam gdzie jest oznaczenie uziemienia?
Dokładnie to skrzynia zasilająca 2 silniki 400V (z dwóch rozłączników RBK00) i kolejną skrzynie innych urządzeń. Kabel zasilający (ten o największym przekroju) zabezpieczony w rozdzielni poprzedzającej wkładkami bezpiecznikowymi Wt-1 160A.Luna.Vulpo pisze: ↑pt sty 14, 2022 12:49 czy dobrze interpretuję zdjęcie: rozdzielnica rozdzielajaca na inne rozdzelnice oraz zawierająca podział PEN na PE i N?
Człowiek uczy się całe życie i ...
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Gdzie błąd?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
to mam jeszcze jeden pomysł: PEN jest niebieski a powinien być żółto-zielony?
albo: przewody N, PEN krzyżują się z przewodami L1,L2,L3?
albo: przewody N, PEN krzyżują się z przewodami L1,L2,L3?
Gdzie błąd?
0
Post
autor: elmontjs »
To wszystko są obwody 3-fazowe, symetryczne (silniki), więc w PEN przy normalnej pracy teoretycznie nie popłyną żadne prądy. Ale celujesz blisko kolego, przynajmniej wizualnie
... żółto-zielony to PE. Krzyżowanie przewodów przy takich przekrojach, to normalne.Luna.Vulpo pisze: ↑pt sty 14, 2022 15:38 to mam jeszcze jeden pomysł: PEN jest niebieski a powinien być żółto-zielony?
Człowiek uczy się całe życie i ...
Gdzie błąd?
0
Post
autor: witek17 »
to ja spróbuję
RBK00 In=160 A, zasilanie zabezpieczone w skrzynce poprzedzającej bezpiecznikami 160 A
brak selektywności
jeżeli w tej skrzynce jest podział PEN->PE i N, to każdy wychodzący kabel musi mieć PE, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany, czy nie, te grube przewody to pewnie do silników i są uzupełnione PE, środkowy PE gdzieś niknie za białą osłonką i nie wiem do czego (o ile w ogóle?) jest podłączony
dodatkowo kabel do dalszych skrzynek, nie ma przewodu PE, a przynajmniej go nie widzę
RBK00 In=160 A, zasilanie zabezpieczone w skrzynce poprzedzającej bezpiecznikami 160 A
brak selektywności
jeżeli w tej skrzynce jest podział PEN->PE i N, to każdy wychodzący kabel musi mieć PE, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany, czy nie, te grube przewody to pewnie do silników i są uzupełnione PE, środkowy PE gdzieś niknie za białą osłonką i nie wiem do czego (o ile w ogóle?) jest podłączony
dodatkowo kabel do dalszych skrzynek, nie ma przewodu PE, a przynajmniej go nie widzę
Gdzie błąd?
0
Post
autor: elmontjs »
Na zdjęciu jest dużo poważniejszy błąd !
W rozłącznikach są niższe niż 160A zabezpieczenia, więc selektywność zachowana.
Zasilanie widocznej skrzyni jest w TN-C, przelot do kolejnej, mniejszej - to też TN-C, więc jest ok. Silnik są zasilone trzema fazami + PE - pełnoiącym ochronę wydzielonym z PEN; N nie jest silnikowi potrzebny, więc go nie ma.witek17 pisze: ↑pt sty 14, 2022 16:47 jeżeli w tej skrzynce jest podział PEN->PE i N, to każdy wychodzący kabel musi mieć PE, niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany, czy nie, te grube przewody to pewnie do silników i są uzupełnione PE, środkowy PE gdzieś niknie za białą osłonką i nie wiem do czego (o ile w ogóle?) jest podłączony
dodatkowo kabel do dalszych skrzynek, nie ma przewodu PE, a przynajmniej go nie widzę
Przekrój PE w tym wypadku mógłby stanowić 1/2 przekroju żył fazowych, ale to te same przekroje, proszę mi wierzyć. Dalsza skrzynia też zasila kilka małych 3-fazowych silników, więc nie chodzi o asymetrię, zatem i ta blacha nie jest problemem, jednak fakt nie wygląda to najlepiej.witek17 pisze: ↑pt sty 14, 2022 17:00 aha, przekrój PE do silników wydaje mi się zbyt mały, musiałbym sam pomacać, ale na 90 % tak
no i faktycznie, jak któryś kolega wcześniej zauważył, N do dalszych urządzeń przechodzi przez płytę, silniki są symetrycznym obciążeniem, dalsze urządzenia niekoniecznie
Na zdjęciu jest dużo poważniejszy błąd !
Człowiek uczy się całe życie i ...