Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

Nikt nie kwapi się "włożyć" swojej zagadki, to podrzucę następną.
Rzecz dzieje się na basenie, pomieszczenia techniczne, ale temperatura i wszechobecne związki chloru...obecne. Wykonane dobrze, czy coś nie tak?
Załączniki
Przechwytywanie.JPG
Przechwytywanie.JPG (122.5 KiB) Przejrzano 1086 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
StefanWywrota
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pt lut 11, 2022 7:05

Gdzie błąd?

0
Post autor: StefanWywrota »

Witam szanownych kolegów.
Przeglądam wątek i zaciekawiły mnie spostrzeżenia niektórych kolegów.
Po pierwsze dlaczego waszym zdaniem co najmniej nie zalecane jest rozłączanie N w układzie TN-S.
Po drugie dlaczego RCD trójfazowy nie powinien zabezpieczać grupowo obwodów jednofazowych. Bardzo chętnie na podstawie waszej wiedzy zweryfikuję swoją.
StefanWywrota
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: pt lut 11, 2022 7:05

Gdzie błąd?

1
Post autor: StefanWywrota »

A co do zagadki,
Czy prawa rozdzielnica została pozbawiona fabrycznego stopnia szczelności poprzez zainstalowanie w górnej części obudowy lampek sygnalizacyjnych w postaci LED? Natomiast Lewa poprzez zastosowanie wentylacji?
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

StefanWywrota pisze: pt lut 11, 2022 7:33 Czy prawa rozdzielnica została pozbawiona fabrycznego stopnia szczelności poprzez zainstalowanie w górnej części obudowy lampek sygnalizacyjnych w postaci LED? Natomiast Lewa poprzez zastosowanie wentylacji?
Widzę, łatwe było ;)
Choć w tym wypadku trzeba powiedzieć, że rozdzielnie ze zdjęcia są zamontowane w pomieszczeniu technicznym z dala od wilgoci, więc kierując się normami można by nawet nie wymagać podwyższonej klasy szczelności. Jednak ten, kto bywał w pomieszczeniach budynku basenu innych niż sama niecka z pewnością odczuł wszechobecny zapach jakiegoś związku chloru. Powiecie zaraz, że klasa szczelności nie chroni przed gazami, ale jednak wysokie IP rozdzielni ogranicza dostęp gazu do aparatów elektrycznych. A te pod wpływem działania chloru niestety szybko się poddają. Z doświadczeń własnych mogę powiedzieć, że różnicówka w takim środowisku służy średnio 2-3 lata (mimo, że jest zabudowana w rozdzielni szczelnej), potem najczęstszą usterką jest ... działanie wyłącznika RCD poniżej zakresu 0,5xIn a wyłącznik nadprądowy po kilku latach (5-7) zwiększa rezystancję styków podnosząc tym samym IPZ dla zabezpieczanych odbiorników. Zatem, wydaje mi się, osprzęt elektryczny powinien być przewidywany już na etapie projektu w wyższej klasie szczelności. Niestety nie ma klasy szczelności IP chroniącej przed gazami, to już urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, no ale to nie zastosowanie dla basenów ;).
Dla przykładu podam inny błąd, tym razem projektanta. Sytuacja podobna tzn gazy; rozdzielnia o ile pamiętam IP 54, albo nawet 65. To zdjęcie z oczyszczalni ścieków gdzie projektant chciał dobrze ale nie przewidział skutków działania gazowej atmosfery w tego typu obiekcie zwłaszcza na miedź. Szyna Cu na zdjęciu pracowała zaledwie 3 lata od oddania rozdzielni do eksploatacji i wygląda, jak wygląda. Instalacja wykonana prawidłowo, zgodnie z projektem i nie kłóci się z normami, ale błąd widać gołym okiem:
Załączniki
szynu Cu.JPG
szynu Cu.JPG (136.43 KiB) Przejrzano 1034 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
paul0
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 452
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Gdzie błąd?

0
Post autor: paul0 »

W miejscach gdzie jest atmosfera korozyjna powinno się przestrzegać kompatybilności elektrochemicznej łączonych z sobą metali i ich stopów.
I pamiętać o tym, że stal nierdzewna nie jest odporna na wszystko, jest wiele gatunków stali nierdzewnych, kwasoodpornych, odpornych na inne substancje i tu dobiera się materiał do tego na co on będzie narażony.

Na ogół kompatybilne elektrochemicznie z miedzią są jej stopy typu brąz, mosiądz, oraz częśc gatunków stali nierdzewnych. O tym co jest w danym przyadku kompatybilne decyduje też odpornośc poszczególnych materiałów na występuijące w danym miejscu substancje chemiczne. Np. mosiądz może ulegać odcynkowaniu.

Inny sposób ochrony to zapewnienie w urzadzeniach nadcisnienia, np. wymuszona wentylacja nawiewna, do której powietrze jest pobierane z miejsca w którym nie ma substancji korozyjnych, np. z zewnątrz obiektu, powietrze to może być uzdatniane - filtrowane, osuszane.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

Tutaj ... wszystko w porządku ? ;)
Załączniki
Przechwytywanie.JPG
Przechwytywanie.JPG (196.76 KiB) Przejrzano 480 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
paul0
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 452
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Re: Gdzie błąd?

1
Post autor: paul0 »

Różnicówki jednofazowe: 3 po lewej zamienione L z N na odpływie.
Zacisk N poniżej: jeden z przewodów jest czarny.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

paul0 pisze: pn mar 07, 2022 23:21 Różnicówki jednofazowe: 3 po lewej zamienione L z N na odpływie. Zacisk N poniżej: jeden z przewodów jest czarny
...rozwiązane w 5 min.
A z ciekawości popatrzcie na powiększenie z tego samego zdjęcia (komu się chciało ?!)
Załączniki
Przechwytywanie2.JPG
Przechwytywanie2.JPG (112.12 KiB) Przejrzano 477 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2892
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

Przydatność do eksploatacji tej rozdzielni została zakwestionowana...dlaczego ?
Załączniki
Przechwytywanie.JPG
Przechwytywanie.JPG (111.51 KiB) Przejrzano 473 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
paul0
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 452
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Re: Gdzie błąd?

0
Post autor: paul0 »

Na pierwszy rzut oka - to co widzi sie w co drugiej rozdzielnicy: brak zaslepek na wolnych miejscach pod moduly.