Gdzie błąd?
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
- Posty: 290
- Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51
Gdzie błąd?
0
Post
autor: Luna.Vulpo »
niepoprawnie zamontowany jest ta różnicówka na samym dole co ledwie wystaje. Nie dość że w poprzek to wzdłuż a na dodatek poza rozdzielnicą
poza tym F1-F4 są jedynymi zabezpieczeniami na swoich obwodach? może to?
poza tym nie rozpoznaję części aparatów:
- Q1 lub O1 - bezpieczniki?
- K1 i dalsze?
poza tym F1-F4 są jedynymi zabezpieczeniami na swoich obwodach? może to?
poza tym nie rozpoznaję części aparatów:
- Q1 lub O1 - bezpieczniki?
- K1 i dalsze?
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert
- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Gdzie błąd?
0
Post
autor: luka2nd »
K1 i ostatni aparat z prawej w dolnym rzędzie to styczniki
Ten F&F drugi od prawej to przekaźnik zmierzchowy.
"STR. PARKING" to może być przełącznik I-0-II, ale jakość zdjęcia nie pozwala stwierdzić tego z absolutną pewnością
Ode mnie pytania pomocnicze:
1. Co to jest to czarne z prawej strony, między maskownicą a drzwiami?
2. Aparaty F13 to wyłączniki?
O1 - ogranicznik przepięćLuna.Vulpo pisze: ↑śr sty 19, 2022 20:49poza tym nie rozpoznaję części aparatów:
- Q1 lub O1 - bezpieczniki?
- K1 i dalsze?
K1 i ostatni aparat z prawej w dolnym rzędzie to styczniki
Ten F&F drugi od prawej to przekaźnik zmierzchowy.
"STR. PARKING" to może być przełącznik I-0-II, ale jakość zdjęcia nie pozwala stwierdzić tego z absolutną pewnością
Ode mnie pytania pomocnicze:
1. Co to jest to czarne z prawej strony, między maskownicą a drzwiami?
2. Aparaty F13 to wyłączniki?
Gdzie błąd?
0
Post
autor: witek17 »
Gratuluje tym, którzy w genach, gwiazdach i życiorysie napisanym w momencie urodzenia mają wpisane "dobry elektryk". My, ułomni, odpady Ewolucji, nie mamy tak łatwo.
A na serio. Sam pomysł serii, autorstwa kolegi elmontjs, uważam za bardzo dobry. Zawiera nienapisane wprost przesłanie "bądź czujny, oprócz popełniania własnych błędów trafisz na cudze". Nauka przez zabawę, często bardziej efektywna niż tradycyjne zakuwanie.
A na serio. Sam pomysł serii, autorstwa kolegi elmontjs, uważam za bardzo dobry. Zawiera nienapisane wprost przesłanie "bądź czujny, oprócz popełniania własnych błędów trafisz na cudze". Nauka przez zabawę, często bardziej efektywna niż tradycyjne zakuwanie.
Gdzie błąd?
0
Człowiek uczy się całe życie i ...
Gdzie błąd?
0
Post
autor: elmontjs »
A wystarczyło przycisk zamontować za maskownicą.
Nie inaczej! A dodać trzeba, że rozdzielnia umiejscowiona w ogólnie dostępnym miejscu, nie jest nawet zamykana jakimś zamkiem, więc pozostają na wierzchu części czynne pod napięciem dostępne dla każdego kto otworzy drzwi. Napięcie sterownicze to oczywiście 230V!
A wystarczyło przycisk zamontować za maskownicą.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Gdzie błąd?
0
Post
autor: Inicjator »
Witam kolegów, odp. do zagadka2
uważam że problem leży w charakterystyce zwłoki zadziałania przy obwodzie zabezpieczanym bezpiecznikami typu B bo one mają charakterystykę szybką(Q6 i Q7) czyli raczej nie do zasilania silników gdzie rozruch w pierwszej fazie powoduje prąd o x-krotności prądu nominalnego gdzie x(np. 2,5 dla rozruchu lekkiego ) więc bezpieczniki typu B odłączą silnik zanim wejdzie na obroty
uważam że problem leży w charakterystyce zwłoki zadziałania przy obwodzie zabezpieczanym bezpiecznikami typu B bo one mają charakterystykę szybką(Q6 i Q7) czyli raczej nie do zasilania silników gdzie rozruch w pierwszej fazie powoduje prąd o x-krotności prądu nominalnego gdzie x(np. 2,5 dla rozruchu lekkiego ) więc bezpieczniki typu B odłączą silnik zanim wejdzie na obroty
Ostatnio zmieniony czw lut 10, 2022 10:43 przez Inicjator, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdzie błąd?
0
Post
autor: Inicjator »
Tab brakuje zaślepki po lewej stronie rozłącznika przez co może dojść do przypadkowego kontaktu z częścią czynną (pod napięciem) to po 1, po drugie każdy obwód gniazd powinien mieć osobne zabezpieczenie czyli rozdzielnica powinna mieć co najmniej 9 zabezpieczeń za różnicówką bo 2x3 dla siłowych i po jednym dla 1faz czyli kolejne 3 = ( 2x3)+3
Gdzie błąd?
0
Post
autor: elsa »
Nie można wykorzystywać podstawy metalowej skrzynki jako elementu instalacji. Żyła PEN kabla zasilającego jest połączona z podstawą . Żyła PEN jest również żyłą czynną. Należy mieć na względzie zasady ochrony przed porażeniem. Kłania się norma. Należy zastosować odpowiednią listwę zaciskową na żyłę PEN i żyłę PE. Izolacja wyłącznika głównego i tych dwóch zabezpieczeń mogła by się pogorszyć i mogło by dojść do zwarcia z podstawą to przy tym przekroju zjara się dokumentnie.