Gdzie błąd?

Zdjęcia oraz filmy artystyczne, ku przestrodze oraz zwykłe poglądowe, ale zawsze z branży. Aby oglądać zdjęcia w pełnym rozmiarze należy być zalogowanym
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Awatar użytkownika
Luna.Vulpo
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 283
Rejestracja: wt maja 18, 2021 22:51

Gdzie błąd?

0
Post autor: Luna.Vulpo »

Q6 ma charakterystykę B a reszta jest C?

Post Reklama Szkolenia PROTON+ » dostępny teraz

Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
ISE.pl/szkolenia
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 574
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Gdzie błąd?

1
Post autor: Bogdankiz »

Hi
Q7,8,9 to wyłączniki nie zabezpieczenia
Pozdrawiam Bogdan :)
abmeiz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 52
Rejestracja: śr sie 20, 2003 19:40
Lokalizacja: Opole

Gdzie błąd?

0
Post autor: abmeiz »

ten odpływ na wierzchu 2 od zasilania - ma zabezpieczenie 160A - pisałem do tej 1 zagadki
Ostatnio zmieniony sob sty 15, 2022 8:05 przez abmeiz, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

Bogdankiz pisze: sob sty 15, 2022 7:47 Q7,8,9 to wyłączniki nie zabezpieczenia
Prawie dobrze , ale tylko Q7 jest rozłącznikiem ; Q8 i Q9 to CLS6 C63- to wyzwalacze nadprądowe - pomijając oznaczenie, które nie każdy może kojarzyć, widać charakterystykę C (może jakość zdjęcia zawiodła). Tak więc kabel do zestawu Q7 nie jest zabezpieczony.
abmeiz pisze: sob sty 15, 2022 7:58 ten odpływ na wierzchu 2 od zasilania - ma zabezpieczenie 160A - pisałem do tej 1 zagadki
Przepraszam, chyba źle zrozumiałem Twój pierwszy wpis, nic nie napisałeś o przekroju żył a skupiłeś się bardziej na tym, że PEN ma ciągłość przez blachę, która może się nagrzać.
Człowiek uczy się całe życie i ...
witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 257
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Gdzie błąd?

0
Post autor: witek17 »

Wracając do pierwszej zagadki.
Wyłącznik Główny jest jeden na instalację. Wyłącza wszystko i dlatego tak się nazywa.
Mylę się?
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

witek17 pisze: sob sty 15, 2022 11:26 Wracając do pierwszej zagadki.
Wyłącznik Główny jest jeden na instalację. Wyłącza wszystko i dlatego tak się nazywa
Nie wiem dokładnie o co pytasz, ale widoczny na zdjęciu rozłącznik DILOS odłącza 2 rozłączniki RBK160, natomiast odpływ na kolejną skrzynkę wpięty jest na "przed" DILOSEM, więc można powiedzieć, że jest to przedłużenie kabla zasilającego.
Człowiek uczy się całe życie i ...
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

Więc kolejna łamigłówka (chyba prosta) :) ; jest bezpiecznie, czy nie ?:
Załączniki
DSC_0765.jpg
DSC_0764.jpg
Człowiek uczy się całe życie i ...
witek17
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 257
Rejestracja: śr mar 27, 2019 10:58

Gdzie błąd?

0
Post autor: witek17 »

elmontjs pisze: sob sty 15, 2022 11:33
witek17 pisze: sob sty 15, 2022 11:26 Wracając do pierwszej zagadki.
Wyłącznik Główny jest jeden na instalację. Wyłącza wszystko i dlatego tak się nazywa
Nie wiem dokładnie o co pytasz, ale widoczny na zdjęciu rozłącznik DILOS odłącza 2 rozłączniki RBK160, natomiast odpływ na kolejną skrzynkę wpięty jest na "przed" DILOSEM, więc można powiedzieć, że jest to przedłużenie kabla zasilającego.
Na nim jest naklejka o treści "WYŁ.GŁ."
Przyjedzie strażak w nocy do pożaru, cieć mu pokaże skrzynkę, strażak wyłączy i będzie przekonany o tym, że może polewać wodą.
Awatar użytkownika
elmontjs
Ekspert
Ekspert
Posty: 2899
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Gdzie błąd?

0
Post autor: elmontjs »

witek17 pisze: sob sty 15, 2022 11:51 Na nim jest naklejka o treści "WYŁ.GŁ."
Przyjedzie strażak w nocy do pożaru,
Wył. gł. to nie WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY.
Człowiek uczy się całe życie i ...
abmeiz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 52
Rejestracja: śr sie 20, 2003 19:40
Lokalizacja: Opole

Gdzie błąd?

0
Post autor: abmeiz »

Witek 17 dobrze pisze i moim zdaniem ma rację , a swoje rozumowanie powiedz strażakowi w akcji
ODPOWIEDZ